Вопрос такой есть ШР 400А-8 групп новый, в нижней части ШР две шины с клеммами (болты), одна на изоляторах вторая на пластине приваренной к ШР как бы обычная "земля" , ну и сбоку на полу ШР два клемника болта под "землю", вопрос заключается в том как правильно подлючить "землю" на вводе в Шр(куда) и "землю" на группы, и для чего нужна шина на изоляторах?

Сообщение отредактировал Денис1973 - 2.6.2014, 18:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.6.2014, 18:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Денис1973 @ 2.6.2014, 19:39) *
для чего нужна шина на изоляторах?

Для разделения на РЕ и N проводники


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 2.6.2014, 18:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



шина на изоляторах - это 0
PEN Питающего кабеля должен подключен к пластине приваренной к ШР. между PEN и N перемычка.Сечение равно - PEN Питающего кабеля


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис1973
сообщение 2.6.2014, 18:51
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 2.6.2014
Пользователь №: 39790



На какую из этих шин подключать землю группы

Сообщение отредактировал Денис1973 - 2.6.2014, 18:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 2.6.2014, 18:58
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



к пластине приваренной к ШР


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис1973
сообщение 2.6.2014, 19:00
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 2.6.2014
Пользователь №: 39790



Цитата(moshkarow @ 2.6.2014, 20:58) *
к пластине приваренной к ШР

Зачем тогда пластина шина на изоляторах?

Сообщение отредактировал Денис1973 - 2.6.2014, 19:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 2.6.2014, 19:26
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Рабочий ноль, написали же выше
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис1973
сообщение 2.6.2014, 19:44
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 2.6.2014
Пользователь №: 39790



Вообщем я понимаю так ноль ввода цепляется за шину приваренную к шкафу, от этой шины проводом сечением как ввод ноль подается на шину на изоляторах, а с нее идут нули групп? Правильно?

Сообщение отредактировал Денис1973 - 2.6.2014, 19:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.6.2014, 19:50
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Все с точностью до наоборот. НЕЙТРАЛЬ ввода подключается к шине на изоляторах и с нее на нагрузки. ЗЕМЛЯ ввода подключается к шине БЕЗ изоляторов и потом на нагрузки. Если ДЕЛЕНИЕ СОВМЕЩЕННОГО нуля происходит в этом щите, что чаще всего будет нарушением, то СОВМЕЩЕННАЯ нейтраль подключается к шине БЕЗ изоляторов, с нее идет ПЕРЕМЫЧКА на шину с изоляторами и эта шина становится РАБОЧЕЙ НЕЙТРАЛЬЮ, а предыдущая - ЗАЩИТНОЙ


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис1973
сообщение 2.6.2014, 19:56
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 2.6.2014
Пользователь №: 39790



Если честно ВЫ меня запутали в конец, просто раньше на старых ШР , просто все крепилась на шину приваренную к шкафу , а счас так все сложно для меня, а хочется сделать правильно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 2.6.2014, 20:03
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



У вас чем запитывается ШР - 3 жилы, четыре или пять?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис1973
сообщение 2.6.2014, 20:05
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 2.6.2014
Пользователь №: 39790



Цитата(uvk2 @ 2.6.2014, 22:03) *
У вас чем запитывается ШР - 3 жилы, четыре или пять?

4 жилы 3 фазы и ноль
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.6.2014, 20:11
Сообщение #13





Гости






Цитата(Денис1973 @ 2.6.2014, 19:44) *
Вообщем я понимаю так ноль ввода цепляется за шину приваренную к шкафу, от этой шины проводом сечением как ввод ноль подается на шину на изоляторах, а с нее идут нули групп? Правильно?

Термин "земля" здесь наверное, не совсем уместен, т.к. в Вашем ШР две шины: PE - защитный ноль (на корпусе) и рабочий ноль N - на изоляторах. А то что Вы называете "ноль ввода" - совмещённый проводник: PE+N=PEN. "На какую из этих шин подключать землю группы" зависит от системы вашей проводки, грубо говоря сколько жил будет в Ваших проводках. Для примера: Вам нужно запитать группу однофазных розеток с заземляющими контактами, тогда "фазу" присоедините к защитному аппарату, "рабочий ноль" к шине N, а заземляющие (защитные) контакты розеток к шине PE. Похоже опыта в электрике у Вас ещё нет практически, или долго не работали с электричеством и поотстали от жизни (без обид)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис1973
сообщение 2.6.2014, 20:16
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 2.6.2014
Пользователь №: 39790



Цитата(Гость сочувствующий @ 2.6.2014, 22:11) *
Похоже опыта в электрике у Вас ещё нет практически, или долго не работали с электричеством и поотстали от жизни (без обид)

Опыта нет совсем в монтаже ШР, запитано от ШР будет 6 токарных станков, каждый по 4-6 кВт

Сообщение отредактировал Денис1973 - 2.6.2014, 20:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.6.2014, 20:21
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



В ответ на эту тему и то, что вы написали в личку, и в дополнение к моему ответу. Изучите эти плакатики для начала.
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 2.6.2014, 20:27
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
4 жилы 3 фазы и ноль
И этот ноль (PEN, если называть вещи своими именами) сажаете на шину привареную к корпусу, она уже будет называться шиной PE. К этой же шине может присоединяться проводник от заземлителя. От шины РЕ делаете перемычку на изолированную от корпуса шину, которая будет называться шиной N. От неё берете рабочие нули к потребителям. От шины РН берете защитные нули к потребителям. Только не знаю зачем разделение нуля для токарных станков?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис1973
сообщение 2.6.2014, 20:31
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 2.6.2014
Пользователь №: 39790



Цитата(uvk2 @ 2.6.2014, 22:27) *
. От шины РН берете защитные нули к потребителям. Только не знаю зачем разделение нуля для токарных станков?

Ну рабочие нули понятно, а куда защитные нули цеплять? За корпус станков?

Сообщение отредактировал Денис1973 - 2.6.2014, 20:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.6.2014, 20:32
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Если будут ТОЛЬКО трехфазные станки, можете выбрать систему TN-C из плакатов и сделать по ней. Тогда шину N (на изоляторах) можете сдать в цвет\чермет, а шину без изоляторов назвать PEN, а если хоть для одной из нагрузок (новомодный станок или однофазная нагрузка) нужно разделение PE и N, то сделайте все по рисунку TN-C-S и описанию uvk2


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис1973
сообщение 2.6.2014, 20:43
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 2.6.2014
Пользователь №: 39790



Спасибо Все вроде стало понятно, у меня только трехфазные станки, современных нет,
ещё такой вопрос на ГРЩ сделан контур заземления треугольник, цех полностью из металлоконструкций везде металл и все сваренно между собой, можно использовать как землю для ШР, металлоконструкции если приварить болт и соединить с землей ШР, или надо тянуть по цеху металлическую шину к ШР?

Сообщение отредактировал Денис1973 - 2.6.2014, 20:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.6.2014, 21:20
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Только как землю. НЕ как совмещенный и уж тем более не как рабочий ноль.


--------------------