Подскажите как подключить пускатель ПМА 4200 с катушкой управления на 110 вольт без понижающего трансформатора. У меня имеется напряжение 220 вольт и 380 вольт. Заменить катушку нет возможности.У нас на рынке не нашлось. Кроме этого у меня есть рабочие катушки от другого пускателя ПМЛ 211 на 220 вольт. Можно ли как-то задействовать эту катушку для понижения напряжения? Или понизить напряжение какими нибудь резисторами?
|
|
|
Самад Подключение пускателя ПМА 4200 5.2.2015, 18:16
vick_tar Лампу накала последовательно катушке, а если не та... 5.2.2015, 18:55
Самад Цитата(vick_tar @ 5.2.2015, 18:55) Лампу ... 6.2.2015, 6:39
vick_tar Цитата(Самад @ 6.2.2015, 6:39) Примерно к... 6.2.2015, 17:29
moshkarow Последовательно с катушкой включить дроссель для... 6.2.2015, 9:17
Volt380 про дроссель первый раз слышу. это проверено? на 3... 6.2.2015, 9:38
moshkarow Лампа ЛБ 36 Технические характеристики:
Напряжени... 6.2.2015, 10:28
Volt380 и что? какое отношение это имеет к катушке пускате... 6.2.2015, 11:20
FRAER Все это колхоз, правильное решение только одно - т... 6.2.2015, 11:27
Volt380 кстати на рынке полно всевозможных видов типа ОСМ,... 6.2.2015, 11:31
FRAER Да их куча, цена вопроса - 1000руб максимум. Мощно... 6.2.2015, 11:37
Volt380 лампу я бы опытным путем подобрал, замеряя напряже... 6.2.2015, 22:05![]() ![]() ![]() |
|