![]() Проект электроснабжения частного дома , 15 кВт, 3 фазы, 380 В. Оцените, пожалуйста, проект чайника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Проект электроснабжения частного дома , 15 кВт, 3 фазы, 380 В. Оцените, пожалуйста, проект чайника |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.12.2014 Пользователь №: 42881 ![]() |
Приветствую.
Мы с семьей приобрели в прошлом году земельный участок в районе г. Сыктывкар. В этом году к земельному участку подводят электричество. Выделено 15 кВт, 3 фазы, 380 В. Насколько я понимаю, стандартные условия. Соответственно, нужен проект. Я электроснабжении, честно говоря, чайник. Розетку поменять, автомат включить это могу, но не более (пока). Но покурив интернеты я попробовал сделать проект электроснабжения. Посмотрите, пожалуйста, насколько качественно я курил интернеты ![]() ![]() Сильно не пинайте, делаю проект в первый раз. Уже дошел до версии 2.2 ![]() Ссылка на расчетку: http://whitemedwed.ru/sharedpics/calculate.xlsx ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал white.medwed - 10.12.2014, 13:25 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Насколько я понимаю, стандартные условия. Соответственно, нужен проект. Стандартные условия. На территории РФ для технологического подключения к сетям 0,4 кВ домов ИЖС до трёх этажей и проживания одной семьи в соответствии с ГрК ст.48 не требуется проект и его согласование.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Но требуется однолинейная схема, и по крайней мере с меня требуют постоянно схему прокладки линий.
Для ТС. В первой схеме (ВРУ), РЕN-проводник питающей КЛ сначало на РЕ-шину, от нее проводник на счетчик. В щитах освещения - вводной выключатель нагрузки не нужен, достаточно диф автомат. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.12.2014 Пользователь №: 42881 ![]() |
Цитата В первой схеме (ВРУ), РЕN-проводник питающей КЛ сначало на РЕ-шину, от нее проводник на счетчик. А на диффавтомат N брать с шины или счетчика? Я так понимаю, что с шины, а N выход со счетчика остается пустым. Или как?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
white.medwed, а вы еще небось и токи КЗ просчитывали?
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.12.2014 Пользователь №: 42881 ![]() |
Токи КЗ не просчитывал, но, насколько я понимаю, чем выше ПКС, тем лучше, т. к. это гарантированное срабатывание. Автоматы Legrand, если я не ошибаюсь, вообще минимум 6кA. Но собирать щиты на Legrand дорого
![]() Диффавтоматы iEK имеют ПКС 4,5 кА, поэтому остальные автоматы поставил 10кА. Хотя, насколько я понимаю, и 6кА будет достаточно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3167 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
На первой схеме ППНИ криво стоят, т.е. фазы до вводного, а, якобы, PEN после счётчика и УЗО. Якобы, поскольку там уже PE. И не жалко губить счётчик? ППНИ должны стоять до счётчика. По правилам противопожарного режима на входе должно быть Диф.автомат на 100-300 мА, а не просто автомат.
Схема на летнюю кухню. Надо ли там 3 фазы? и такое количество групп? Я бы вообще не городил ЩО, а просто защитил питающий кабель от вводного щита на столбе 1-ф диф.автоматом и раскидал на все цепи. На ллетней кухне один двухполюсный автомат в герметичном боксе. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.12.2014 Пользователь №: 42881 ![]() |
Цитата На первой схеме ППНИ криво стоят, т.е. фазы до вводного ППНИ в данном случае защищают цепь от КЗ в УЗИП в случае выхода его из строя. Если ППНИ поставить иначе, то в случае выхода из строя УЗИП работоспособность сети не восстановить до его замены, а иметь запасной УЗИП на хранении — дорогое удовольствие, а новый купить — тоже не быстрое действие. Цитата PEN после счётчика и УЗО. Нет. На приведенной схеме УЗИП (диффавтомат) установлен между PEN и N. Или я чего-то не понимаю?Цитата По правилам противопожарного режима на входе должно быть Диф.автомат на 100-300 мА, а не просто автомат. Диффавтомат на 100 мА и стоит после счетчика...Цитата Схема на летнюю кухню. Надо ли там 3 фазы? и такое количество групп? Я бы вообще не городил ЩО, а просто защитил питающий кабель от вводного щита на столбе 1-ф диф.автоматом и раскидал на все цепи. Так можно было бы сделать, но ВРУ я хотел бы установить на столбе. 1 группу на летнюю кухню вести мне бы не хотелось, т. к. там предполагаются четыре уличных розетки, причем с потенциально большими токами (электроинструмент и т. п.). Поэтому и сделал отдельный ЩО.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата А на диффавтомат N брать с шины или счетчика? Я так понимаю, что с шины, а N выход со счетчика остается пустым. Или как? С РЕ-шины на счетчик, с него на диф автомат, с него на N-шину. Цитата Диффавтоматы iEK имеют ПКС 4,5 кА И этого хватит. Нет необходимости в 6 и 10 кА. В сетях частного сектора стоит проблема в низких токах КЗ, часто не достаточных для срабатывания автомат, а не в высоких. ПС забыл отметить, сомневаюсь что Вам согласуют ввод до учета кабелем. Как правило всегда Воздушка с применением СИП. Да и открытая прокладка требуется, до учета. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
То что вы разработали такой проект вызывает уважение. Если это вы действительно это сделали сами то респект. Но замечания имеються
По щиту ВРУ 1)Подключение дифа (тот что после счетчика) какое-то странное. Я бы фазу и ноль на этот диф подавал сразу со счетчика. Использование дифа в этом случае неоправдано лучше взять УЗО селективное (ВД1-63S 4P, 32 A) 2) Есть сомнения дадут ли вам установить ОПС до счетчика. Ведь его если что должны опломбовать, а как тогда его заменить? Может стоит его перенести после счетчика. ИМХО 3) почему на один щит берете бронированый кабель, а на один простой? 4) труба диаметром 16 мм будет маловато для такого кабеля 5х4. Минимум 25 мм. 5) на сколько нужно в каждую постройку тянуть все три фазы? Может где-то обойтись одной фазой? Все таки дорого выходит. По второму щиту (летняя кухня) 1) ВН 32 на вводе лишний. Хватит того дифа АД14 2) на груповых линиях не нужны ВН-32 (уже говорили) 3)На груповых линиях достаточно автоматов на 4,5 кА. Номиналы для линий освещения 10 А, для розеток 16А. кабель ВВГнг-3х1,5 (освещение), 3 х 2,5 (розетки) 4) Опять же, нужно ли там три фазы? по третему щиту (дом) замечания аналогичные что и по второму щиту. ИМХО тут три фазы нормально та как основное потребление будет именно тут. У вас будет система заземления ТТ, если я правильно понял? Сообщение отредактировал Shturman1 - 10.12.2014, 16:21 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
ИМХО
1. При кабельном вводе 99% потребуют счётчик оставить на столбе в точке подключения к ВЛ. 2. УЗИП и ставится на вводе, только сначала от линии идет автомат (предохранитель), а потом ОПС параллельно с отводом на потребителя. 3. Шинку нулевую тоже поставить до счётчика, например в тот же бокс, где вводной автомат... примерно так, как фото (не завершено) 4. Остальное не смотрел... да и на подключение к сетям всё, что после счётчика уже не влияет. Там творческий процесс не остановить. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.12.2014 Пользователь №: 42881 ![]() |
Спасибо всем за дельные советы.
Работник >> И этого хватит. Нет необходимости в 6 и 10 кА. Ок. Учту. Имеет ли смысл оставить 6кА или 10кА на вводном автомате? >> ПС забыл отметить, сомневаюсь что Вам согласуют ввод до учета кабелем. Как правило всегда Воздушка с применением СИП. Да и открытая прокладка требуется, до учета. Даже в том случае, когда ВРУ установлен на столбе и кабель проложен по столбу открытым способом? А подземные коммуникации идут после столба и прибора учета? Shturman1 Спасибо. >> Подключение дифа (тот что после счетчика) какое-то странное. Я бы фазу и ноль на этот диф подавал сразу со счетчика. Использование дифа в этом случае неоправдано лучше взять УЗО селективное (ВД1-63S 4P, 32 A) Уже поправил. >>Есть сомнения дадут ли вам установить ОПС до счетчика. Ведь его если что должны опломбовать, а как тогда его заменить? Может стоит его перенести после счетчика. ИМХО Насколько я читал, ОПС1-B (тип 1) устанавливается до счетчика. Это, вроде-как, типовое подключение. А ОПС1-C (тип 2) устанавливается после. >>почему на один щит берете бронированый кабель, а на один простой? Ошибка. Исправил. ВБбШв теперь и там. >>труба диаметром 16 мм будет маловато для такого кабеля 5х4. Минимум 25 мм. Ок. Поправим. >>на сколько нужно в каждую постройку тянуть все три фазы? Может где-то обойтись