Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ВИДИМОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ , Заземление монтажной платы

АрканЗас
сообщение 10.12.2014, 11:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 33722



День добрый! Подскажите где указано что монтажная плата в щите должна иметь видимый провод заземления. (Заказчик обязал сделать, говорит нужно, а то будут придираться) Она же прикручена через врезные шайбы, которые в свою очередь прикручены к уголкам, а они к корпусу, на который в свою очередь крепиться шина PE. Перерыл ПУЭ там нет такого понятия как видимое заземление... Кто сталкивался подскажите. Спасибо.


--------------------
"Не знаешь закон Ома - сиди дома"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.12.2014, 12:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



заказчик вероятно путает с ПТЭЭП п.2.7.8. и делает вывод, что вся система заземления д.б. видимой
вопрос немного уже обсуждался


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АрканЗас
сообщение 10.12.2014, 12:13
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 33722



Вот и мне показалось, что он, что то попутал.


--------------------
"Не знаешь закон Ома - сиди дома"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 10.12.2014, 12:58
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3173
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(АрканЗас @ 10.12.2014, 11:57) *
Она же прикручена через врезные шайбы, которые в свою очередь прикручены к уголкам, а они к корпусу, на который в свою очередь крепиться шина PE. Перерыл ПУЭ там нет такого понятия как видимое заземление... Кто сталкивался подскажите. Спасибо.

Заказчику можно пользоваться своими бытовыми терминами, а вы должны помнить, что болтовые соединения должны быть доступны для осмотра (ПУЭ п.1.7.140)
На монтажной плате установлены электрические аппараты, если бы на ней же была установлена без изоляторов и шина PE, от шины PE были бы необходимы защитные поводки на приварные шпильки корпуса и двери.
В вашем случае монтажная плата с установленными аппаратами через два последовательных болтовых соединения (плата - уголок и уголок - корпус) крепится к заземлённому корпусу, а последовательное соединение защитных проводников не допускается, хоть и естественных, поэтому на основании пунктов 1.7.76 и 1.7.77 в ПУЭ-7 о мерах защиты при косвенном прикосновении , где вы, почему то, ничего не нашли, поводок защитного заземления от платы до шины PE на корпусе необходим, причём клемму поводка нельзя подсовывать под болт крепления платы к уголку, должно быть отдельное болтовое соединение.
Как то так.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 10.12.2014, 13:00


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 19:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены