День добрый! Подскажите где указано что монтажная плата в щите должна иметь видимый провод заземления. (Заказчик обязал сделать, говорит нужно, а то будут придираться) Она же прикручена через врезные шайбы, которые в свою очередь прикручены к уголкам, а они к корпусу, на который в свою очередь крепиться шина PE. Перерыл ПУЭ там нет такого понятия как видимое заземление... Кто сталкивался подскажите. Спасибо.
-------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
заказчик вероятно путает с ПТЭЭП п.2.7.8. и делает вывод, что вся система заземления д.б. видимой
вопрос немного уже обсуждался -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33722 ![]() |
Вот и мне показалось, что он, что то попутал.
-------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3173 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Она же прикручена через врезные шайбы, которые в свою очередь прикручены к уголкам, а они к корпусу, на который в свою очередь крепит Заказчику можно пользоваться своими бытовыми терминами, а вы должны помнить, что болтовые соединения должны быть доступны для осмотра (ПУЭ п.1.7.140) На монтажной плате установлены электрические аппараты, если бы на ней же была установлена без изоляторов и шина PE, от шины PE были бы необходимы защитные поводки на приварные шпильки корпуса и двери. В вашем случае монтажная плата с установленными аппаратами через два последовательных болтовых соединения (плата - уголок и уголок - корпус) крепится к заземлённому корпусу, а последовательное соединение защитных проводников не допускается, хоть и естественных, поэтому на основании пунктов 1.7.76 и 1.7.77 в ПУЭ-7 о мерах защиты при косвенном прикосновении , где вы, почему то, ничего не нашли, поводок защитного заземления от платы до шины PE на корпусе необходим, причём клемму поводка нельзя подсовывать под болт крепления платы к уголку, должно быть отдельное болтовое соединение. Как то так. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 10.12.2014, 13:00 -------------------- |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |