Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 5.9.2007 Пользователь №: 9350 ![]() |
Недавно поставили электронный счетчик, у него горят 2 индикатора, на одном из них написано Iф<>Iо. Мне сказали, что за это могут нехило предъявить типа мы электричество воруем, и спорить бесполезно, т.к. индикатор - свидетель. Это правда?
Энергию мы не воруем, сразу говорю. Что делать? Как погасить поганый индикатор? Какой ток считает счетчик? Не переплачиваем ли мы? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
То, что нет мгновенных ответов, вовсе не означает негатив либо нежелание пользователей отвечать Вам. Подождите, спросите на другом форуме, поищите сами информацию. А дублировать в разных ветках одного ресурса не стоит.
Назовите полную марку счётчика и его изготовителя. |
![]() |
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
ЦЭ6807БК 2.0 220В 5-60А М Ш4 Изготовитель: Энергомера г. Ставрополь
Паспорт ИНЕС.411152.038.15 ПС |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Судя по Руководству по эксплуатации данного изделия индикатор Iф ≠ Iо загорается при неравенстве токов через нулевую и фазную цепи счётчика. Можно предположить работу электроприбора в квартире, допустим, через системы отопления или водоснабжения.
Если есть интерес определиться с причиной, попробуйте найти виновника последовательным отключением всех приборов и контролем свечения индикатора. Момент выключения последнего укажет на причину. Счётчик контролирует всё энергопотребление квартиры. Вопрос переплаты сомнителен, устраните лучше свечение индикатора. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Здесь почитайте про счетчик
http://www.energomera.ru/products/meters/ce6807b-c По-моему, когда мигают светодиоды-это означает, что учитываются энергии по фазному и нулевым проводам. Точнее ответят на форуме производителя http://www.energomera.ru/forum/index.php -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Спасибо! А это свечение может служить поводом для претензий со стороны энергетиков?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Выше под словами "Руководству по эксплуатации" скрыта ссылка на pdf документ, в к-ом ясно излагается описание работы. Счётные импульсы индицируются светодиодом 1600 imp/kW•h, а неравенство токов - Iф ≠ Iо.
Может быть источником для претензий, разбирайтесь. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Fakel_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Судя по Руководству по эксплуатации данного изделия индикатор Iф ≠ Iо загорается при неравенстве токов через нулевую и фазную цепи счётчика. Можно предположить работу электроприбора в квартире, допустим, через системы отопления или водоснабжения. Если есть интерес определиться с причиной, попробуйте найти виновника последовательным отключением всех приборов и контролем свечения индикатора. Момент выключения последнего укажет на причину. Счётчик контролирует всё энергопотребление квартиры. Вопрос переплаты сомнителен, устраните лучше свечение индикатора. Ссылку прочитал. Отключал последовательно все эл. приборы, результат отрицательный. И только с погасанием последней лампочки светодиод погас. |
![]() |
|
Гость_Гость_Fakel_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Что за причина?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
1. Неисправность эл.счётчика.
2. Нарушения в разводке эл.проводки (?). В любом случае пригласите представителя контролирующей организации для разбирательства. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Fakel_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Спасибо, будем разбираться!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Причина простая- в этажном щитке все нулевые провода Вашей квартиры должны быть подключены на спец клемник который изолирован от корпуса щита, нулевой прод последней лампы по всей видимости посажен непосредсвенно на крпус куда в свою очередь и подключён рабочий ноль стояка. Следовательно в счётчике протекает ток только фазного проводника. Разберитесь с монтажом. И в инструкции на такие счётчики сказано что установлено два ТТ и учёт ведётса по большему из первичных токов. В многоэтажках проблем с подключением ноля очень много. Ввиду низкой квалификации персонала ЖЕКа.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Fakel_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
А как обстоит дело у соседей по площадке, подъезду?
|
![]() |
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Ничего не могу сказать - у них обычные счетчики
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
[quote name='Гость_Fakel_*' date='11.10.2007, 7:19' post='35967']
А как выглядит клеммник? Клемник - квадрат 40*40 из катболита, на нём металическая пластина и 4 винта на 5мм, или чтото в этом роде, установлен возле автоматов. Можэте также проследить (продёргать) нулевой провод от счётчика (4 с лева) куда он приходит, и в том месте длжны соеденятса ноли с вашей квартиры. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Клемник - квадрат 40*40 из катболита, на нём металическая пластина и 4 винта на 5мм, или чтото в этом роде, установлен возле автоматов. Можэте также проследить (продёргать) нулевой провод от счётчика (4 с лева) куда он приходит, и в том месте длжны соеденятса ноли с вашей квартиры. В общем случае располагается в этажном щитке, над предохранителями, под металлической крышкой. Где-то здесь ![]() ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Да-а! Жесть!
Нашел что-то похожее - возле автоматов стоят пластинки и к ним до кучи проводов подходит. Какой дергать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Не вижу смысла дёргать. Индикатор загорелся с момента установки нового счётчика? Стоит пригласить установщика и попросить разобраться в этом вопросе.
|
![]() |
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Заменил автоматы, поставил один на фазу, один на ноль, правильно? Или на ноль не надо было? (Проводка дыухпроводная). А индикатор все равно не гаснет, зараза.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |