![]() Греются кабели освещения , Что за проблема |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Греются кабели освещения , Что за проблема |
![]()
Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
однажды встречал подобную ситуевину. Провод в павильоне по стене 2х1.5мм2 оплавился от нагркевателя 2 кВт по всей длине. Ответ пришел когда зачистили. Оказалась одна жила медная, другая стальная. Где такой применяют по сей день не встречал. Мож какой нить военный типа СИП для связи. Типа шоб натянуть в воздухе. Ну а как раньше строили думаю объяснять не надо - кто что урвет из того и лепили. Мож это и ваш случай
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
однажды встречал подобную ситуевину. Провод в павильоне по стене 2х1.5мм2 оплавился от нагркевателя 2 кВт по всей длине. Ответ пришел когда зачистили. Оказалась одна жила медная, другая стальная. Где такой применяют по сей день не встречал. ... Это так называемый компенсационный провод. Применяется для подключения термопар в измерительных системах. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 13:03 |
|
![]() |