ВЫБОР МЕЖДУ ПВР B АВТОМАТОМ В ГРЩ , ПРОБЛЕМА ЗАМЕНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА АВТОМАТЫ

EleCon
сообщение 26.6.2014, 9:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 23136



Коллеги, проектировщики, монтажники, Помогите разобраться в вопросах заменяемости ПВР (предохранитель-выключатель-разъединитель) и автоматов в ГРЩ. Конкретно...в Схеме ГРЩ на квартирный стояк в многоэтажном доме стоит ПВР ARS-2-1-МО (Апатор) 250А в панели ЩО70-1-112ARS (электромонтаж-55). Однако, монтажник Этого ГРЩ просит заменить указанный ПВР на автомат без изменения номинала, под предлогом того, что "ПВР не влезает по размерам в Панель". Внимание, вопросы: 1-стоит ли идти на замену ПВР на Автомат; 2-как обосновать использование ПВР в данной схеме; 3-каковы нормативы по использованию именно предохранителей в грщ; 4-какие преимущества использования пвр перед автоматами?
Спасибо
.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 26.6.2014, 10:39
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Предохранитель при КЗ срабатывает быстрее чем автомат. А что именно лучше поставить в ГРЩ? Решение принимает проектировщик, исходя из необходимой скорости срабатывания, удобства эксплуатации, стоимости, размеров и т.п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
EleCon
сообщение 26.6.2014, 11:20
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 23136



Выяснилась еще одна особенность данного ПВР - а именно ПОФАЗНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ (МОД. ARS-2-1-MO). И опять вопрос - так ли необходимо пофазное отключение на квартирные стояки? Зачем это нужно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 26.6.2014, 12:12
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



По-поводу предохранителей, я вижу одно преимущество онных: стоимость и все.
Время отработки АВ при КЗ достаточно для безопасной эксплуатации электрооборудования 90%, ну а где нужно быстрей, то производители установок сами устанавливают полупроводниковые элементы защиты (варисторы, супрессоры).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BAPBAP
сообщение 24.7.2014, 15:26
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 24.7.2014
Пользователь №: 40490



Цитата(EleCon @ 26.6.2014, 12:20) *
Выяснилась еще одна особенность данного ПВР - а именно ПОФАЗНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ (МОД. ARS-2-1-MO). И опять вопрос - так ли необходимо пофазное отключение на квартирные стояки? Зачем это нужно?

Эта особенность предохранителей означает, что предохранителями нельзя защищать трехфазную симметричную нагрузку, например, электродвигатели.
По критериям выбора - согласен с Igor Kolomio.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 7:53
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены