Диэлектрические перчатки , испытание

Гость_Loy_*
сообщение 26.1.2015, 10:27
Сообщение #1





Гости






Объясните чайнику, диэлектрические перчатки периодически проходят испытание повышенным напряжением 6 кВ. Из каких соображений выбрано именно такое значение испытательного напряжения? Спрашивал многих, все пожимают плечами, "так в инструкции сказано..." Должно же быть какое-то обоснование, почему именно 6 кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.1.2015, 14:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вероятно из опыта работы с ними и ранее применявшегося высокого напряжения 6 кВ.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreywitaljevic...
сообщение 27.1.2015, 13:38
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



При линейном напряжении 10 кВ - фазное (между фазой и землей) 10/корень из 3 (1,73)=5, 78 кВ

Сообщение отредактировал Andreywitaljevich - 27.1.2015, 13:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.1.2015, 15:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



познавательно, но к чему это?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreywitaljevic...
сообщение 28.1.2015, 11:57
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



К тому, что при напряжении 6-10 кВ диэл.перчатки могут теоретически спасти человека
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.1.2015, 13:41
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



практически видел когда в КТП выгребали гайки рукой - расстояние до 10 кВ. было сантиметров 20, а теоретически как раз нельзя - меньше допустимого расстояние


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 28.1.2015, 15:46
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3217
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(с2н5он @ 28.1.2015, 13:41) *
практически видел когда в КТП выгребали гайки рукой - расстояние до 10 кВ. было сантиметров 20, а теоретически как раз нельзя - меньше допустимого расстояние

Это не теоретически, а согласно правил. А теоретически на воздухе при н.у. (нормальных условиях) напряжение пробоя в кВ прямо равно искровому промежутку в миллиметрах, т.е. 1 кВ - 1 мм, 20 кВ - 2 см. Но это для физиков!!! Для электротехнического персонала безопасные расстояния из таблицы 1 ПОТЭЭ!

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 28.1.2015, 15:49


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreywitaljevic...
сообщение 29.1.2015, 9:47
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



Все эти безопасные расстояния указаны без учета средств защиты!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.1.2015, 16:58
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



это Вы про что сейчас? если наденете перчатки - допустимое расстояние изменяется? кто его меняет? Госдума?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreywitaljevic...
сообщение 29.1.2015, 17:10
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



В эл.установках до 1000 В меняется вплоть до прикосновения, если выше - увеличивается шанс остаться в живых (естесственно при исправных и испытанных перчатках)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.1.2015, 20:42
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в Э/у, если речь об РУ, без прикосновения, а никак уж не до прикосновения, на линии 0,6 м. и никто и ничто его не уменьшает
"шанс остаться в живых " - а это из каких Правил?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OWOd
сообщение 30.1.2015, 10:22
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 14.1.2009
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131



Диэлектрические материалы, разработанные для защиты от воздействий напряжения и тока, сначала проходят испытания напряжением промышленной частоты до сквозного пробоя. Потом их испытывают после старения (тепло, свет, масло) для определения максимальной величины испытательного напряжения при приемо-сдаточных испытаниях и в процессе эксплуатации. Как правило величина испытательного напряжения в эксплуатации принимается ниже на 10-25% относительно приемо-сдаточных. Перчатки изготавливают из латексной смеси толщиной 1,3±0,2 мм. Уровень испытательного напряжения на заводе составляет 9,0±0,4 кВ при этом ток сквозной проводимости не должен превышать 9 мА, в эксплуатации соответственно 6,0±0,2 кВ ток не более 6 мА. ТУ 38.306-5-63-97 «Перчатки резиновые диэлектрические бесшовные», «Техника высоких напряжений», испытания изоляции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreywitaljevic...
сообщение 30.1.2015, 12:19
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



О господи, человек спросил: почему перчатки испытываются напряжением 6 кв, а не 3, 9, или 12. Ответ был: чтобы гарантированно (особенно при применении эл.бот) избежать поражения эл.током в эл.установках 6-10 кВ при случайном прикосновении фаза-земля. Что не так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.1.2015, 12:26
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не буду пользоваться правами модератора, что бы удалить сиё высказывание, чтобы не показаться предвзятым, но вы сами подумайте что говорите - прикоснуться к токоведущим частям под напряжением с использованием доп. средства защиты. Прочитает какой-нибудь начинающий и решит проверить, так ли это - как вы думаете что с ним будет? кстати в соседней ветке один экспериментатор уже есть, правда на 220 В и пока с нолём балуется


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 30.1.2015, 13:44
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Цитата(Andreywitaljevich @ 30.1.2015, 12:19) *
О господи, человек спросил: почему перчатки испытываются напряжением 6 кв, а не 3, 9, или 12. Ответ был: чтобы гарантированно (особенно при применении эл.бот) избежать поражения эл.током в эл.установках 6-10 кВ при случайном прикосновении фаза-земля. Что не так?

Андрей Витальевич - Вы, как человек не очень молодой. уже должны отдавать отчёт своим словам.... Может быть Вы не являетесь специалистом в электроделах - так почему Вы позволяете себе такие неумные высказывания?
Знаете чем отличаются основные ЗС от дополнительных?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreywitaljevic...
сообщение 30.1.2015, 14:19
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



Было же написано - с прикосновением - в эл.установках до 1000 В (перчатки- основное средство), выше 1000 В- было сказано при случайном прикосновении (перчатки- доп.средство)
Насчет специалиста в электроделах - лучше промолчу....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OWOd
сообщение 30.1.2015, 15:56
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 14.1.2009
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131



Вроде по русски написал , указана ссылка на ТУ по перчаткам(читай требования по проведению испытаний в эксплуатации). А вот чтобы случайно не касаться ТВЧ под напряжением в ЭУ выше 1000 В применяйте основные и будет вам счастье

Сообщение отредактировал OWOd - 30.1.2015, 15:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 30.1.2015, 17:27
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(с2н5он @ 30.1.2015, 12:26) *
не буду пользоваться правами модератора, что бы удалить сиё высказывание, чтобы не показаться предвзятым, но вы сами подумайте что говорите - прикоснуться к токоведущим частям под напряжением с использованием доп. средства защиты. Прочитает какой-нибудь начинающий и решит проверить, так ли это - как вы думаете что с ним будет? кстати в соседней ветке один экспериментатор уже есть, правда на 220 В и пока с нолём балуется

О ПРИКОСНОВЕНИЕ умышленном, НИКОГДА речь не ведите поддерживаю С2Н5ОН. Работайте в перчатках прикасаясь уровня напряжения 0,4кВ и то за спиной пусть стоит хлопец с вислом...перечитал есть есть масса охранных мероприятий,
таких , как коврик и то это в экстренных ситуациях .

Сообщение отредактировал ez81 - 30.1.2015, 17:29


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 4.2.2015, 16:51
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Loy @ 26.1.2015, 11:27) *
Должно же быть какое-то обоснование, почему именно 6 кВ?

В соответствии с требованиями МЭК (международной электротехнической комиссии) разработанными в незапамятных годах(начало 20-го века) и "де-факто" принятыми многими странами в качестве национальных стандартов, в том числе и в СССР. Именно МЭК предложила и впоследствии приняла такое значение испытательного напряжения(6 крат) и сокращенный межиспытательный интервал(6 мес)


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.2.2015, 19:12
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вопрос был "почему", а не "кто"


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения