Напряжение на трубах в ванне

Гость_Askmai_*
сообщение 4.10.2007, 17:40
Сообщение #1





Гости






Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой ситуацией..
Четырехэтажный жилой дом: На втором этаже на сантех трубах(горяч и хол) и электрощите (находzтся в квартирах) напряжение.
На первом этаже на трубах U нет, но так же есть U на щитке. Причем отключение автоматов как на 1-м, так и на 2-м этажах результата не дает - все равно остается U на трубах второго этажа и щитках на 1-м и 2-м этажах остается.
В чем могут быть причины? (Различные варианты)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 4.10.2007, 17:54
Сообщение #2


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Отключите 3-й и 4-й, повторите замеры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima2007
сообщение 4.10.2007, 21:18
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 149
Регистрация: 31.5.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773



Или где то перепутали фазу и заземление, и заземлили щиток фазой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 4.10.2007, 23:19
Сообщение #4


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(Askmai @ 4.10.2007, 15:40) *
На первом этаже на трубах U нет, но так же есть U на щитке. Причем отключение автоматов как на 1-м, так и на 2-м этажах результата не дает - все равно остается U на трубах второго этажа и щитках на 1-м и 2-м этажах остается.
В чем могут быть причины? (Различные варианты)

Эл.ток, как известно, "течёт" по пути наименьшего сопротивления. Надо проверять 3-й этаж. Возможно кто-то "самый умный" решил "Чубайса обуть", а может пытались "заземлить" водонагреватель и "из экономии" перепутали провода...
Возможно, что на вводе в дом хол. и гвс коллекторы выполнены металлопластиком. И поэтому "заземление" не работает.
Если есть вводной ГРЩ, то можно отключать автоматы в нём, и таким образом продолжать поиск мест (квартир), в которых есть источник угрозы жизни остальным жильцам...

Пишите о результатах..


--------------------
Выдавая ЖЕЛАЕМОЕ за действительное - рискуете ПОТЕРЯТЬ больше, чем приобрести!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.10.2007, 8:01
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
На втором этаже на сантех трубах(горяч и хол) и электрощите (находzтся в квартирах) напряжение.

Относительно фазы эл. щита?
Величина?
Думаю, что-то в соединении PEN-проводника питающего кабеля на вводе в здание.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.10.2007, 9:01
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17892
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"в соединении PEN-проводника питающего кабеля на вводе "
Если подъезд не один, то и про распред.сеть не забывайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 5.10.2007, 19:58
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



относительно чего замер производили , если относительно рабочей нейтрали , то на ней как раз может быть потенциал из-за неравномерной нагрузки по фазам icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Askmai_*
сообщение 6.10.2007, 18:08
Сообщение #8





Гости






При отключении стояка, U на трубах пропадает. При этом эта квартира на 2-м этаже (где U) остается со светом, на нее видимо кинут отдельный кабель с подвала.

По-моему мнению возможны две причины:

1) Первая (маловероятная мне кажется) - оторван нулевой PEN проводник на ГРЩ в подвале дома или на ВУ на доме, в результате чего нулем стали заземленные металлические конструкции внутри дома.. Почему же тогда U на трубах, на щитке и НАГРЕВ ПОЛОВ В ВАННОЙ происходит только на втором этаже и U на щитках только на 1-м и 2-м этажах..?

2) Вторая мне кажется вероятнее ее я и собрался устранять.. Думаю, что стояковый провод через поврежденную изоляцию лежит на где-то в районе второго этажа. Хотим перекинуть стояковый кабель этажа до третьего. Но опять почему нет U на трубах первого этажа..?

Что касается величины напряжения на трубах и щитке, сложно его точно замерить (относительно чего не совсем ясно), относительно нулевой шинки в щитке второго этажа (труба-ноль) показывает за 200. Так же отвертка-индикатор уверенно горит даже при прикосновении к блестящим (никелированнным) кранам..

Прокомментируйте, пожалуйста!
С Уважением, Askmai
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.10.2007, 19:48
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
относительно чего не совсем ясно

Значит ходите тычете индикатором по трубам и щиткам?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабайсан
сообщение 8.10.2007, 20:36
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 3.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8790



Несколько раз сталкивался с похожим. Первый раз - в ванной всё металлическое,соединённое с водопроводом ,било хозяев током. Индикатор на трубах показывал фазу, иногда всё это проподало, но потом появлялось. Сначала я почему-то решил узнать будет ли от этих труб роботать "контролька". Присоединил конец провода к нулю на щите (щит далеко от ванной), и противположный конец затащил в ванну. Лампа не загорелась. Но индикатор казал фазу уже на том проводе который я припёр. Провод целый, ноль на щите 100%, но как только переступаю порог ванной с проводом в руках - индикатор на конце этого провода светится. Я думал схожу с ума. Выяснилось: Фаза пропадала если отключить свет в нижней квартире, соседи снизу сделали в ванной подвесные потолки, там была нарушена изоляция, верхние слегка проливали нижних и фаза была не на трубах, а на сыром полу верхней квартиры. На трубах была нормльная земля. Я ещё несколько раз сталкивался с подобным _ везде причина - сырость и плохая изоляция. Что то длинно получилось...


--------------------
Это Мантана, а Мантана это...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Askmai_*
сообщение 13.10.2007, 15:27
Сообщение #11





Гости






Всем спасибо за ответы!
Нашли причину вроеде! На щитке в квартире 1-го этажа были перепктаны провода: фаза шла на щиток, а ноль вместо фазы через автомат и дальше..
Перекинули провода - напряжение на трубах пропало.. Надеюсь навсегда!)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihailof
сообщение 18.10.2007, 18:15
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 19.8.2007
Пользователь №: 9234



как понять фаза на щиток?на нулевую шину что ли?при глухозаземленной нейтрали сработала бы защита.получается нейтраль изолированная?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Askmai_*
сообщение 20.10.2007, 17:16
Сообщение #13





Гости






ДА. А защита в данном случае это предохранитель в ГРЩ в подвале, который был закорочен..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения