|   Щит для бани | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Щит для бани | 
|  2.10.2014, 9:14 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 2.10.2014 Пользователь №: 41714  | |
|   | |
|  | 
|  2.10.2014, 9:20 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931  | 
				Не понятно зачем после общего УЗО установлен еще и дифавтомат? И зачем там тот контактор?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  2.10.2014, 9:42 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23181 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				УЗО не на 10мА?
				
				
				
			 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  2.10.2014, 9:46 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 2.10.2014 Пользователь №: 41714  | 
				диф ставили мне для временного щита он у меня так и остался я решил его воткнуть  контактор (к нему подключен терморегулятор) через него у меня идет недельная программа для котла. В подскажите мне что и где изменить в схеме если нужно то я уберу диф то чем его заменить? | 
|   | |
|  | 
|  2.10.2014, 9:46 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281  | 
				ну и, конечно, от шинок N и PE жилы дожны отходить к каждому потребителю отдельно, а не как у вас нарисовано
				
				
				
			 | 
|   | |
|  2.10.2014, 9:48 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 2.10.2014 Пользователь №: 41714  | |
|   | |
|  2.10.2014, 9:55 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281  | 
				а 30мА на вводе не маловато? лучше на ввод 100-300, а 30 на каждую группу, но удорожает, конечно, тогда прилично щит | 
|   | |
|  | 
|  2.10.2014, 9:58 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 2.10.2014 Пользователь №: 41714  | |
|   | |
|  2.10.2014, 10:01 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308  | |
|   | |
|  2.10.2014, 10:04 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 2.10.2014 Пользователь №: 41714  | |
|   | |
|  | 
|  2.10.2014, 10:08 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308  | 
				УЗО и диф параллельно после ввода, от диф запитать котел, остальные потребители после УЗО.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  2.10.2014, 10:11 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931  | Цитата Диф подключить после ввода. не понял. Это как? Я бы просто диф заменил на автомат 32А. | 
|   | |
|  2.10.2014, 10:20 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 2.10.2014 Пользователь №: 41714  | не понял. Это как? Я бы просто диф заменил на автомат 32А. Вот думаю что это будет более првильным решением ! и очень интересный вопрос а что будет если диф так и оставить как есть сейчас и в инструкции для водонагревателя написанно поставить двупольсной автомат какой смысл ? СКАЖИТЕ Пож | 
|   | |
|  2.10.2014, 10:24 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308  | |
|   | |
|  2.10.2014, 10:29 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931  | Цитата Сейчас диф. автомат запитан после УЗО, я предлагаю запитать его после вводного АВ Ну да так наверное будет нормально. Если уж этот диф есть е наличии тогда его так и поставьте. Тогда УЗО разгрузиться и уменьшиться вероятность ложного срабатывания. | 
|   | |
|  2.10.2014, 10:30 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 2.10.2014 Пользователь №: 41714  | Что там непонятного? Сейчас диф. автомат запитан после УЗО, я предлагаю запитать его после вводного АВ. И новый автомат на 32А покупать не нужно. тоесть получаем от одной клеммы АВтомата выводим два провода один в диф другой в узо так? но сработает ли диф если утечка и мокрым пальцем пркосновение к корпусу котла ну например температуру задать у котла другую СРАБОТЕТ ЛИ ДИФ? | 
|   | |
|  2.10.2014, 10:39 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931  | Цитата но сработает ли диф если утечка Диф это то же УЗО только еще и исполняющее функции автоматического выключателя. Так что при утечке сработает | 
|   | |
|  2.10.2014, 10:42 
				 Сообщение
					#18
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 2.10.2014 Пользователь №: 41714  | |
|   | |
|  2.10.2014, 11:28 
				 Сообщение
					#19
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849  | контактор (к нему подключен терморегулятор) через него у меня идет недельная программа для котла. В подскажите мне что и где изменить в схеме если нужно то я уберу диф то чем его заменить? Я бы увеличил номинал контактора. назовите марку контакторf и режим работы ? зачем " ноль " через контакты контактора пускаете . Сообщение отредактировал moshkarow - 2.10.2014, 11:35 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!" | 
|   | |
|  2.10.2014, 12:15 
				 Сообщение
					#20
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 2.10.2014 Пользователь №: 41714  | Я бы увеличил номинал контактора. назовите марку контакторf и режим работы ? зачем " ноль " через контакты контактора пускаете . суть работы наврное правильно назвать его будет пускач есть терморегулятор это коробочка с дисплеем она поключена к пускачу а от пускача запитан котел в коробочке задаются параметры включения и отключения котла на неделю например с Пн-Пт котел работает с 21.00 до 06.00 утра а с Сб-Вс с 09.00-23.00 вот примерно так С пускачем пока неопределился вот и решил написать знающм людям ВАМ чтобы понять как собрать все воедино! | 
|   | |
|    | 
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 13:31 | 
|  | 
|   |