Объясните чайнику, диэлектрические перчатки периодически проходят испытание повышенным напряжением 6 кВ. Из каких соображений выбрано именно такое значение испытательного напряжения? Спрашивал многих, все пожимают плечами, "так в инструкции сказано..." Должно же быть какое-то обоснование, почему именно 6 кВ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вероятно из опыта работы с ними и ранее применявшегося высокого напряжения 6 кВ.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 ![]() |
При линейном напряжении 10 кВ - фазное (между фазой и землей) 10/корень из 3 (1,73)=5, 78 кВ
Сообщение отредактировал Andreywitaljevich - 27.1.2015, 13:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
познавательно, но к чему это?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 ![]() |
К тому, что при напряжении 6-10 кВ диэл.перчатки могут теоретически спасти человека
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
практически видел когда в КТП выгребали гайки рукой - расстояние до 10 кВ. было сантиметров 20, а теоретически как раз нельзя - меньше допустимого расстояние
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3217 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
практически видел когда в КТП выгребали гайки рукой - расстояние до 10 кВ. было сантиметров 20, а теоретически как раз нельзя - меньше допустимого расстояние Это не теоретически, а согласно правил. А теоретически на воздухе при н.у. (нормальных условиях) напряжение пробоя в кВ прямо равно искровому промежутку в миллиметрах, т.е. 1 кВ - 1 мм, 20 кВ - 2 см. Но это для физиков!!! Для электротехнического персонала безопасные расстояния из таблицы 1 ПОТЭЭ! Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 28.1.2015, 15:49 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 ![]() |
Все эти безопасные расстояния указаны без учета средств защиты!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
это Вы про что сейчас? если наденете перчатки - допустимое расстояние изменяется? кто его меняет? Госдума?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 ![]() |
В эл.установках до 1000 В меняется вплоть до прикосновения, если выше - увеличивается шанс остаться в живых (естесственно при исправных и испытанных перчатках)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в Э/у, если речь об РУ, без прикосновения, а никак уж не до прикосновения, на линии 0,6 м. и никто и ничто его не уменьшает
"шанс остаться в живых " - а это из каких Правил? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 ![]() |
Диэлектрические материалы, разработанные для защиты от воздействий напряжения и тока, сначала проходят испытания напряжением промышленной частоты до сквозного пробоя. Потом их испытывают после старения (тепло, свет, масло) для определения максимальной величины испытательного напряжения при приемо-сдаточных испытаниях и в процессе эксплуатации. Как правило величина испытательного напряжения в эксплуатации принимается ниже на 10-25% относительно приемо-сдаточных. Перчатки изготавливают из латексной смеси толщиной 1,3±0,2 мм. Уровень испытательного напряжения на заводе составляет 9,0±0,4 кВ при этом ток сквозной проводимости не должен превышать 9 мА, в эксплуатации соответственно 6,0±0,2 кВ ток не более 6 мА. ТУ 38.306-5-63-97 «Перчатки резиновые диэлектрические бесшовные», «Техника высоких напряжений», испытания изоляции.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 ![]() |
О господи, человек спросил: почему перчатки испытываются напряжением 6 кв, а не 3, 9, или 12. Ответ был: чтобы гарантированно (особенно при применении эл.бот) избежать поражения эл.током в эл.установках 6-10 кВ при случайном прикосновении фаза-земля. Что не так?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не буду пользоваться правами модератора, что бы удалить сиё высказывание, чтобы не показаться предвзятым, но вы сами подумайте что говорите - прикоснуться к токоведущим частям под напряжением с использованием доп. средства защиты. Прочитает какой-нибудь начинающий и решит проверить, так ли это - как вы думаете что с ним будет? кстати в соседней ветке один экспериментатор уже есть, правда на 220 В и пока с нолём балуется
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
О господи, человек спросил: почему перчатки испытываются напряжением 6 кв, а не 3, 9, или 12. Ответ был: чтобы гарантированно (особенно при применении эл.бот) избежать поражения эл.током в эл.установках 6-10 кВ при случайном прикосновении фаза-земля. Что не так? Андрей Витальевич - Вы, как человек не очень молодой. уже должны отдавать отчёт своим словам.... Может быть Вы не являетесь специалистом в электроделах - так почему Вы позволяете себе такие неумные высказывания? Знаете чем отличаются основные ЗС от дополнительных? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 ![]() |
Было же написано - с прикосновением - в эл.установках до 1000 В (перчатки- основное средство), выше 1000 В- было сказано при случайном прикосновении (перчатки- доп.средство)
Насчет специалиста в электроделах - лучше промолчу.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 ![]() |
Вроде по русски написал , указана ссылка на ТУ по перчаткам(читай требования по проведению испытаний в эксплуатации). А вот чтобы случайно не касаться ТВЧ под напряжением в ЭУ выше 1000 В применяйте основные и будет вам счастье
Сообщение отредактировал OWOd - 30.1.2015, 15:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
не буду пользоваться правами модератора, что бы удалить сиё высказывание, чтобы не показаться предвзятым, но вы сами подумайте что говорите - прикоснуться к токоведущим частям под напряжением с использованием доп. средства защиты. Прочитает какой-нибудь начинающий и решит проверить, так ли это - как вы думаете что с ним будет? кстати в соседней ветке один экспериментатор уже есть, правда на 220 В и пока с нолём балуется О ПРИКОСНОВЕНИЕ умышленном, НИКОГДА речь не ведите поддерживаю С2Н5ОН. Работайте в перчатках прикасаясь уровня напряжения 0,4кВ и то за спиной пусть стоит хлопец с вислом...перечитал есть есть масса охранных мероприятий, таких , как коврик и то это в экстренных ситуациях . Сообщение отредактировал ez81 - 30.1.2015, 17:29 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Должно же быть какое-то обоснование, почему именно 6 кВ? В соответствии с требованиями МЭК (международной электротехнической комиссии) разработанными в незапамятных годах(начало 20-го века) и "де-факто" принятыми многими странами в качестве национальных стандартов, в том числе и в СССР. Именно МЭК предложила и впоследствии приняла такое значение испытательного напряжения(6 крат) и сокращенный межиспытательный интервал(6 мес) -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вопрос был "почему", а не "кто"
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |