Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 5.6.2014 Пользователь №: 39827 ![]() |
Имеется в налачии оборудование разное на значительном расстоянии.Там иногда автомат выключается т.к. эл сеть изобилует скачками. Что можно придумать, чтобы и оборудование не спалить убрав автомат и не ездить и включать его постоянно? автоматика какая-нибудь...Ну и цена вопроса остро стоит
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Если скачки.. то реле напряжения - например УЗМ50/51М
При скачках (мин/макс) отключится, через заданный интервал сам включится, но этот агрегат не заменяет автомат. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 5.6.2014 Пользователь №: 39827 ![]() |
согласен. Но ездить далеко...что делать?
кстати, а рн-111? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
можно и его... если 16А вам хватает..
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.7.2013 Пользователь №: 34211 ![]() |
автомат отключается из-за изобилующих скачков в сети?
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23045 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
что за автомат?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата на значительном расстоянии Сколько будет в метрах? Дистанционно включать автомат не зная причину отключения - это опасно. Кто его знает, почему отключился. Потом потребуется привод к автомату чтобы его взводил. В системах РЗА используются схемы АПВ - автоматическое повторное включение. Вручную - телефонная пара или "GSM розетка".
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 5.6.2014 Пользователь №: 39827 ![]() |
Сколько будет в метрах? Дистанционно включать автомат не зная причину отключения - это опасно. Кто его знает, почему отключился. Потом потребуется привод к автомату чтобы его взводил. В системах РЗА используются схемы АПВ - автоматическое повторное включение. Вручную - телефонная пара или "GSM розетка". Далеко в 2-х понятиях тут даже. и ехать и оборудование от автомата в 20 метрах. телефонная пара это как? И про АПВ можете порекомендовать что-нибудь? Сообщение отредактировал linkod11 - 6.6.2014, 12:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Ну если ехать - надо думать расстояние километры. Тогда телефонный провод не катит. Про АПВ конкретно не скажу, сам не релейщик, просто знаю что есть такие системы. И еще раз повторю - это опасно. В необслуживаемой электроустановке дистанционно включать что-либо не зная причины отключения. Вдруг там человек попал под напряжение?
Почитайте тут. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 5.6.2014 Пользователь №: 39827 ![]() |
Ну если ехать - надо думать расстояние километры. Тогда телефонный провод не катит. Про АПВ конкретно не скажу, сам не релейщик, просто знаю что есть такие системы. И еще раз повторю - это опасно. В необслуживаемой электроустановке дистанционно включать что-либо не зная причины отключения. Вдруг там человек попал под напряжение? Почитайте тут. на счет опасности. все стоит в закрытом ящике. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Вопрос не понятен. И требует разъяснения.
1. Причина отработки АВ? 2. Какая нагрузка на линии? 3. Что за АВ? Мне думается, что необходимо просто правильно подобрать АВ с уставками необходимыми. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Причина озвучена, но как-то непонятно.
Цитата Там иногда автомат выключается т.к. эл сеть изобилует скачками.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 5.6.2014 Пользователь №: 39827 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
запитан коммутатор. ставили АВ обычный на 32А. срабатывает. Да лан? А это чьи слова? Цитата Имеется в налачии оборудование разное на значительном расстоянии. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 5.6.2014 Пользователь №: 39827 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Что за скачки в сети?Природа помех? АВ не реагирует на скачки напряжения, поэтому мне не понятна причина отработки АВ. АВ отрабатывает при КЗ и по тепловому расцепителю при Iр= Iнх1,45 в течении часа. На скачки напряжения реагирует например :реле напряжения, ОПН, стабилизаторы и т.д. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 5.6.2014 Пользователь №: 39827 ![]() |
Что за скачки в сети?Природа помех? АВ не реагирует на скачки напряжения, поэтому мне не понятна причина отработки АВ. АВ отрабатывает при КЗ и по тепловому расцепителю при Iр= Iнх1,45 в течении часа. На скачки напряжения реагирует например :реле напряжения, ОПН, стабилизаторы и т.д. Ну что бывает в старых эл сетях, то и там. Если КЗ то КЗ. Этим сетям уже пол ста лет(если исключить 10КВ) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
linkod11, марку АВ назовете? Расчетная нагрузка?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 5.6.2014 Пользователь №: 39827 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Какие-то дешевые китайские ЕОК на 32 ампера. может IEK ? ![]() например АД32М? Сообщение отредактировал haramamburu - 7.6.2014, 10:11 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |