Неисправность трансформатора , Периодически повышается напряжение на одной фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Неисправность трансформатора , Периодически повышается напряжение на одной фаз |
17.8.2014, 13:57
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Прошу помощи у "бывалых". Застала меня такая неисправность , что как говорится -" Сапожник без сапог"... СНТ питается от тр-ра другого СНТ по КЛ 0,4 кв. Напряжение на двух фазах в норме или ниже, что в общем можно поправить стабилизатором, но вот на одной из фаз напряжение прыгает от номинального до 290 Вольт... Грешу на РПН. Говорят , что кто-то когда-то его попытался переключить , но не смог и получилось , что одна обмотка недовключилась или плохой контакт или еще что, но возникает эл дуга и за счет этого напряжение повышается. При малой нагрузке контакт приваривается и какое-то время напряжение в норме, но при включение мощного потребителя на этой фазе "мостик" плавится и процесс "сварки "продолжается и как факт - повышенное напряжение.Сгоревшие телевизоры на помойке выбрасывают часто.. Народ возмущается, но это только те, кто питается от этой неисправной фазы. Меня интересует только неисправность тр-ра . Возможна ли такая ситуация... Попробовал помочь , но после отказался.. Сам Тр-р находится на хлипкой площадке на высоте 3-4 метра. Разьединитель 6кВ не внушает доверия, Ру НН выполнена на примитивном уровне, одни "сопли". Нет проверенных защитных средств... А отвечает за электрохозяйство председатель с нулевыми знаниями ПТБ и ПТЭ.. Появилась идея установить свою ТП, но это пока в мечтах..
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
|
|
Амур50 Неисправность трансформатора 17.8.2014, 13:57
yuoras Идея Ваша, относительно РПН с дугой , что то не в... 17.8.2014, 20:04
Гость сочувствующий Цитата(yuoras @ 17.8.2014, 20:04) Идея Ва... 18.8.2014, 11:21
yuoras Цитата(Гость сочувствующий @ 18.8.2014, 11... 18.8.2014, 13:04
Гость Такой трансформатор давно должен гореть ярким плам... 18.8.2014, 10:58
Ixtim Амур50, Если председатель отвечает за электрохозяй... 18.8.2014, 19:27
uvk2 Амур50, вы уверены, что напряжение прыгает именно ... 18.8.2014, 22:48
Амур50 Спасибо за ответы! Я хотел бы поверить в пер... 19.8.2014, 7:59
ЛЕША По названию переключателя: у Вас ПБВ-переключение ... 19.8.2014, 14:10
arakl Проблема серьезная.
Может проблема и в нуле.
Если ... 19.8.2014, 15:50
Ixtim Цитата(arakl @ 19.8.2014, 16:50) Если был... 19.8.2014, 17:51
Амур50 Можно было бы замерить и сопротивление обмоток и т... 19.8.2014, 20:14![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 0:14 |
|
|
|
|