![]() Оперативные подключения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Оперативные подключения |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.8.2014 Пользователь №: 40698 ![]() |
Всем добрый вечер. У меня вот такой вопрос по оперативным переключениям:
Имеется ЗРУ 6 кВ. две секции шин с двумя отдельными вводами от другого ЗРУ. Мне необходимо произвести переключения так, что бы секции шин оставались под напряжением. К примеру выводят ввод номер 1 в ремонт, необходимо произвести переключения так что бы, трансформатор ТМ - 1000 оставался включённым (т.е. без перерыров электроснабжения) и наоборот/, когда ввод номер два выводят в ремонт. Заранее благодарю! ![]() |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
В чем проблема ? в ср1 , ср2 ?
ячейка № 31 и 32 , я так понимаю , это одна секция -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.8.2014 Пользователь №: 40698 ![]() |
яч. 32 и 31 тоже от разных секций и между ними СВВ-6 кВ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Если нельзя включить вводы 1 и 2 в параллель, то никак...имхо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.8.2014 Пользователь №: 40698 ![]() |
Если нельзя включить вводы 1 и 2 в параллель, то никак...имхо Я так тоже думаю. Можно ли вообще включать паралельно два ввода, через ср1 и ср 2, не будет ли кз в таком случае. Но мне говорят есть выход. Это считается сложным переключением. Но мне не говорят как это сделать. =( Сообщение отредактировал Mugen88 - 7.8.2014, 7:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если сфазировать и трансы в голове позволяют, то КЗ не будет, а так
1. брешут 2. не вся информация (схема) предоставлена 2.1. есть возможность паралелить по 0,4 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.8.2014 Пользователь №: 40698 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ячейки 6 и 9 - что на них?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.8.2014 Пользователь №: 40698 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.8.2014 Пользователь №: 40698 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Konstantin33_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Я так тоже думаю. Можно ли вообще включать паралельно два ввода, через ср1 и ср 2, не будет ли кз в таком случае. Но мне говорят есть выход. Это считается сложным переключением. Но мне не говорят как это сделать. =( Если у питающих тр-ров совпадают группа обмоток, ток к.з., ном. напр., - то в чём проблема при включении в параллель? Те, кто в голове, не дают информации? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 23.7.2014 Пользователь №: 40482 ![]() |
Какое исполнение СР-1 и СР-2. Ручного включения или вкатной элемент? Если заводом не предусмотрен секционный выключатель в зру, то секционирование производят после отключения одного из вводов. Либо секционирут, выше вашей схемы,эти 2е подстанции от которых запитано ваше зру, а потом включают ваши СР1 и СР2, после отключают любой ввод. Это сложное переключение.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
при котором транс будет отключаться
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 23.7.2014 Пользователь №: 40482 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.8.2014 Пользователь №: 40698 ![]() |
Какое исполнение СР-1 и СР-2. Ручного включения или вкатной элемент? Если заводом не предусмотрен секционный выключатель в зру, то секционирование производят после отключения одного из вводов. Либо секционирут, выше вашей схемы,эти 2е подстанции от которых запитано ваше зру, а потом включают ваши СР1 и СР2, после отключают любой ввод. Это сложное переключение. Спасибо за разъяснение. А вот подскажи ещё одно. Если по моей схеме я вывожу в ремонт трансформатор, то я отключаю как положено масленик и разъеденители. Но сам трансформатор стоит в отдельном помещении и естественно с того помещении где стоит трансформатор видимого разрыва нет). Необходимо наложить ПЗ? Илиже какие ещё создать условия для вывода его в ремонт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 23.7.2014 Пользователь №: 40482 ![]() |
Спасибо за разъяснение. А вот подскажи ещё одно. Если по моей схеме я вывожу в ремонт трансформатор, то я отключаю как положено масленик и разъеденители. Но сам трансформатор стоит в отдельном помещении и естественно с того помещении где стоит трансформатор видимого разрыва нет). Необходимо наложить ПЗ? Илиже какие ещё создать условия для вывода его в ремонт. Поясните. Вы административно-технический или оперативный персонал? К чему такие вопросы. В наряде должно быть указано, заземлить с ВН и НН. В вашем случае заземляете в РУ на отходящей линии и по месту на выводах НН. Незабываем шторки на замок и пракаты (заземлено). |
![]() |
|
Гость_Konstantin33_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Какое исполнение СР-1 и СР-2. Ручного включения или вкатной элемент? Если заводом не предусмотрен секционный выключатель в зру, то секционирование производят после отключения одного из вводов. Либо секционирут, выше вашей схемы,эти 2е подстанции от которых запитано ваше зру, а потом включают ваши СР1 и СР2, после отключают любой ввод. Это сложное переключение. При включённой нагрузке (трансформаторе) секционируют СР-ами (включением СР1 и СР2), а потом отключают ШР секции №1 или №2? И всё это при подключённом нагруженном трансформаторе? На схеме ПС, не показаны, в таком случае, выключатели нагрузки, которые должны быть там для возможности безопасности таких переключений. Тогда всё получается |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
почему трансформатор 1000ква должен отключится? хорошо, допустим запитан с ввода 1, СР любой соответственно выключен, напишите порядок переключений с 1 на 2 вводы, чтобы транс не был без напряжения при переключениях -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 11:57 |
|
![]() |