одной фазой? Все таки дорого выходит. Тут, насколько я понимаю, вопрос больше к летней кухне (и к будущей террасе). Конечно, мощности там относительно небольшие (по сравнению с подключением дома), но не будет ли дисбаланса по фазам? >>на груповых линиях не нужны ВН-32 (уже говорили) Но в этом случае работа с группой (в т. ч. с автоматом) возможна только при отключении всего щита. Я понимаю, что особой надобности в этом нет, но выключатели недорогие и на работу щитов влияния не оказывают. Если средства позволят, я их, пожалуй, оставлю ![]() >>На груповых линиях достаточно автоматов на 4,5 кА. Номиналы для линий освещения 10 А, для розеток 16А. кабель ВВГнг-3х1,5 (освещение), 3 х 2,5 (розетки) В освещении предусмотрены либо люминесцентные лампы, либо диодные. Там токи небольшие, поэтому и стоят 2А. Не будет соблазна ставить лампы накаливания. В некоторых розеточных группах стоят 10А, т. к. они "целевые", например, на водонагреватель 1,5 кВт. Там будут только расчетные потребители. Имеет ли смысл ставить 16А и 2,5 кабель? Что касается розеточной группы в летней кухне, то там не предвидится "тяжелых" потребителей. Для "тяжелых" есть уличные розетки. >>У вас будет система заземления ТТ, если я правильно понял? Да. savelij® >>УЗИП и ставится на вводе, только сначала от линии идет автомат (предохранитель), а потом ОПС параллельно с отводом на потребителя. Пожалуй, так действительно лучше. >>3. Шинку нулевую тоже поставить до счётчика, например в тот же бокс, где вводной автомат... примерно так, как фото (не завершено) Ок. Учту. >>Остальное не смотрел... да и на подключение к сетям всё, что после счётчика уже не влияет. Там творческий процесс не остановить Ну да, были бы деньги ![]() Спасибо. В ВРУ после внесения изменений выглядит так: ![]() Еще раз, спасибо всем за замечания и советы. Сообщение отредактировал white.medwed - 10.12.2014, 17:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Для защиты УЗИП от сверхтоков в нем уже встроен плавкий предохранитель (читайте паспорт на ОПС-1). Так что отдельно устанавливать предохранитель не надо.
Если у вас система ТТ, то рабочий ноль не должен соединяться с защитным нулем. А у вас рабочий ноль сначала садиться на шину РЕ потом от этой же шины идет на счетчик. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#14
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Так что отдельно устанавливать предохранитель не надо. Поддерживаю. Цитата Если у вас система ТТ Из последней схемы следует, что TN-C-S... Однако, лучше деление сделать до счётчика, как и предлагал ранее.Как то так... И шинка внизу не PEN, а уже РЕ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.12.2014 Пользователь №: 42881 ![]() |
Ага, начинаю понимать.
![]() Слева TN-C-S с повторным заземлением после расщепления PEN. В принципе, на самом первом изображении (в начале темы) такая же схема TN-C-S, только расщепление проводника там сделано после счетчика. Справа TT. С линии мы берем PEN, пускаем ее как N, делаем собственную линию PE. Тогда у меня, с вашего позволения, несколько вопросов: Какая схема подключения безопаснее? Для частных домов в основном, я смотрю, рекомендуют TT, но тут нужно качественное заземление. Хотя, для TN-C-S повторное заземление тоже совсем лишним не будет. Правда в этом варианте пугают отгоранием N. Но, если я правильно понял, для этого и делают повторное заземление. В этом случае просто не будет электроснабжения (линия N работать не будет), а PE останется функциональной. Можно насколько я понимаю, этого можно избежать, поставив на вход ВА47-100 10kA 4Р 25А С, вместо 3P? Кстати, нужно ли повторное независимое заземление каждого ЩО? Или это уже совсем для параноиков? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Имеет ли смысл оставить 6кА или 10кА на вводном автомате? Нет, скорее всего. Только если у Вас ТП рядом с участком и там трансформатор 630 кВа и более. После подключения к электросетям, нужно измерить петлю фаза-ноль, т.е. токи КЗ. Тогда увидете что токи меньше 4,5 кА. Цитата Даже в том случае, когда ВРУ установлен на столбе и кабель проложен по столбу открытым способом? Впринцепе можно, но лучше не надо. Как правило и в этом случае требуют применение СИП. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |