![]() сечение кабеля от длины и мощности или..? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() сечение кабеля от длины и мощности или..? |
Гость_владдд_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день!
Необходимо подключить 1 фазный насос для скважины мощностью 0,75 квт на расстоянии 450 м от щитка. проложили медный провод 2,5 мм. насос включается, в этот момент напряжение с 220 в падает до 150 вольт, насос работает около минуты, затем выключается. напряжение опять 220 вольт. через несколько минут опять включается и все повторяется. поменяли насос на другой - та же история. есть предположение, что сечение 2,5 мм недостаточно, из за этого падает напряжение, ток растет, насос нагревается и срабатывает защита. правильно ли я понимаю, что проблема в сечении провода, и если поменять на 6 мм, то все будет работать нормально? Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата правильно ли я понимаю, что проблема в сечении провода более чем правильно. Цитата если поменять на 6 мм, то все будет работать нормально? даже при 6 мм. кв падение напряжения будет стремиться к максимально разрешенному (4,3% при разрещенном не более 5 %). Я бы уже ложил 10 мм.кв Или возьмите в паралель уже проложенному кабелю проложите кабель 6 мм.кв. В суме будет 6+2,5=8,5 мм.кв Сообщение отредактировал Shturman1 - 27.1.2015, 14:29 |
![]() |
|
Гость_владдд_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
спасибо большое! а как считаете, если подсоединять 2,5 мм параллельно с 8 - 10 мм, подключать только в точках подключения к щитку и к потребителю или "паралеллить" на всех скрутках, каждые 100 м?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23067 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
лучше проложите отдельно 10 кв.мм, а 2,5 забудьте
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата лучше проложите отдельно 10 кв.мм, а 2,5 забудьте Я тоже за это. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
6 не проканает по потерям во время пуска (не более 20%), только 10кв.мм по меди или 16кв.мм по алюминию (что дешевле)
|
![]() |
|
Гость_владдд_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
всем спасибо большое, выручили!
просто не думал что расстояние так критично для 0,75 квт... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
пусковой ток большой, вот и критично, насос запуститься просто не может и выйти на режим, вот и перегревается..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 12.10.2009 Из: Украина Донецк Пользователь №: 15834 ![]() |
Может дешевле автотрансформатор или нормализатор?Всё таки 450м 10мм2.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
UR4ISP, "вытягивание" напряжения за счет увеличения тока влечет за собой еще большие потери и так далее и неизвестно на каком напряжении это все придет к установившемуся режиму. Неправильно это. А алюминий 16 всего лишь чуть дороже меди 2,5
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3146 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Может дешевле автотрансформатор или нормализатор?Всё таки 450м 10мм2. Они не будут работать, скорее всего устройства эти буду одноразовыми, на один пуск. Сопротивление кабеля порядка 15 Ом. Если на стороне насоса скрутить накоротко жилы этого кабеля, получится нагреватель природы-матери на 3 с небольшим киловатта, растянутый на полкилометра, даже автомат защиты на 16 А не сработает. 10 мм2 по меди и то ниже минимума, ток к.з. всего 60 А. При пуске падение напряжение на кабеле будет порядка 40 В, на номинальном режиме 9-11 В. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Shura_with_KINEF, ну не, вы в расчетах ошиблись. 6,3 Ома сопротивление двух жил (при сечении 2,5 по меди) . Ток кз около 35А. Автомат на 6А поставить, должен сработать в течение пары минут. Хотя, конечно, про линию до щитка мы ничего не знаем.
А при 16кв.мм алюминия сопротивление вообще порядка 1,6Ом... Потери в рабочем режиме 0,5%, при пуске ну пусть 3%=6,6В |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Интересно стало, откуда (из какого рассчёта) взялись токи КЗ 60 и 35 А? У ТС приведена только длина линии от щитка, как основываясь на этих данных можно посчитать ток КЗ? Мы же в данном случае не знаем полного сопротивления петли "фаза-ноль"!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Да нет, конечно не можем, эти значения будут в идеальном случае, если принять сопротивление линии до щитка равной 0
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3146 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Звиняйте, ошибся, всё на 2, похоже на километр кабеля посчитал, а надо было на 2х0.45 км провода.
Что делают для передачи электроэнергии на большие расстояния, правильно повышают напряжение. поставив в начале трассы киловаттный трансформатор 220/660 и в конце такой же наоборот 660/220, получим - уменьшение тока в линии в три раза и 2,5 квадрата уже станут около дела, - установка останется до 1000 В, - не надо покупать и перетягивать полкилометра кабеля. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.1.2015, 16:44 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
... поставив в начале трассы киловаттный трансформатор 220/660 и в конце такой же наоборот 660/220, получим ... - не надо покупать и перетягивать полкилометра кабеля. Ага, у ТС именно такие тр-ры без дела валяются, а если нет, то прикупит. Правда я сомневаюсь, что они дешевле кабеля обойдутся. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3146 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Ага, у ТС именно такие тр-ры без дела валяются, а если нет, то прикупит. Правда я сомневаюсь, что они дешевле кабеля обойдутся. Цены сопоставимые, объём работ много меньше. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3146 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Ссылочкой не поделитесь, где можно приобрести трансформатор мощностью 2 кВ*А 220/660 В? С коллегой вчера разговорились, он какую-то хитрую штуку задумал, нужен ему такой транс, а что- то не нашёл. http://yandex.ru/yandsearch?text=трансформ...C16%2C2%2C0%2C0 -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |