#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"Если этот ввод неосновной при 2 категории надежности эл. снабжения, а второй ввод от другой ТП-основной, тогда необходима своя ГЗШ и связь с ГЗШ здания (если есть доступ, разрешение).
При этом в повторном заземлении PEN питания необходимости нет. При отсутствии этой связи (доступа) придется организовать свое заземление и связать ГЗШ здания и библиотеки в своем ГРЩ. А это затраты." Как же свяжешь ГЗШ здания при отсутствии доступа в щитовую. В подвале ничего похожего на ГЗШ. Про основной и неосновной не въехал. Если можно картинку для пенька. Затраты не пугают. Основной критерий - отсутствие проблемм в дальнейшем. Вопрос то стоял давно. "к каждой трубе" ? и назвать дополнительной и еще как? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 ![]() |
Если не соединять PEN дома и ГЗШ библиотеки, то их можно рассматривать, как две несвязанные между собой электроустановки. Соответственно необходимо заземлять все трубы входящие в библиотеку, поскольку на них и заземленных частях в библиотеке могут появиться разные потенциалы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 ![]() |
Цитата Если этот ввод неосновной Насколько я понял, имеется в виду ввод от ГРЩ здания, так здесь его вроде вообще нет. Цитата если есть доступ, разрешение Если это необходимо для безопасности и разрешение дадут, и доступ будет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"к каждой трубе" ? и назвать дополнительной и еще как? "
Лучше уж PEN с ГЗШ соединить. Хоть понятно чем обозвать. Ни разу не встречал такого варианта - к ГЗШ все стояки отопления прицепить. Хотя и вредным не назовешь. Нада подумать... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
"к каждой трубе" ? и назвать дополнительной и еще как? " Ещё раз обращу Ваше внимание на пост 20.
Лучше уж PEN с ГЗШ соединить. Хоть понятно чем обозвать. Ни разу не встречал такого варианта - к ГЗШ все стояки отопления прицепить. Хотя и вредным не назовешь. Нада подумать... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7620 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Ещё раз обращу Ваше внимание на пост 20. Обратили. Цитата а трубы на вводе в здание. Трубы на вводе к основной СУП. В отдельном помещении (библиотека, квартира) трубы- к дополнительной СУП. Но при наличии основной СУП. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Простите, но я понял так, рассматриваются два независимых ввода с двумя собственными ГРЩ, следовательно и организация СУП у них своя. Общим у них будет только проводник между шинами РЕ.
Именно таким образом сделано у нас на четырёх очередях одного здания. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"(библиотека, квартира)". Квартира понятно к дополнительной (в тех помещениях где надо), она часть установки дома. А библиотека - отдельный ломоть и "следовательно и организация СУП у них своя". Согласен. Что с заводками отопления делать? Плюнуть на них?
"Общим у них будет только проводник между шинами РЕ. Именно таким образом сделано у нас на четырёх очередях одного здания" Заземление для всех четырех вводов индивидуальное или общее? Так, для справки спросил. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Все очереди делались независимо друг от друга, последовательно. Сдавались тоже поочередно. При сдаче второй и возник вопрос о соединении шин ГЗШ.
http://rm.foto.radikal.ru/0708/60/5e46e45fc4ff.jpg Примечания 1. Основная система уравнивания потенциалов на вводе в здание соединяет между собой следующие токопроводящие части: - защитный проводник (PE или PEN) питающей линии - заземляющий проводник, присоединенный к естественному заземлителю ( арматура фундаментов) - металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы горячего и холодного водоснабжения, отопления, газоснабжения и т.п) - металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования - систем молниезащиты (при необходимости) и др. СПЧ, входящие в здание. 2. В качестве заземляющего устройства используется арматура фундаментов, имеющая непрерывную металлическую связь. 3. При выполнении молниезащиты токоотводы от молниеприемников подключаются к арматуре фундаментов сваркой. 4. Расчет ГЗШ производится из условия равенства проводимостей ГЗШ и PEN-проводника питающей сети с учетом соотношения удельных проводимостей алюминия и меди к=0.6. Шина ГЗШ изготавливается из медной полосы сечением 40х4 5. ГЗШ размещается в запираемом металлическом ящике, который устанавливается в кабельном помещении. 6. Подсоединение проводников заземления трубопроводов, воздуховодов, и прокладка их к ГЗШ приведены в инженерных разделах проекта. Точки присоединения предусмотрены максимально приближенно к кабельному помещению. 8. Заземляющие проводники в местах их присоединений обозначить желто-зелеными, полосами выполненными краской или двухцветной липкой лентой. 9. Подключение проводников уравнивания потенциалов показано условно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
До кучи:
" В качестве заземляющего устройства используется арматура фундаментов, имеющая непрерывную металлическую связь." Откуда черпнуть знания об непрерывности, а главное надежности связи? Лаборатория? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
В Вашем случае только лаборатория. Думаю, проект строительный Вы уж точно не найдете...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Всем участникам спасибо, уже рисую.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |