Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение 3-х фазного счетчика прямого включения , Подключение РЕN проводника к 3-х фазному счетчику

Гость_Гость_петр_*_*
сообщение 25.6.2014, 22:07
Сообщение #1





Гости






Уважаемые энергетики. Подскажите пожалуйста, справедливо ли требование энергосбытовой организации что РЕN проводник 4-х жильного питающего кабеля необходимо присоединять к нулевой клеме 3-х фазного электрического счетчика прямого включения напрямую, минуя РЕ зажим вводного распределительного устройства, а затем с нулевой клемы счетчика уже подключать на РЕ зажим электрощита. Перед счетчиком установлен вводной автомат, для безопасной замены электросчетчика. Но при этом получается, что при смене счетчика отключаем вводной автомат , демонтируем счетчик и у нас корпус электрощита остается без РЕN проводника. Нарушается требование электробезопасности, так как в щите на вводном автомате присутствует напряжение 380 В. Данный довод энергосбытовая организация отвергла, ссылаясь на правила коммерческого учета эл.энергии. Я приводил пункт ПУЭ 1.7.135, 1.7.145 говоря что необходимо разделить РЕN проводник на РЕ и N до счетчика- бесполезно. Посоветуйте пожалуйста как лучше поступить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_петр_*   Подключение 3-х фазного счетчика прямого включения   25.6.2014, 22:07
- - ___VITOS___   сделать разделение до счётчика, опломбировать. сбы...   25.6.2014, 22:24
- - Гость_Петр_*   Энергосбытовая организация отвергает разделение РЕ...   26.6.2014, 4:57
- - с2н5он   просите обоснование со ссылкой на НТД   26.6.2014, 7:07
- - Работник   Стойте на п. 1.7.135. Если это им не указ, так и с...   26.6.2014, 8:05
- - KVA   Поставьте водной автомат в специальный бокс с возм...   26.6.2014, 22:41
- - Sinus   И заземлите ВРУ.   27.6.2014, 1:36
- - Гость_Петр_*   В том то и дело, что вводной автомат упакован в бо...   27.6.2014, 5:43
- - FRAER   Счетчик меняют при снятом напряжении, плэтому ника...   27.6.2014, 6:47
- - Работник   Но при этом нарушаем п. 1.7.135. Была уже тема про...   27.6.2014, 7:25
- - Kupper   Приобретите ящик с фальшпанелью с возможностью её ...   27.6.2014, 9:07
- - FRAER   Цитата1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защ...   27.6.2014, 13:01
- - Гость_Петр_*   Как я указывал ранее,в электрощите установлен ввод...   27.6.2014, 23:07
|- - Олега   Цитата(Гость_Петр_* @ 27.6.2014, 23:07) ....   28.6.2014, 11:31
- - Гость_Петр_*   Не согласен с Вами, требование пункта 1.7.76 говор...   28.6.2014, 18:49
- - Работник   ЦитатаЧто именно тут нарушаем? FRAER, последнее пр...   30.6.2014, 7:29
- - FRAER   А что есть Питающая линия? Где определение этого в...   30.6.2014, 9:13
- - Работник   Ради бога, как хотите. Мое, видимо не логичное мне...   30.6.2014, 9:58
- - FRAER   Счетчик условно не является потребителем электроэн...   30.6.2014, 10:56
- - с2н5он   т.е. он не потребляет ЭЭ? здесь имеется ввиду пита...   30.6.2014, 11:39
- - FRAER   Ну вообще, конечно, что-то на свои нужды он потреб...   30.6.2014, 12:13
|- - Олега   Цитата(FRAER @ 30.6.2014, 12:13) Ну вообщ...   1.7.2014, 10:29
- - Перт   Есть определение питающей сети (ПУЭ п.7.1.10) ...   30.6.2014, 21:41
- - Гость_Петр_*   Пункт ПУЭ 1.7.51 является общим, дальше рассматрив...   6.7.2014, 20:25
|- - Олега   Цитата(Гость_Петр_* @ 6.7.2014, 21:25) Ра...   7.7.2014, 0:17
- - ink_elec   В зависимости от объекта капитального строительств...   7.7.2014, 16:10
- - Гость Петр   Если мы используем ручной инструмент класса II в с...   7.7.2014, 21:55
|- - Олега   Цитата(Гость Петр @ 7.7.2014, 22:55) 1. Е...   7.7.2014, 23:31
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 8.7.2014, 3:31) Взглянул н...   8.7.2014, 12:38
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 8.7.2014, 13:38) Может ...   13.7.2014, 23:44
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 14.7.2014, 2:44) Нет, ляпы...   15.7.2014, 13:30
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 15.7.2014, 14:30) Можно...   16.7.2014, 8:43
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 16.7.2014, 11:43) См. А2. ...   16.7.2014, 11:28
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 16.7.2014, 12:28) ..схе...   16.7.2014, 12:03
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 16.7.2014, 15:03) Непонятн...   16.7.2014, 12:39
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 16.7.2014, 13:39) 1. Ме...   16.7.2014, 13:21
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 16.7.2014, 14:21) См. А2. ...   25.7.2014, 0:56
|- - ink_elec   Цитата(gomed12 @ 25.7.2014, 3:56) В общем...   25.7.2014, 7:25
||- - gomed12   Цитата(ink_elec @ 25.7.2014, 8:25) Рис. А...   25.7.2014, 14:31
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 25.7.2014, 0:56) 1. Спок...   25.7.2014, 16:40
- - димитри   схема подключения счетчика указана в паспорте на с...   14.7.2014, 20:30
|- - Олега   Цитата(димитри @ 14.7.2014, 21:30) схема ...   15.7.2014, 12:21
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 15.7.2014, 13:21) к клемм...   15.7.2014, 13:21
|- - Олега   Цитата(Олега @ 15.7.2014, 13:21) * к клемме ...   16.7.2014, 17:17
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_петр_* @ 25.6.2014, 22:07) ....   15.7.2014, 9:23
- - FRAER   Фаза при прямом включении пропускается через счетч...   15.7.2014, 13:35
- - gomed12   ЦитатаВзглянул на один рисунок в 32395 и сразу 2 л...   15.7.2014, 20:55
- - с2н5он   согласен, попутал, у энергомеры кстати в обоих - о...   16.7.2014, 18:53
- - Митрофан   А если сечение 185?   17.7.2014, 14:30
- - с2н5он   тогда зелёное   17.7.2014, 15:27
- - ink_elec   gomed12, Не понимаю зачем принимать рисунки с кося...   25.7.2014, 14:39
|- - gomed12   Цитата(ink_elec @ 25.7.2014, 15:39) gomed...   29.7.2014, 22:01
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 29.7.2014, 22:01) Я гово...   30.7.2014, 8:47
- - вотэтода   Вопрос к специалистам в этой теме. Если в квартире...   26.7.2014, 7:12
- - Костян челябинский   вотэтода, современный счетчик считать будет даже б...   26.7.2014, 7:34
|- - вотэтода   Цитата(Костян челябинский @ 26.7.2014, 7...   26.7.2014, 8:39
- - FRAER   Будет т.к измеряется ток в фазном проводнике   26.7.2014, 12:52
- - вотэтода   тогда почему некоректно будет работать 3ф эл.счётч...   26.7.2014, 14:25
- - FRAER   Мощность есть произведение напряжения и тока, если...   26.7.2014, 16:47