![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Трансформаторные помещения и ЗРУ .
4.2.88. Неизолированные токоведущие части должны быть защищены от случайных прикосновений (помещены в камеры, ограждены сетками и т.п.). При размещении неизолированных токоведущих частей вне камер и расположении их ниже размера Д по табл. 4.2.7 от пола они должны быть ограждены. Высота прохода под ограждением должна быть не менее 1,9 м (рис. 4.2.17). От неогражденных токоведущих частей до пола Д - 2500 мм - Сообщение отредактировал moshkarow - 4.1.2015, 17:02 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_еще парочку_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_еще парочку_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Предполагаю, что в нашем случае важно расстояние "В" при учете, что до края кожуха 2 метра Я не нашел это .Куда смотреть ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 ![]() |
Действительно дебри. Изначально:1. кто заполнял опросный лист на сей транс (способ подключения), 2. какой проектировщик впихнул такой трансформатор в РУ. По исполнению это тот же ТМ, которые устанавливаются только в отдельных камерах. Трансформаторы указанного в вопросе исполнения (с открытыми ТВЧ) ставятся в камеры с подводом КЛ-6 кВ сбоку ), для установки внутри помещений применяются (см. фото выше от NULL) трансы с присоединением кабеля внутри кожуха, либо подключаемые жесткой ошиновкой с защитным коробом.
Выход один- монтируйте съёмное сетчатое ограждение по периметру транса и вешайте на него знаки PSы: проверьте качество монтажа муфты, а то через полгода ушатаетесь отмывать его от масла Сообщение отредактировал OWOd - 4.1.2015, 17:51 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
PSы: проверьте качество монтажа муфты, а то через полгода ушатаетесь отмывать его от масла тр-р сухой -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 ![]() |
А масло с кабеля (учитывая подвод сверху) будет литься как с мокрого
![]() Сообщение отредактировал OWOd - 4.1.2015, 18:12 |
![]() |
|
Гость_еще парочку_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
Я не нашел это .Куда смотреть ? Предлагаю провести аналогию с рис.4.2.16. Коробушка, в которой установлен транс выполняет роль ограждения к приближению к опасным проводящим частям транса. По рисунку, эта высота не мене 1900 мм., далее смотрим соблюдение расстояния "В" от края ограждения до опасной проводящей части электрооборудования. Иными словами, если допускается такое РУ с такими габаритами, то почему не допускается конструкция (в которой установлен транс) с такими же габаритами до опасных проводящих частей ![]() Если это сертифицированный продукт, значит расстояния все соблюдаются, дополнительных креплений на крыше "заводского изделия" не наблюдается. "Городить" огород нет необходимости |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 ![]() |
коробушка не является ограждения - это конструктивный элемент , (потому и маркировка "З" - закрытый), а по поводу "не менее 1900 мм" - у меня рост 182 см, т.е. добраться до открытых ТВЧ - нет вопросов,
4.1.24. В качестве ограждения неизолированных токоведущих частей могут служить сетки с размерами ячеек не более 2525 мм, а также сплошные или смешанные ограждения. Высота ограждений должна быть не менее 1,7 м.. Исходя из этого (ограждения вплотную не ставятся), пусть городят ограждение по периметру. "4.1.25. В случае применения РУ с открытыми токоведущими частями оно должно быть ограждено и оборудовано местным освещением. При этом ограждение должно быть сетчатым, сплошным или смешанным высотой не менее 1,7 м. Дверцы входа за ограждение должны запираться на ключ. Расстояние от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства должно быть не менее 0,7 м, " И еще: по исполнению это тот же ТМ, видели где-нибудь стоящий по середине РУ трансформатор ТМ??????, если его и поднять то он по верхним габаритам не пройдет. Сообщение отредактировал OWOd - 4.1.2015, 18:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
