Уравнивание потенциалов , Два ввода в одно здание

Олега
сообщение 25.9.2007, 12:54
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"Если этот ввод неосновной при 2 категории надежности эл. снабжения, а второй ввод от другой ТП-основной, тогда необходима своя ГЗШ и связь с ГЗШ здания (если есть доступ, разрешение).
При этом в повторном заземлении PEN питания необходимости нет.
При отсутствии этой связи (доступа) придется организовать свое заземление и связать ГЗШ здания и библиотеки в своем ГРЩ. А это затраты."

Как же свяжешь ГЗШ здания при отсутствии доступа в щитовую. В подвале ничего похожего на ГЗШ.
Про основной и неосновной не въехал. Если можно картинку для пенька.
Затраты не пугают. Основной критерий - отсутствие проблемм в дальнейшем. Вопрос то стоял давно.

"к каждой трубе" ? и назвать дополнительной и еще как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima2007
сообщение 25.9.2007, 13:10
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 149
Регистрация: 31.5.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773



Если не соединять PEN дома и ГЗШ библиотеки, то их можно рассматривать, как две несвязанные между собой электроустановки. Соответственно необходимо заземлять все трубы входящие в библиотеку, поскольку на них и заземленных частях в библиотеке могут появиться разные потенциалы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima2007
сообщение 25.9.2007, 13:19
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 149
Регистрация: 31.5.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773



Цитата
Если этот ввод неосновной

Насколько я понял, имеется в виду ввод от ГРЩ здания, так здесь его вроде вообще нет.

Цитата
если есть доступ, разрешение

Если это необходимо для безопасности и разрешение дадут, и доступ будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.9.2007, 13:49
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"к каждой трубе" ? и назвать дополнительной и еще как? "
Лучше уж PEN с ГЗШ соединить. Хоть понятно чем обозвать. Ни разу не встречал такого варианта - к ГЗШ все стояки отопления прицепить. Хотя и вредным не назовешь.
Нада подумать...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.9.2007, 14:42
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Олега @ 25.9.2007, 14:49) *
"к каждой трубе" ? и назвать дополнительной и еще как? "
Лучше уж PEN с ГЗШ соединить. Хоть понятно чем обозвать. Ни разу не встречал такого варианта - к ГЗШ все стояки отопления прицепить. Хотя и вредным не назовешь.
Нада подумать...
Ещё раз обращу Ваше внимание на пост 20.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.9.2007, 15:32
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7620
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Ещё раз обращу Ваше внимание на пост 20.

Обратили.
Цитата
а трубы на вводе в здание.

Трубы на вводе к основной СУП.
В отдельном помещении (библиотека, квартира) трубы- к дополнительной СУП.
Но при наличии основной СУП.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.9.2007, 16:02
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Простите, но я понял так, рассматриваются два независимых ввода с двумя собственными ГРЩ, следовательно и организация СУП у них своя. Общим у них будет только проводник между шинами РЕ.
Именно таким образом сделано у нас на четырёх очередях одного здания.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.9.2007, 17:56
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"(библиотека, квартира)". Квартира понятно к дополнительной (в тех помещениях где надо), она часть установки дома. А библиотека - отдельный ломоть и "следовательно и организация СУП у них своя". Согласен. Что с заводками отопления делать? Плюнуть на них?

"Общим у них будет только проводник между шинами РЕ.
Именно таким образом сделано у нас на четырёх очередях одного здания"
Заземление для всех четырех вводов индивидуальное или общее? Так, для справки спросил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.9.2007, 18:23
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Все очереди делались независимо друг от друга, последовательно. Сдавались тоже поочередно. При сдаче второй и возник вопрос о соединении шин ГЗШ.
http://rm.foto.radikal.ru/0708/60/5e46e45fc4ff.jpg
Примечания
1. Основная система уравнивания потенциалов на вводе в здание соединяет между собой следующие токопроводящие части:
- защитный проводник (PE или PEN) питающей линии
- заземляющий проводник, присоединенный к естественному заземлителю ( арматура фундаментов)
- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы горячего и холодного водоснабжения, отопления, газоснабжения и т.п)
- металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования
- систем молниезащиты (при необходимости) и др. СПЧ, входящие в здание.
2. В качестве заземляющего устройства используется арматура фундаментов, имеющая непрерывную металлическую связь.
3. При выполнении молниезащиты токоотводы от молниеприемников подключаются к арматуре фундаментов сваркой.
4. Расчет ГЗШ производится из условия равенства проводимостей ГЗШ и PEN-проводника питающей сети с учетом соотношения удельных проводимостей алюминия и меди к=0.6. Шина ГЗШ изготавливается из медной полосы сечением 40х4
5. ГЗШ размещается в запираемом металлическом ящике, который устанавливается в кабельном помещении.
6. Подсоединение проводников заземления трубопроводов, воздуховодов, и прокладка их к ГЗШ приведены в инженерных разделах проекта. Точки присоединения предусмотрены максимально приближенно к кабельному помещению.
8. Заземляющие проводники в местах их присоединений обозначить желто-зелеными, полосами выполненными краской или двухцветной липкой лентой.
9. Подключение проводников уравнивания потенциалов показано условно.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.9.2007, 18:45
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



До кучи:
" В качестве заземляющего устройства используется арматура фундаментов, имеющая непрерывную металлическую связь."
Откуда черпнуть знания об непрерывности, а главное надежности связи? Лаборатория?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.9.2007, 18:47
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



В Вашем случае только лаборатория. Думаю, проект строительный Вы уж точно не найдете...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.9.2007, 8:25
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Всем участникам спасибо, уже рисую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения