Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как за паралелить 2 транса по 630 ква?

Dandi
сообщение 17.7.2014, 14:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 17.7.2014
Пользователь №: 40426



Здраствуйте коллеги! У меня вопрос. Имеется транс на 630 ква, растут мощности и рукаводство решила купить новый транс на ту же мощность т.е. 630 ква, каким сечением кабеля запаралелить 2 транса?И какие испытания праводятся перед запуском нового транса? Знаю что масло берут на пробу т.е. на испытание и...?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 17.7.2014, 14:33
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



чего вы там запарралеливать собрались? Вы можете только нагрузки распределить, но никак не запускать их в одновременную работу.

а вообще, такие вещи делаются по проекту, не просто так.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 17.7.2014, 15:00
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



В первую очередь необходимо вносить изменения в Договор поставки ЭЭ. Вам необходимо получить ТУ на увеличение мощности, а затем уж проект.
И, да не понятно, что вы имели ввиду о параллельной работе тр-в?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.7.2014, 15:24
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23069
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(S-cream @ 17.7.2014, 15:33) *
но никак не запускать их в одновременную работу.

это почему? естественно, что
Цитата(arakl @ 17.7.2014, 16:00) *
необходимо получить ТУ на увеличение мощности, а затем уж проект.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motoblock
сообщение 17.7.2014, 15:51
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



Орфография, грамматика. Кошмар. А еще параллелить что-то собираетесь. И вот такие эксперты рулят страной. Я негодуэ, нет слов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cimon
сообщение 17.7.2014, 16:01
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 24.6.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515



Цитата(Dandi @ 17.7.2014, 17:23) *
Здраствуйте коллеги! У меня вопрос. Имеется транс на 630 ква, растут мощности и рукаводство решила купить новый транс на ту же мощность т.е. 630 ква, каким сечением кабеля запаралелить 2 транса?И какие испытания праводятся перед запуском нового транса? Знаю что масло берут на пробу т.е. на испытание и...?
Напрямую параллелить нельзя, обязательно нужно установить по низкой стороне 2 вводных автомата и секционный автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 17.7.2014, 16:57
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(с2н5он @ 17.7.2014, 16:24) *
это почему?

имел ввиду - на одного и того же потребителя с двух трансов одновременно.

Сообщение отредактировал S-cream - 17.7.2014, 16:57


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 17.7.2014, 18:14
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



"Парапллельная работа трансформаторов" понятие слышали? icon_smile.gif погуглите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.7.2014, 19:40
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23069
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(S-cream @ 17.7.2014, 17:57) *
имел ввиду - на одного и того же потребителя с двух трансов одновременно.

и?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dandi
сообщение 18.7.2014, 9:59
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 17.7.2014
Пользователь №: 40426



Параллелить 2 транса можно. Коэфициент тр-ции должен непревышать 5 процентов.
Потребитель один.
Орфография, да хромает icon_sad.gif, просто я не русский.
ТУ есть на 1000 кВт.
Параллелить по низкой стороне. Это на перспективу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dandi
сообщение 18.7.2014, 12:18
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 17.7.2014
Пользователь №: 40426



Цитата(S-cream @ 17.7.2014, 14:33) *
чего вы там запарралеливать собрались? Вы можете только нагрузки распределить, но никак не запускать их в одновременную работу.
а вообще, такие вещи делаются по проекту, не просто так.

Параллелить 2 транса можно. Коэфициент тр-ции должен непревышать 5 процентов.
Цитата(с2н5он @ 17.7.2014, 19:40) *
и?

Потребитель один.
Цитата(Motoblock @ 17.7.2014, 15:51) *
Орфография, грамматика. Кошмар. А еще параллелить что-то собираетесь. И вот такие эксперты рулят страной. Я негодуэ, нет слов.

Орфография, да хромает , просто я не русский.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.7.2014, 14:57
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23069
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Dandi @ 18.7.2014, 13:18) *
Потребитель один.

не Вам было, да хоть тыща потребителей


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 18.7.2014, 17:00
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Многие с осторожностью, а некоторые с полным отрицанием относятся к параллельной работе трансформаторов. У меня в хозяйстве минимум 15 двухтрансформаторных подстанций работало в параллель. Есть некоторые трансформаторы не очень "дружили" под большими нагрузками, но большинство работало идеально. Так как на этом месте был мой первый опыт, то я был очень удивлен начав общаться со спецами из-за забора, что большинство работает раздельно.
Так что включайте в параллель предварительно сравнив характеристики с паспортов и протоколов лабораторий. Но через автоматы как уже выше сказали.


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dandi
сообщение 21.7.2014, 7:23
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 17.7.2014
Пользователь №: 40426



Цитата(Эл-Х @ 18.7.2014, 17:00) *
Многие с осторожностью, а некоторые с полным отрицанием относятся к параллельной работе трансформаторов. У меня в хозяйстве минимум 15 двухтрансформаторных подстанций работало в параллель. Есть некоторые трансформаторы не очень "дружили" под большими нагрузками, но большинство работало идеально. Так как на этом месте был мой первый опыт, то я был очень удивлен начав общаться со спецами из-за забора, что большинство работает раздельно.
Так что включайте в параллель предварительно сравнив характеристики с паспортов и протоколов лабораторий. Но через автоматы как уже выше сказали.

ОК. Характеристики у трансов почти одинаковые. Также это подверждает и бывшые энергетики(мои учителя). Они оба на 630 ква. Спосибо. Вызвал спецов для измерения изоляции и т.д. Какаим сечением кабеля параллелить? Думаю 2 по 185 мм*2, как считаете?
Есть у меня 95 мм*2 может 4 кабеля кинуть на трансы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.7.2014, 10:01
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23069
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



чем меньше кабелей, тем лучше


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.7.2014, 17:13
Сообщение #16





Гости






Цитата(Dandi @ 21.7.2014, 7:23) *
ОК. Характеристики у трансов почти одинаковые. Также это подверждает и бывшые энергетики(мои учителя). Они оба на 630 ква. Спосибо. Вызвал спецов для измерения изоляции и т.д. Какаим сечением кабеля параллелить? Думаю 2 по 185 мм*2, как считаете?
Есть у меня 95 мм*2 может 4 кабеля кинуть на трансы?

А я вот, ещё что-то про группы сеоединений обмоток слышал, при параллельной работе трансформаторов! Может тоже необходимо учесть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.7.2014, 17:37
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23069
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ПТЭЭП условия параллельной работы прописаны


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 21.7.2014, 20:57
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Характеристики у трансов почти одинаковые. Также это подверждает и бывшые энергетики
Не верьте на слово никому. Изучите вопрос по нормативной литературе, а не по разговорам в курилке, а потом уже принимайте решение.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 22.7.2014, 15:42
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Цитата(uvk2 @ 21.7.2014, 21:57) *
Не верьте на слово никому. Изучите вопрос по нормативной литературе, а не по разговорам в курилке, а потом уже принимайте решение.

Это точно. Протокол лаборатории и паспорта трансов берите в руки сравнивайте по цифрам, далее отклонения сравнивайте с ПТЭЭП п.2.1.19 и принимайте решение.
Да еще моментик: вопрос как они запитаны по высокой стороне? Энергоснабжающие организации не простят вам если вы запараллелите трансы работающие от разных секций РУ10(6)кВ работающих раздельно.


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 22.7.2014, 20:39
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Энергоснабжающие организации не простят вам
А это почему?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2025, 18:57
Rambler's Top100     