что-то по памяти мне вспоминается величина 2,2 м в ЗРУ до 1 кВ... всё что ниже, требовало ограждения. Это где-то в ПУЭ было - искать неохота... праздники все-же
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 ![]() |
п.4.1.23
|
![]() |
|
Гость_еще парочку_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
коробушка не является ограждения - это конструктивный элемент , (потому и маркировка "З" - закрытый), а по поводу "не менее 1900 мм" - у меня рост 182 см, т.е. добраться до открытых ТВЧ - нет вопросов, 4.1.24. ........ Основное назначение коробушки ПУЭ 1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения: .......... ограждения и оболочки; ............ Есть вопросы! поэкспериментируйте, на недействующей электроустановке, а лучше в домашних условиях, например, домашний шкаф, сервант, шифоньер, дверь межкомнатная в конце концов...главное, что бы около 1900 мм. отмеряете вглубь расстояние "B" и ставите на это место рюмочку коньячка с конфеткой...попробуйте дотянуться до приза, а когда выпьете и закусите подумайте, на кой фиг вам нужна группа по электробезопасности. У меня приятель 1м-96, но никто от этого не поднимает ограждения ячеек в РУ причем тут 4.1.24? Разговор про выше 1000В |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.1.2015 Из: Харьков Пользователь №: 43359 ![]() |
Спасибо всем откликнувшимся, пока понимаю что без защиты токоведущих частей, я не отверчусь.
Завтра должы быть на работе главспецы которые выполняли эту рабочку, думаю дозвонюсь до них и уточню все эти ньюансы. Так как еще перед новым годом, меня главспец уверяла что ничего не нужно там делать. Попрошу ее обосновать. По результату отпишусь. Сообщение отредактировал Skorpion3G - 4.1.2015, 19:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 ![]() |
Scorpion3G Я бы дополнительно выразил отдельную благодарность проектантам за правильный выбор способа подключения трансформатора
ЕЩЕ парочку - посмотрите внимательно на крышку трансформатора (фото с картонкой) - вывода расположены с краю и достать легко Сообщение отредактировал OWOd - 4.1.2015, 19:15 |
![]() |
|
Гость_еще парочку_* |
![]()
Сообщение
#37
|
Гости ![]() |
Спасибо всем откликнувшимся, пока понимаю что без защиты токоведущих частей, я не отверчусь. На чем основано понимание? А что бы доказать, что вы не верблюд, начните с поиска инструкции по монтажу и сертификата соответствия на сие изделие. При наличии проекта и указанных документов тяжело будет вас заставить исполнять танцы с бубнами по ограждению этой коробушки... Удивительно, понимая опасность приближения к опасным проводящим частям выше 1000В (кабель сверху напряжением выше 1000 В ?) зачем то насилуют гл.4.1 ПУЭ С Новым годом, друзья!!!!!!!!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.1.2015 Из: Харьков Пользователь №: 43359 ![]() |
Scorpion3G Я бы дополнительно выразил отдельную благодарность проектантам за правильный выбор способа подключения трансформатора Ну эта благодарность ни чем не поможет, так как проектировал наш отдел, мои коллеги. Подвод верхний, так как Русн стоит на нуле, в реконструируемом здании, вот думаю если бы тран стоял на 200мм выше, то отгавкался бы. Кабель ВВГнг(А)-LS, так что никакого масла с него течь не будет. А вот участникам форума выражаю благодарность за ЛИКБЕЗ и пробелы в моих знаниях. Спасибо, ребят, буду дальше варить эту кашу _))) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 ![]() |
Удачи!!!
Сообщение отредактировал OWOd - 4.1.2015, 19:38 |
![]() |
|
Гость_еще парочку_* |
![]()
Сообщение
#40
|
Гости ![]() |
- посмотрите внимательно на крышку трансформатора (фото с картонкой) - вывода расположены с краю и достать легко а на другой фото достать сложно, это как сфоткать...размеры нам даны приблизительные, некоторые не даны вовсе.. ссылки на правила вроде приведены. А в целом, сами разберутся Удачи! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |