Гость_Гость_дмитрий_*_*
сообщение 20.1.2015, 15:25
Сообщение #1





Гости






странно, может кто в курсе, почему питающий кабель трехфазного двигателя по проекту сначала одного сечения (от питающей сборки до распред коробки), а потом другого (от коробки до двигателя). то есть: сборка - кабель 4 на 35 - коробка - кабель 4 на 10 - клемник двигателя ???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 20.1.2015, 15:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



кабель с большим сечение наверно длинный, вот и завысили сечение чтоб уменьшить потери..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.1.2015, 15:56
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Может, по проекту это была группа (до коробки)?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.1.2015, 16:17
Сообщение #4





Гости






Цитата(Roman D @ 20.1.2015, 15:56) *
Может, по проекту это была группа (до коробки)?

линия тупиковая. ответвлений нет

Цитата(Volt380 @ 20.1.2015, 15:37) *
кабель с большим сечение наверно длинный, вот и завысили сечение чтоб уменьшить потери..

4 на 35 - 20 м
4 на 10 - 5 м
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 20.1.2015, 16:34
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3168
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Volt380 @ 20.1.2015, 15:37) *
кабель с большим сечение наверно длинный, вот и завысили сечение чтоб уменьшить потери..

+100. Ничего удивительного.
Скорее всего толстые жилы кабеля с опрессованными клеммами в барно электродвигателя не влезут.

У меня одно из зданий питается четырьмя запараллеленными кабелями АВВГ 4х185 длиной 750 м, а в ВРУ в клеммных щитах собираются в один АВВГ 4х150 длиной 3 м и уже этот один заводится в распределительный шкаф. И всё из-за потерь на большой длине.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.1.2015, 16:44
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



слепили из того что было


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OWOd
сообщение 20.1.2015, 19:28
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 14.1.2009
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131



Типовое решение ГипроТрубы на прокладку КЛ-0,4 кВ питания устройства размыва донных отложений типа "Диоген" резервуара нефти, основная линия до соединительной коробки сечением 4х50 мм2, далее 4х6(10) . Мощность двигателя - 17 кВт.

Volt380 прав, именно из-за этого: кабель идет от ЩСУ до КК метров 200, от КК до ЭД - 5-10 метров.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.1.2015, 21:27
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если приглядеться, то у ТС речь о 20 м.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OWOd
сообщение 20.1.2015, 21:49
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 14.1.2009
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131



просто написал как было в нашем проекте, ТС не указал же где именно такой переход монтируется, суть вопроса от этого не меняется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eiwork
сообщение 21.1.2015, 0:37
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 12.1.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 43488



просрали длину кабеля наверное. и добавили тем, что было. или еще от коробки потребители будут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 5:46
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены