220v-elektrik
сообщение 18.9.2014, 16:15
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Ко мне обратился человек с такой проблемой, греется автомат на 25А. Посоветовал протянуть контакты. Позже звонит и говорит, что у него греются кабели освещения, а в некоторых местах даже оплавились. Говорит пробую рукой, провод в одной комнате горячий, в другой теплый. Дом только введен в эксплуатацию, ремонт сделан. Нагрузки на кабеле кроме пары лампочек с его слов нет. Мегаомметра у меня нет, чтобы проверить сопротивление изоляции. Просто интересно, в чем может быть причина? То, что кабели придется менять теперь это факт, рушить ремонт. Жду решения хозяина на замену(жалко все-таки ремонт ему), потом планирую выехать на место посмотреть.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.9.2014, 17:05
Сообщение #2





Гости






Цитата(220v-elektrik @ 18.9.2014, 16:15) *
.... То, что кабели придется менять теперь это факт, ...

Не рано делать такие выводы? На чём основываете? Какие кабели собираетесь менять, проводка что, кабелем выполнена? Если думаете, что сечение занижено, так это как надо занизить, если " Нагрузки на кабеле кроме пары лампочек с его слов нет"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.9.2014, 17:24
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23108
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(220v-elektrik @ 18.9.2014, 17:15) *
с его слов

возможно это ключ к ответу

Цитата(220v-elektrik @ 18.9.2014, 17:15) *
Говорит пробую рукой, провод в одной комнате горячий, в другой теплый.

или у него не скрытая проводка или он Коперфильд, провода сквозь штукатурку шупает


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 18.9.2014, 19:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Самое первое - замерить ток
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 18.9.2014, 19:53
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



ОН пробует кабели где-то под натяжным потолком и говорит что в некоторых местах изоляция вздулась


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.9.2014, 20:26
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23108
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может быть, только как он под натяжной потолок залез....


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 18.9.2014, 21:09
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



А чё , прикольненько.
Мне кажется , что там не только парочка лампочек!!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 18.9.2014, 21:19
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(с2н5он @ 18.9.2014, 20:26) *
может быть, только как он под натяжной потолок залез....

Вроде со второго этажа, перекрытия из досок. Снял доску, убрал утеплитель и вот они кабели






--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 18.9.2014, 22:15
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



ИМХО там у него стоят для освещения трансфоматоры понижающие. И лампочки на 12 В. Скорее всего греються те провода которые после трансформаторов потому что выбраны не правильно. Ну это так, догадки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 18.9.2014, 22:28
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Говорит ВВГнг 2*1,5. Правда производитель дерьмо промэл, сильно занижает и сечение и изоляцию






--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 18.9.2014, 22:45
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



даже самый хреновый кабель от пары лампочек греться не будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 18.9.2014, 22:59
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Это понятно. Ладно если позовет, посмотрю и отпишусь. Чудес то не бывает






--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 19.9.2014, 17:10
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(220v-elektrik @ 18.9.2014, 17:15) *
Ко мне обратился человек с такой проблемой, греется автомат на 25А. Мегаомметра у меня нет, чтобы проверить сопротивление изоляции.

Это плохо...
Токоизмерительных клещей, чтобы ток посмотреть, наверное, тоже нет?
Надо поискать человека, который смог бы нормально диагностику сделать.


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 19.9.2014, 21:58
Сообщение #14


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



трансформаторы греются, лампы греются, а т.к. утеплитель, то теплу уходить некуда, тепло провода и изоляцию плавит. Лампы галогенки, 100%.
Встречал такое и не раз.

а то, что автомат греется уже следствие горячих проводов.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 5.10.2014, 15:04
Сообщение #15





Гости






Автомат при наличии теплового расцепителя накже ощутимо греется.
Выбор 25А и 1,5 кв.мм - ошибка. Такой автомат не защищает кабель от перегрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Степан_Разин
сообщение 14.10.2014, 23:51
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 14.10.2014
Из: Смоленск
Пользователь №: 41939



Цитата(Блуждающий Электрик @ 5.10.2014, 15:04) *
Выбор 25А и 1,5 кв.мм - ошибка. Такой автомат не защищает кабель от перегрузки.

При таком подключении скорее кабель накроется, чем автомат выбъет. Ознакометсь с Таблицей нагрузок провода по току

Сообщение отредактировал Степан_Разин - 14.10.2014, 23:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 15.10.2014, 7:17
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(Shturman1 @ 18.9.2014, 22:45) *
даже самый хреновый кабель от пары лампочек греться не будет

Думаю в нем (кабеле) то и причина, плохая изоляция жил внутри кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 15.10.2014, 13:34
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
плохая изоляция жил внутри кабеля.

От плохой изоляции бывают короткие замыкания, а не нагрев кабеля
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 21.10.2014, 9:40
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



встречал такой случай: гипсокартонщики утеплили/зашили потолок, врезали точечные галогенки по 60Вт/230В.
Кабель хоть и 1,5 мм, грелся от самих ламп - зазора воздушного не оставили, хвосты находились аккурат над лампами потому потекла изоляция, в 2-х местах (!) разом коротнуло. Переложил концы, спрятав их ЗА минвату. Посоветовал поменять лампы как минимум на меньшую мощность (лоджия), а лучше КЛЛ или LED.
В Вашем случае, если горячие жилы на удалении от светильников, вероятно магистраль идёт после трансформатора с соотв. понижением напряжения и неизбежным повышением тока => провод просто перегружен + могут быть хуже условия охлаждения + лампы греют подпотолочное пространство. Вариант решения - поменять /добавить сечение кабеля.
Автомат с тепловым расцепителем должен греться, но интенсивность этого нагрева на откуп обывателю нельзя оставлять, т.к. оценка "очень горячий" в реальности может оказаться номинальной эксплуатационной температурой. Лишь-бы не "выбивал" и корпус не тёк...


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 21.10.2014, 10:15
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(220v-elektrik @ 18.9.2014, 22:28) *
Говорит ВВГнг 2*1,5. Правда производитель дерьмо промэл, сильно занижает и сечение и изоляцию

Есть кабель выполнен по ГОСТ, а есть по ТУ, так вот для эсперимента замерил сечение ВВГ 2х1,5 по ТУ получилось 1,0 мм2, да еще не известно, какой там состав меди возможно там и удельное сопротивление завышено.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения