Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.11.2014 Пользователь №: 42703 ![]() |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста: есть автоматический выключатель такого типа Moeller PL-7-C16/1-DC, на верхней клемме написано "+" и AK70B, на нижней "-" и DE264899. Имеются такие вопросы: что означают надписи на входе/выходе? Зачем там пометки "+" и "-", если он однополюсный? Чем он отличается устройством от автоматов на переменку? (так вижу они дороже). И главный вопрос, можна ли такие автоматические выключатели ставить на переменку, то есть будет ли он корректно работать и справляться со своим заданием, или для установки на переменку нужно учитывать/просчитывать что-то. Заранее спасибо за ответ.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
DE264899 это артикул
Номинальное напряжение 230/400В АС, 250В DC (на полюс); - Необходимо соблюдать полярность при подключении! -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
pixel-xl, Все наоборот.. на "постоянку" автоматы дороже... т.к. в постоянке "дугу" рвать сложнее.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.11.2014 Пользователь №: 42703 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
можно
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.11.2014 Пользователь №: 42703 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
в переменке нет полярности
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.11.2014 Пользователь №: 42703 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
а какая полярность? он однополюсный, НЕ хочу рисовать схемы. К + должен подходить + -ой потенциал или через нагрузку или чистый + к - минусовой или чистый или через нагрузку -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.11.2014 Пользователь №: 42703 ![]() |
ну так никто и не сказал, на переменку будет корректно работать?!!!!!
|
![]() |
|
|
![]()