14.12.2014, 12:45
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.12.2014 Из: сургут Пользователь №: 42968 |
Можно ли при подключении четырехполюсного автомата использовать две клеммы для одного ноля, а оставшиеся две для одной фазы? На входе то есть соединить перемычками и на одну перемычку фазу, а на другую ноль.
|
|
|
|
|
14.12.2014, 13:01
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23302 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
зачем?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.12.2014, 13:11
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.12.2014 Из: сургут Пользователь №: 42968 |
Как вопрос может быть враньем, не понятно. Просто вводной кабель один, а уходящих 4. И заказчик хочет один автомат. Не хочется пихать четыре провода в одну клемму.
|
|
|
14.12.2014, 13:46
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Как вопрос может быть враньем, не понятно. Ни к вопросу, ни к ответу подпись не имеет отношения... Хотя, надо признать, подпись г-на с2н5он сбила с толку уже не одного посетителя... Надеемся, что когда-нибудь подпись поменяется. Можно ли при ... Можно, но не стоит... Вы сначала поясните, какую цель преследуете, тогда и ответ конкретный будет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
14.12.2014, 13:49
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.12.2014 Из: сургут Пользователь №: 42968 |
Нужно чтобы автомат, то есть рычаг был один. Я выше писал. И чтоб больше никаких автоматов не было. По два провода в клемму я еще засуну, а вот четыре не влезет, да и не охото. Просто может можно еще как то по другому. Один кабель приходит, четыре уходят и нужен один рычаг ВЫКЛ
Сообщение отредактировал azats - 14.12.2014, 13:58 |
|
|
14.12.2014, 14:05
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если этот автомат будет использоваться, как рубильник, то можно.
Если же на него возлагаются ещё и защитные функции, то стоит смотреть по токам, протекающим по каждому полюсу. Решение действительно не стандартное... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
14.12.2014, 14:15
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.12.2014 Из: сургут Пользователь №: 42968 |
Если этот автомат будет использоваться, как рубильник, то можно. Если же на него возлагаются ещё и защитные функции, то стоит смотреть по токам, протекающим по каждому полюсу. Решение действительно не стандартное... Вот спасибочки, помогли!!! |
|
|
|
|
14.12.2014, 15:23
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23302 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сбила с толку или заставила задуматься над заданным вопросом подпись поменяется. мне лень -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.12.2014, 20:16
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
|
|
|
15.12.2014, 9:36
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3496 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Просто вводной кабель один, а уходящих 4. И заказчик хочет один автомат. Не хочется пихать четыре провода в одну клемму. Если заказчика устраивает, что при перегрузке или к.з. в одной линии из четырёх будет отрубаться всё и номинал применяемого автомата соответствует нагрузкам и сечениям кабелей, то не вижу препятствий. -------------------- |
|
|
|
|
15.12.2014, 11:43
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.12.2014 Из: сургут Пользователь №: 42968 |
Спасибо всем за помощь!!! Ну кроме с2н5он, которая от скуки здесь наверно
|
|
|
15.12.2014, 13:06
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23302 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не вижу смысла дублировать сказанное в посте №6
которая пол указан в профиле, не менял и не собираюсь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|