Доброе утро.
Хотелось бы уточнить с величины какой мощности необходимо обязательное применение 3фаз, желательно на основании какого-либо нормативно технического документа, что начиная допустим с мощности 6кВт необходимо использовать трехфазный ввод.
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 23.7.2014, 10:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Не думаю, что есть какие-то нормы в этом плане
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.7.2014, 11:21
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



3 фазы используются для трехфазных электроприёмников, других так сказать требований нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Митрофан_*
сообщение 23.7.2014, 11:54
Сообщение #4





Гости






Цитата(с2н5он @ 23.7.2014, 11:21) *
3 фазы используются для трехфазных электроприёмников, других так сказать требований нет


C таким подходом можно нехилый перекос организовать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.7.2014, 17:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



я к тому что, для трехфазных электроприёмников должны использоваться три фазы, а не одна


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Митрофан_*
сообщение 23.7.2014, 19:50
Сообщение #6





Гости






Я к тому, что достаточно толстый однофазный потребитель может очень сильно перекосить напряжение, если его нагрузку не раскинуть на три фазы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 23.7.2014, 20:03
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



ограничение , наверное , есть.
Двух жильный кабель больше 16мм2 не выпускают.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.7.2014, 20:34
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Митрофан @ 23.7.2014, 20:50) *
Я к тому

сразу бы так, мы например ТУ мощностью более-8 кВт., стараемся выдавать на 380
ранее не то чтобы ограничения, но было косвенное требование по включению в ТУ мероприятий или как их там по поддержанию качества ЭЭ потребителем
а так требований как таковых нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 23.7.2014, 21:52
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



А зачем двухжильный, если надо трехжильный?
Обычно единичные однофазные потребители не превышают 2,5-3 кВт, поэтому имеет смысл до 8-9 кВт давать именно по одной фазе, а бОльшие - по трем, иначе, например, при 7 кВт по трем фазам единичный однофазный потребитель мощностью 3 кВт не получится включить

Хотя тут еще, конечно, на номиналы автоматов завязано...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 25.7.2014, 20:32
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Митрофан @ 23.7.2014, 20:50) *
Я к тому, что достаточно толстый однофазный потребитель может очень сильно перекосить напряжение, если его нагрузку не раскинуть на три фазы

Бред какой... если мощность сети соответствует мощности потребителя, откуда возьмется перекос?...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вотэтода
сообщение 26.7.2014, 8:55
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 23.7.2014
Пользователь №: 40482



Цитата(Ixtim @ 25.7.2014, 21:32) *
Бред какой... если мощность сети соответствует мощности потребителя, откуда возьмется перекос?...

перекос будет, но он будет плохо влиять на другие 3х фазные потребители.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.7.2014, 10:18
Сообщение #12





Гости






Цитата(Ixtim @ 25.7.2014, 20:32) *
Бред какой... если мощность сети соответствует мощности потребителя, откуда возьмется перекос?...


Перекос бывает только в том случае, если местные электрики не разводят частные дома симметрично, подводимой линии. Это иногда выглядит так: по улице с одной стороны дома индивидуальные, по одной семье в доме, а с другой стороны улицы дома на четырех хозяев. А на одно хозяйства положено по нормативу не менее 5 кВт. и получается, что один дом потребляет 20 кВт, а другой всего 5 кВт. И трудно брать фазный провод с противоположной стороны столба. Вот электрики о подключают на одну фазу 20 домов по 5 кВт, а на другую 20 домов по 20 кВт. Вот отсюда и появляется перекос и чем дальше от ТП, тем больше перекос. Там где я живу, есть такая проблема и на одной фазе 180В, а на другой 250В. Иногда зимой бывало до 275В. приходилось отключать сеть и писать на ТВ или в местную администрацию, что бы навели порядок. Без их помощи электрики даже не шевельнуться.

Поэтому у меня в доме стоит тиристорный регулятор. И при необходимости его включаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 26.7.2014, 13:18
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость @ 26.7.2014, 11:18) *
Поэтому у меня в доме стоит тиристорный регулятор. И при необходимости его включаю.

Ну вот и ответ на вопрос... Тиристорный регулятор спасёт всех... icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 3:03
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены