Ко мне обратился человек с такой проблемой, греется автомат на 25А. Посоветовал протянуть контакты. Позже звонит и говорит, что у него греются кабели освещения, а в некоторых местах даже оплавились. Говорит пробую рукой, провод в одной комнате горячий, в другой теплый. Дом только введен в эксплуатацию, ремонт сделан. Нагрузки на кабеле кроме пары лампочек с его слов нет. Мегаомметра у меня нет, чтобы проверить сопротивление изоляции. Просто интересно, в чем может быть причина? То, что кабели придется менять теперь это факт, рушить ремонт. Жду решения хозяина на замену(жалко все-таки ремонт ему), потом планирую выехать на место посмотреть.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
.... То, что кабели придется менять теперь это факт, ... Не рано делать такие выводы? На чём основываете? Какие кабели собираетесь менять, проводка что, кабелем выполнена? Если думаете, что сечение занижено, так это как надо занизить, если " Нагрузки на кабеле кроме пары лампочек с его слов нет"? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
с его слов возможно это ключ к ответу Говорит пробую рукой, провод в одной комнате горячий, в другой теплый. или у него не скрытая проводка или он Коперфильд, провода сквозь штукатурку шупает -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Самое первое - замерить ток
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
ОН пробует кабели где-то под натяжным потолком и говорит что в некоторых местах изоляция вздулась
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
может быть, только как он под натяжной потолок залез....
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
А чё , прикольненько.
Мне кажется , что там не только парочка лампочек!! -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
может быть, только как он под натяжной потолок залез.... Вроде со второго этажа, перекрытия из досок. Снял доску, убрал утеплитель и вот они кабели -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
ИМХО там у него стоят для освещения трансфоматоры понижающие. И лампочки на 12 В. Скорее всего греються те провода которые после трансформаторов потому что выбраны не правильно. Ну это так, догадки.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Говорит ВВГнг 2*1,5. Правда производитель дерьмо промэл, сильно занижает и сечение и изоляцию
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
даже самый хреновый кабель от пары лампочек греться не будет
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Это понятно. Ладно если позовет, посмотрю и отпишусь. Чудес то не бывает
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Ко мне обратился человек с такой проблемой, греется автомат на 25А. Мегаомметра у меня нет, чтобы проверить сопротивление изоляции. Это плохо... Токоизмерительных клещей, чтобы ток посмотреть, наверное, тоже нет? Надо поискать человека, который смог бы нормально диагностику сделать. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
трансформаторы греются, лампы греются, а т.к. утеплитель, то теплу уходить некуда, тепло провода и изоляцию плавит. Лампы галогенки, 100%.
Встречал такое и не раз. а то, что автомат греется уже следствие горячих проводов. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Блуждающий Электрик_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Автомат при наличии теплового расцепителя накже ощутимо греется.
Выбор 25А и 1,5 кв.мм - ошибка. Такой автомат не защищает кабель от перегрузки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.10.2014 Из: Смоленск Пользователь №: 41939 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата плохая изоляция жил внутри кабеля. От плохой изоляции бывают короткие замыкания, а не нагрев кабеля |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
встречал такой случай: гипсокартонщики утеплили/зашили потолок, врезали точечные галогенки по 60Вт/230В.
Кабель хоть и 1,5 мм, грелся от самих ламп - зазора воздушного не оставили, хвосты находились аккурат над лампами потому потекла изоляция, в 2-х местах (!) разом коротнуло. Переложил концы, спрятав их ЗА минвату. Посоветовал поменять лампы как минимум на меньшую мощность (лоджия), а лучше КЛЛ или LED. В Вашем случае, если горячие жилы на удалении от светильников, вероятно магистраль идёт после трансформатора с соотв. понижением напряжения и неизбежным повышением тока => провод просто перегружен + могут быть хуже условия охлаждения + лампы греют подпотолочное пространство. Вариант решения - поменять /добавить сечение кабеля. Автомат с тепловым расцепителем должен греться, но интенсивность этого нагрева на откуп обывателю нельзя оставлять, т.к. оценка "очень горячий" в реальности может оказаться номинальной эксплуатационной температурой. Лишь-бы не "выбивал" и корпус не тёк... -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Говорит ВВГнг 2*1,5. Правда производитель дерьмо промэл, сильно занижает и сечение и изоляцию Есть кабель выполнен по ГОСТ, а есть по ТУ, так вот для эсперимента замерил сечение ВВГ 2х1,5 по ТУ получилось 1,0 мм2, да еще не известно, какой там состав меди возможно там и удельное сопротивление завышено. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |