сообщение 12.10.2014, 23:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41904



Приветствую всех посетителей данного форума! Прошу помочь собрать мне данную электроустановку)) Я начинающий электрик. И не очень силен, пока, в автоматике. В общем имеется чердак в заведении. На нем установлены 2 котла по 12 киловатт, электронасос. От этой конструкции отопления идут трубы к двум радиаторам, что установлены прямо в систему вентиляции. Идея в том, что в холода ( а они у нас очень суровые порой) система вентиляции будет работать, так сказать, в обратном режиме. Гнать воздух подогреваемый радиаторами внутрь помещения протапливая его. Рациональность данного метода рассчитана и подтверждена)) Мы протягивали кабель от ВРУ до места установки электрощита для котлов. А электрик который должен был все это собрать и подключить "временно недоступен"
Котлы уже установлены, насос тоже. Но ничего не подключено. Пару дней назад обнаружили от него вот такое послание
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
Прикрепленное изображение
768 x 1024 (75.04 килобайт)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
Прикрепленное изображение
1024 x 768 (56.8 килобайт)

В общем прошу, тех кто понимает о чем речь идет, помочь все подключить. Вентмашина находится в паре метров. Мы, еще до обнаружения схемы установили щиток на 12 модулей, 3ф автомат 40а, и 2 по 25. Пока больше ничего. Щиточек я так понимаю маловато будет?
Завтра могу пофоткать объект. Прошу приступить к обсуждению))
PS. У кого есть фото подобных установок, выкладывайте не стесняйтесь.

Сообщение отредактировал Bahamas - 12.10.2014, 23:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 13.10.2014, 9:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Схему прочитать не можете ? У вас нет старших и опытных товарищей ?
Черняк А.А. Как читать схемы электроустановок общего назначения .
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.....61185661496596

Сообщение отредактировал moshkarow - 13.10.2014, 15:56


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.10.2014, 14:49
Сообщение #3





Гости






Цитата(Bahamas @ 12.10.2014, 23:29) *
... Прошу приступить к обсуждению))
А что Вы хотите обсудить?
Если Вы не умеете читать схемы ... что Вам даст?
Ищите другого электрика, и по готовой схеме не хай делает монтаж ... пока морозы не стукнули.
Или Вы не доверяете своему (недоступному) электрику?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.10.2014, 15:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23131
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(moshkarow @ 13.10.2014, 10:40) *
Черняк А.А. Как читать схемы электроустановок общего назначения .

ссылка битая


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 13.10.2014, 15:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(с2н5он @ 13.10.2014, 15:48) *
ссылка битая

исправил


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 13.10.2014, 16:16
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Мне понравилась фраза icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif А электрик который должен был все это собрать и подключить "временно недоступен" icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.10.2014, 23:17
Сообщение #7





Гости






За книгу спасибо! Обязательно прочитаю. Да, к нему есть недоверие. Более опытные есть. Но я обратился за советом сюда. Какой щиток нужен? Есть фото подобных установок? Принцип работы этого реле. Кто-то же взглянул на схему и сразу смекнул, как это выглядит? Как этот дополнительный контакт работает, подробненько? В инете долго все это искать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 14.10.2014, 7:50
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



КС47 и КСВ47 служат для получения информации о состоянии автоматических выключателей ВА47-29 и ВА47-100 в системах автоматизации технологических процессов или защиты конкретных объектов.
КС47 выполняет функцию контакта состояния автоматического выключателя: включен – выключен. Переключение контактов КС47 происходит, даже если рукоятка управления выключателя удерживается во взведенном положении.
КСВ47 выполняет функцию сигнализации положения механизма взвода ВА47.
После установки модуля в зацепление с механизмом ВА47 при первом взведении рукоятки управления происходит переключение контактов, остающихся в таком положении и при ручном отключении ВА47. Переключение контактов произойдет только при срабатывании выключателя от сверхтоков (перегрузки или короткого замыкания).
В верхней части модуля предусмотрена площадка, при нажатии на которую происходит принудительный сброс механизма и переключение контактов.

Цитата(Гость @ 13.10.2014, 23:17) *
Какой щиток нужен? Есть фото подобных установок? Принцип работы этого реле.


не могу понять о каком реле идет речь ?
Реле промежуточные модульной серии РЭК77 и РЭК78 предназначены для передачи команд управления исполнительными элементами путем коммутации их электрических цепей своими переключающими контактами. Реле соединяются с розеточными модульными разъемами РРМ77 и РРМ78, устанавливаемыми на 35-мм монтажной DIN-рейке. На разъемах расположены зажимы выводов переключающих контактов и катушки. В реле применяются серебросодержащие контакты.
Наверно там ошибка.Реле должно быть с катушкой управления на 220 v AC ( 50гц )
Что бы определиться с размером щитка .Разложите все Автоматические выключатели на столе , как они будут расположены в щитке.
В вашей спецификации нет клемм и сальников.
После клемм в низ прибавьте 10 см , для удобства подключения кабелей.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 15.10.2014, 19:12
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



интересно кто это вам такое придумал? Воздух брать с чердака и греть электрокотлами? И с чего вы взяли что вам мощности котлов хватит? Чердак отапливаемый? Какой расход воздуха имеет система вентиляции? Тип системы вентиляции какой П или ПВ? И почему нельзя было поставить просто электрокалорифер в воздуховод?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 16.10.2014, 11:42
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



любимая фраза наших дежурных электриков-здесь нужен настоящий электрик)
Схему прочитал-неправильно нарисована.


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.10.2014, 12:10
Сообщение #11





Гости






Цитата(prude @ 16.10.2014, 11:42) *
Схему прочитал-неправильно нарисована.
Верх ногами, имеете в виду?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 16.10.2014, 12:38
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Цитата(Гость @ 16.10.2014, 10:10) *
Верх ногами, имеете в виду?

разбрираешся?, проясни как включается ек2 и как откл ек1


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 16.10.2014, 13:13
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(prude @ 16.10.2014, 11:42) *
любимая фраза наших дежурных электриков-здесь нужен настоящий электрик)

Давайте студенту- врачу или совершенно простому постороннему человеку , будем по интернету советовать , как делать операцию на сердце.
Правильно говорят - нужен настоящий врач.
Или человек первый раз видит кабину самолета и спрашивает куда мне нажать , что бы взлететь.
ему говорят - иди в салон и сядь.Летчики профессионалы тебя доставят из пункта А в пункт В .


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.10.2014, 17:56
Сообщение #14





Гости






В схеме единственная ошибка ... два раза прописан КМ1. Пустячная, ошибка ... имхо.

SA1 и SA2 (два тумблера) включают/отключают, соответственно, КМ1 и КМ2
Цитата(prude @ 16.10.2014, 12:38) *
разбрираешся?, проясни как включается ек2 и ...
включить SA2 ...
Цитата(prude @ 16.10.2014, 12:38) *
... как откл ек1
выключить SA1 ...
... Вам еще, что нить "разжевывать"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 18.10.2014, 7:32
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Цитата(Гость @ 17.10.2014, 15:56) *
В схеме единственная ошибка ... два раза прописан КМ1. Пустячная, ошибка ... имхо.

SA1 и SA2 (два тумблера) включают/отключают, соответственно, КМ1 и КМ2
включить SA2 ...
выключить SA1 ...
... Вам еще, что нить "разжевывать"?

спасибо понятно SA1 и SA2 (два тумблера)


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы