сечение кабеля от длины и мощности или..?

Гость_владдд_*
сообщение 27.1.2015, 14:05
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Необходимо подключить 1 фазный насос для скважины мощностью 0,75 квт на расстоянии 450 м от щитка.
проложили медный провод 2,5 мм. насос включается, в этот момент напряжение с 220 в падает до 150 вольт, насос работает около минуты, затем выключается. напряжение опять 220 вольт. через несколько минут опять включается и все повторяется. поменяли насос на другой - та же история. есть предположение, что сечение 2,5 мм недостаточно, из за этого падает напряжение, ток растет, насос нагревается и срабатывает защита. правильно ли я понимаю, что проблема в сечении провода, и если поменять на 6 мм, то все будет работать нормально? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 27.1.2015, 14:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
правильно ли я понимаю, что проблема в сечении провода

более чем правильно.
Цитата
если поменять на 6 мм, то все будет работать нормально?

даже при 6 мм. кв падение напряжения будет стремиться к максимально разрешенному (4,3% при разрещенном не более 5 %). Я бы уже ложил 10 мм.кв
Или возьмите в паралель уже проложенному кабелю проложите кабель 6 мм.кв. В суме будет 6+2,5=8,5 мм.кв

Сообщение отредактировал Shturman1 - 27.1.2015, 14:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_владдд_*
сообщение 27.1.2015, 15:01
Сообщение #3





Гости






спасибо большое! а как считаете, если подсоединять 2,5 мм параллельно с 8 - 10 мм, подключать только в точках подключения к щитку и к потребителю или "паралеллить" на всех скрутках, каждые 100 м?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.1.2015, 15:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23067
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



лучше проложите отдельно 10 кв.мм, а 2,5 забудьте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 27.1.2015, 15:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
лучше проложите отдельно 10 кв.мм, а 2,5 забудьте

Я тоже за это.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 27.1.2015, 15:52
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



6 не проканает по потерям во время пуска (не более 20%), только 10кв.мм по меди или 16кв.мм по алюминию (что дешевле)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_владдд_*
сообщение 27.1.2015, 15:57
Сообщение #7





Гости






всем спасибо большое, выручили!
просто не думал что расстояние так критично для 0,75 квт...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 28.1.2015, 9:27
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



пусковой ток большой, вот и критично, насос запуститься просто не может и выйти на режим, вот и перегревается..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
UR4ISP
сообщение 28.1.2015, 20:42
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 12.10.2009
Из: Украина Донецк
Пользователь №: 15834



Может дешевле автотрансформатор или нормализатор?Всё таки 450м 10мм2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 29.1.2015, 8:33
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



UR4ISP, "вытягивание" напряжения за счет увеличения тока влечет за собой еще большие потери и так далее и неизвестно на каком напряжении это все придет к установившемуся режиму. Неправильно это. А алюминий 16 всего лишь чуть дороже меди 2,5
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 29.1.2015, 8:38
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3146
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(UR4ISP @ 28.1.2015, 20:42) *
Может дешевле автотрансформатор или нормализатор?Всё таки 450м 10мм2.

Они не будут работать, скорее всего устройства эти буду одноразовыми, на один пуск.
Сопротивление кабеля порядка 15 Ом. Если на стороне насоса скрутить накоротко жилы этого кабеля, получится нагреватель природы-матери на 3 с небольшим киловатта, растянутый на полкилометра, даже автомат защиты на 16 А не сработает. 10 мм2 по меди и то ниже минимума, ток к.з. всего 60 А. При пуске падение напряжение на кабеле будет порядка 40 В, на номинальном режиме 9-11 В.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 29.1.2015, 8:47
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Shura_with_KINEF, ну не, вы в расчетах ошиблись. 6,3 Ома сопротивление двух жил (при сечении 2,5 по меди) . Ток кз около 35А. Автомат на 6А поставить, должен сработать в течение пары минут. Хотя, конечно, про линию до щитка мы ничего не знаем.
А при 16кв.мм алюминия сопротивление вообще порядка 1,6Ом...

Потери в рабочем режиме 0,5%, при пуске ну пусть 3%=6,6В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.1.2015, 9:25
Сообщение #13





Гости






Интересно стало, откуда (из какого рассчёта) взялись токи КЗ 60 и 35 А? У ТС приведена только длина линии от щитка, как основываясь на этих данных можно посчитать ток КЗ? Мы же в данном случае не знаем полного сопротивления петли "фаза-ноль"!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 29.1.2015, 13:16
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Да нет, конечно не можем, эти значения будут в идеальном случае, если принять сопротивление линии до щитка равной 0
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 29.1.2015, 16:32
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3146
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Звиняйте, ошибся, всё на 2, похоже на километр кабеля посчитал, а надо было на 2х0.45 км провода.
Что делают для передачи электроэнергии на большие расстояния, правильно повышают напряжение. поставив в начале трассы киловаттный трансформатор 220/660 и в конце такой же наоборот 660/220, получим
- уменьшение тока в линии в три раза и 2,5 квадрата уже станут около дела,
- установка останется до 1000 В,
- не надо покупать и перетягивать полкилометра кабеля.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.1.2015, 16:44


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.1.2015, 17:37
Сообщение #16





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.1.2015, 16:32) *
... поставив в начале трассы киловаттный трансформатор 220/660 и в конце такой же наоборот 660/220, получим
...
- не надо покупать и перетягивать полкилометра кабеля.

Ага, у ТС именно такие тр-ры без дела валяются, а если нет, то прикупит. Правда я сомневаюсь, что они дешевле кабеля обойдутся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 29.1.2015, 23:06
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3146
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость сочувствующий @ 29.1.2015, 17:37) *
Ага, у ТС именно такие тр-ры без дела валяются, а если нет, то прикупит. Правда я сомневаюсь, что они дешевле кабеля обойдутся.

Цены сопоставимые, объём работ много меньше.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.1.2015, 4:08
Сообщение #18





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.1.2015, 23:06) *
Цены сопоставимые, объём работ много меньше.

Ссылочкой не поделитесь, где можно приобрести трансформатор мощностью 2 кВ*А 220/660 В? С коллегой вчера разговорились, он какую-то хитрую штуку задумал, нужен ему такой транс, а что- то не нашёл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 30.1.2015, 8:07
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3146
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость сочувствующий @ 30.1.2015, 4:08) *
Ссылочкой не поделитесь, где можно приобрести трансформатор мощностью 2 кВ*А 220/660 В? С коллегой вчера разговорились, он какую-то хитрую штуку задумал, нужен ему такой транс, а что- то не нашёл.

http://yandex.ru/yandsearch?text=трансформ...C16%2C2%2C0%2C0


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2025, 17:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены