Здравствуйте. Надо на станке для шлифовки стекла СШЛС6.06 переключить питание с однофазного 220в на трехфазное 380В. В начинке станка эл.двигатель 1.5 кВт 1500 об/мин, преобразователь частоты (маркировки не видно), клапана и насос для воды. Кто нибудь сталкивался ? или может кто схемой поделиться?
Сообщение отредактировал Рамиль - 4.7.2014, 9:51 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
зачем надо?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.3.2007 Пользователь №: 8353 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
документации так я понимаю нет? по найденным характеристикам он вообще то на 380, у вас там дополнительных прибамбасов для перехода с 220 не стоит?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
А, что с преобразователем будете делать - на свалку? ПЧ однофазный, АД основной потребитель, др. оборудование ничтожная нагрузка. Не вижу смысла менять фазность подключения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
можете у производителя полюбопытствовать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.3.2007 Пользователь №: 8353 ![]() |
документации так я понимаю нет? по найденным характеристикам он вообще то на 380, у вас там дополнительных прибамбасов для перехода с 220 не стоит? документов действительно нет, даже бирку оторвали и выкинули,объясняют: Чтобы конкуренты такой же не купили. Прибамбасов нет. Все соединения сделаны проводом немного побаиваюсь накосячить. АД основной потребитель, др. оборудование ничтожная нагрузка. Не вижу смысла менять фазность подключения. Тоже к этому склоняюсь. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
по заказу они конечно и однофазники выпускают, если что то советовать, давайте фотки, начиная с питающего автомата\рубильника
Чтобы конкуренты такой же не купили. глупости -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.3.2007 Пользователь №: 8353 ![]() |
Нашел. Схему изучаю.
|
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Где-то, в описаниях частотников, читал, что, вроде, есть такие, которые могут работать и от 1х220, и от 3х380. Т.к. не требуется, не запомнил тип. Но, если я прав(точнее, если помню правильно), может у Вас такой?
Впрочем, пока писал - вспомнил: есть у меня несколько вентиляторов, для управления которыми стоят ПЧ. Они питаются 1х220В, а выдают 3х220В. С полгода тому один ПЧ накрылся. Но, т.к. установка на гарантии, вызвали поставщика. Он прислал ПЧ 1х380 - 3х380. Т.к. мне нужно было 3х220В, я и подал на вход 1х220В. И получил на выходе 3х220В (точнее, 3х240В). Так что, возможно ПЧ менять не нужно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1858 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Ваш двигатель как минимум должен быть переключен в треугольник. ПЧ преобразует одну фазу в три, ему задаётся ограничение по току, что бы не спалить движок.
Подобное электрооборудование нам привозили в ремонт бурильщики скважин под воду. удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Простите за любопытство: а какой смысл в этой переделке? И еще. Там ведь еще пылесос должен быть? Вообще-то, переделка не сложная, но, на мой взгляд, совершенно бессмысленная. Я много станков переделывал, точнее, из обломков делал что-то рабочее (не сам, разумеется, механику делал другой, я только оживлял). Но, переделывать станок, да еще маломощный, смысла не вижу. Хотя, если ХОЗЯИН хочет - выхода нет.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |