![]() Щит вентиляции , относится к проектировщику ЭС? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Щит вентиляции , относится к проектировщику ЭС? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ЩВ должен рисовать электроснабженец? Или его задача заканчивается подводом питания к ЩВ и независимым расцепителем на приток и вытяжку (без дымоудаления)?
Один раз нарисовал, не напрасно ли. В вентиляции свои тонкости. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 ![]() |
Насколько я знаю, в раздел ЭС входят схемы питающей сети от ТП до ВРУ. Внутренними магистральными и распределительными сетями занимается раздел электрооборудования (ЭМ) Что касается вентиляции, то сейчас применяются комплектные системы, достаточно подвести питание. Если в Вашем случае это не так, то нужно будет делать раздел автоматики и проектировать ЩВ. В любом случае, электроснабженец этим не занимается.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата ЩВ должен рисовать электроснабженец? Не сказал бы что должен, но может, если обладает навыками конструктора, при наличии ТЗ на вентиляцию. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Насколько я знаю, в раздел ЭС входят схемы питающей сети от ТП до ВРУ. Внутренними магистральными и распределительными сетями занимается раздел электрооборудования (ЭМ) Что касается вентиляции, то сейчас применяются комплектные системы, достаточно подвести питание. Если в Вашем случае это не так, то нужно будет делать раздел автоматики и проектировать ЩВ. В любом случае, электроснабженец этим не занимается. Проект включает в себя ЭС и ЭМ. По ГОСТу не допустимо объединять разделы в один? с не более чем тремя буковками. Бог с ним с названием ЭС. ЭМэшник или электроосвещенец они должны заниматься автоматикой или нет? "может, если обладает навыками" Тз нет, навыки не велики, а шеф хочет экономить.Примерно так. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 ![]() |
Смотря что понимать под ЩВ.
Если "автоматика" сводится к простым выключателем, то ЩВ обычно разрабатывается в разделе ЭМ. Если от ЩВ запитываются комплектные блоки управления отдельными системами, то ЩВ делается в разделе ЭМ. Если требуется сложная автоматика (с объединением в комплекс всех вент. систем, подключения датчиков и т.п.) то на это разрабатываеться отдельный проект. P.S. Хотя везде встречаются исключения. Как с заказчиком договориться, и как контракт подписан... ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Во!
Я незнаком с принципами вентиляции и компонентами, что вентиляционщик "изобретет" я не ведаю. Какие блоки будет использовать, регуляторы, датчики, заслонки. "Если "автоматика" сводится к простым выключателем, то ЩВ обычно разрабатывается в разделе ЭМ. Если от ЩВ запитываются комплектные блоки управления отдельными системами, то ЩВ делается в разделе ЭМ." т.е. если я правильно понял, где начался комплектный блок (с автоматикой) там электрику делать нечего? Как обзывается "отдельный проект"? А "как контракт подписан" - знает только шеф.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.5.2007 Пользователь №: 8661 ![]() |
А не будет ли правильным, просто уточнить у проектировщика вентиляции мощность установок?! Я сейчас рисую проект. вентиляционщик заложил приточно-вытяжную вентиляцию мощностью 2 шт по 90 кВт, и две по 22 кВт. В проекте я отражаю, только место подключения кабеля, а все остальное описание и способы подключения будет отражено в паспортах на оборудование, в том числе автоматика и проч. Я просчитываю только кабели для подключения и отходящие автоматы в ВРУ...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 ![]() |
если я правильно понял, где начался комплектный блок (с автоматикой) там электрику делать нечего? Если есть знания и уверенность в своих силах, то вперёд и с песней ![]() ПыСы: шеф всё-равно с Вас не слезет ![]() Как обзывается "отдельный проект"? Мы обзываем его АОВ - автоматика отопления и вентиляции. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"Я просчитываю только кабели для подключения и отходящие автоматы в ВРУ... "
Вот этот вариант мне больше всего понраву. Открою тайну: кроме скромных познаний в системах вентиляции, я еще и лентяй. Чужого, а уж тем более работы - ни-ни. При устройстве на работу спецом в АОВ не позиционировался. Не знаю как у Вас, а у нас только объяви, не отлипнут. Без изменения тарифа. "Мы обзываем его АОВ - автоматика отопления и вентиляции." А у Вас отдельный человечек его ведет? Или два человечка? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 ![]() |
А у Вас отдельный человечек его ведет? Или два человечка? У нас раньше его вели 2 чувачка, которые были и электрики, и связисты, и пожарники, и автоматчики ![]() Теперь их нет, а за них я, но в автоматике понимаю что пускатель- пускатель, а кнопка - кнопка ![]() А вообще, в нормальных проектных институтах этим целый отдел занимается человек из 4х!!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.5.2007 Пользователь №: 8661 ![]() |
Олега, признаться, сейчас я исполняю функции и монтажника и проектировщика.... Так вот не так давно курировал работы по проекту нашего же предприятия (делал не я), так в нем вообще про отключение вентиляции слова сказано не было... Благо, в службе имеются и электрики и "пожарники", в итоге все по уму сделали! И когда пришел настоящий пожарник
![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 ![]() |
А не будет ли правильным, просто уточнить у проектировщика вентиляции мощность установок?! Я сейчас рисую проект. вентиляционщик заложил приточно-вытяжную вентиляцию мощностью 2 шт по 90 кВт, и две по 22 кВт. В проекте я отражаю, только место подключения кабеля, а все остальное описание и способы подключения будет отражено в паспортах на оборудование, в том числе автоматика и проч. Я просчитываю только кабели для подключения и отходящие автоматы в ВРУ... Согласен. Только бывают варианты, когда вентиляционщик в задании указывает на установку регулятора скорости. Регулятор заказывает электрик и это необходимо предусмотреть в однолинейной схеме. В сплит системах кондиционирования - подводим питание к наружному блоку и учитываем провод к фанкойлам. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"Один раз нарисовал, не напрасно ли. В вентиляции свои тонкости"
В указанном выше ЩВ было три регулятора скорости, тиристорные регуляторы температуры, индикаторы, конопушки, + рисовал монтажку по каталогам. Целый день под хвост. Как чувствовал - не мое это. Всем спасибо за отзывчивость! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 14:40 |
|
![]() |