![]() УЗО в двухпроводной сети |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() УЗО в двухпроводной сети |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 6.7.2006 Пользователь №: 6012 ![]() |
Здравствуйте! Хотелось бы разобраться со следующим моментом...Занулять в "хрущевке" нельзя, так как возможно отгарание нулевого провода, согласно СП31-100-2003 предлагается установить УЗО, хорошо, поставил я УЗО, но как оно сработает? если я прикоснусь к объекту, который защищен этим УЗО и при этом стою к примеру, на кафельном полу (если это ванная комната) или ламинированном, пол не имеет соединения с землей ведь, меня дернет током хорошенкьо, а УЗО не отключится...или я что-то не так понимаю
-------------------- Кто как работает, тот так и отдыхает
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вот как раз своей тушкой вы создадите в этот момент путь для утечки тока и при достижении опасных значений этого тока сработает УЗО.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Мата будет много... и громко.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Вообще узо должно сработать в течение времени нарастания до одной трети волны, т.е грубо говоря вас не 220 В шандарахнет, а порядка 100 В, ххотярисковать я бы все равно не стал, и пренебрегать этой защитой не стоит
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Мата будет много... и громко. Зато в вашем доме не будет играть музыка, которую вы уже не услышите. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
(Это еще, конечно, зависит от начальной фазы напряжения, может сложиться и так, что как раз будет там максимум, а это 300 В)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 6.7.2006 Пользователь №: 6012 ![]() |
Так что делать-то? Ставить УЗО? Нужно ли оно в данной двухпроводной системе? Или это на мой выбор?
Вообще узо должно сработать в течение времени нарастания до одной трети волны, т.е грубо говоря вас не 220 В шандарахнет, а порядка 100 В, хотя рисковать я бы все равно не стал, и пренебрегать этой защитой не стоит В смысле рисковать? Поясните пожалуйста. То есть, Вы считаете, что УЗО лучше поставить? -------------------- Кто как работает, тот так и отдыхает
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вы прочитали, что я вам написал? Путь утечки тока вы своим телом создадите в любом случае. При наличии УЗО и без него. Что вы выбираете - чтобы в течении 0,1 сек этот ток был отключен или нет?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Да и от утечки с поврежденного в стене провода защитит.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 6.7.2006 Пользователь №: 6012 ![]() |
на Нужно ставить!Желательно несколько...По группам на 30 мА, а эл бойлер 10 мА. А вот ПУЭ 1.7.80. "Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C)"...говорит, что нельзя ставить УЗО....и что делать... -------------------- Кто как работает, тот так и отдыхает
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
У вас таки ТРЕХфазная или ОДНОфазная цепь?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
В трехфазных сетях возможна большая неравномерность загрузки отдельных фаз, думаю дело в этом. Но не поверю, что у вас в хрущевской квартире три фазы.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 6.7.2006 Пользователь №: 6012 ![]() |
В трехфазных сетях возможна большая неравномерность загрузки отдельных фаз, думаю дело в этом. Но не поверю, что у вас в хрущевской квартире три фазы. Да, признаюсь, сглупил насчет трехфазной сети в квартире "хрущевке".... -------------------- Кто как работает, тот так и отдыхает
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
В трехфазных сетях возможна большая неравномерность загрузки отдельных фаз, думаю дело в этом. Да не в этом дело.. не в этом... сколь можно то..А 2х проводка... - это вообще не приходится ни к одной из систем. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 6.7.2006 Пользователь №: 6012 ![]() |
Да не в этом дело.. не в этом... сколь можно то.. А 2х проводка... - это вообще не приходится ни к одной из систем. Тоесть в моей "хрущевке" не TN-C?Я правильно понял? -------------------- Кто как работает, тот так и отдыхает
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Правильно, на момент строительства вашей хрущевки еще такого понятия как tn-c даже не существовало
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Тоесть в моей "хрущевке" не TN-C?Я правильно понял? даПравильно, на момент строительства вашей хрущевки еще такого понятия как tn-c даже не существовало Да даже не в этом дело... просто нет "системы" для 2х проводки.. точнее нет для него определения..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |