![]() Земля на ШР , Земля на ШР |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Земля на ШР , Земля на ШР |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.6.2014 Пользователь №: 39790 ![]() |
Вопрос такой есть ШР 400А-8 групп новый, в нижней части ШР две шины с клеммами (болты), одна на изоляторах вторая на пластине приваренной к ШР как бы обычная "земля" , ну и сбоку на полу ШР два клемника болта под "землю", вопрос заключается в том как правильно подлючить "землю" на вводе в Шр(куда) и "землю" на группы, и для чего нужна шина на изоляторах?
Сообщение отредактировал Денис1973 - 2.6.2014, 18:49 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
для чего нужна шина на изоляторах? Для разделения на РЕ и N проводники -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
шина на изоляторах - это 0
PEN Питающего кабеля должен подключен к пластине приваренной к ШР. между PEN и N перемычка.Сечение равно - PEN Питающего кабеля -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.6.2014 Пользователь №: 39790 ![]() |
На какую из этих шин подключать землю группы
Сообщение отредактировал Денис1973 - 2.6.2014, 18:54 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
к пластине приваренной к ШР
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.6.2014 Пользователь №: 39790 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Рабочий ноль, написали же выше
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.6.2014 Пользователь №: 39790 ![]() |
Вообщем я понимаю так ноль ввода цепляется за шину приваренную к шкафу, от этой шины проводом сечением как ввод ноль подается на шину на изоляторах, а с нее идут нули групп? Правильно?
Сообщение отредактировал Денис1973 - 2.6.2014, 19:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Все с точностью до наоборот. НЕЙТРАЛЬ ввода подключается к шине на изоляторах и с нее на нагрузки. ЗЕМЛЯ ввода подключается к шине БЕЗ изоляторов и потом на нагрузки. Если ДЕЛЕНИЕ СОВМЕЩЕННОГО нуля происходит в этом щите, что чаще всего будет нарушением, то СОВМЕЩЕННАЯ нейтраль подключается к шине БЕЗ изоляторов, с нее идет ПЕРЕМЫЧКА на шину с изоляторами и эта шина становится РАБОЧЕЙ НЕЙТРАЛЬЮ, а предыдущая - ЗАЩИТНОЙ
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.6.2014 Пользователь №: 39790 ![]() |
Если честно ВЫ меня запутали в конец, просто раньше на старых ШР , просто все крепилась на шину приваренную к шкафу , а счас так все сложно для меня, а хочется сделать правильно
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
У вас чем запитывается ШР - 3 жилы, четыре или пять?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.6.2014 Пользователь №: 39790 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Вообщем я понимаю так ноль ввода цепляется за шину приваренную к шкафу, от этой шины проводом сечением как ввод ноль подается на шину на изоляторах, а с нее идут нули групп? Правильно? Термин "земля" здесь наверное, не совсем уместен, т.к. в Вашем ШР две шины: PE - защитный ноль (на корпусе) и рабочий ноль N - на изоляторах. А то что Вы называете "ноль ввода" - совмещённый проводник: PE+N=PEN. "На какую из этих шин подключать землю группы" зависит от системы вашей проводки, грубо говоря сколько жил будет в Ваших проводках. Для примера: Вам нужно запитать группу однофазных розеток с заземляющими контактами, тогда "фазу" присоедините к защитному аппарату, "рабочий ноль" к шине N, а заземляющие (защитные) контакты розеток к шине PE. Похоже опыта в электрике у Вас ещё нет практически, или долго не работали с электричеством и поотстали от жизни (без обид) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.6.2014 Пользователь №: 39790 ![]() |
Похоже опыта в электрике у Вас ещё нет практически, или долго не работали с электричеством и поотстали от жизни (без обид) Опыта нет совсем в монтаже ШР, запитано от ШР будет 6 токарных станков, каждый по 4-6 кВт Сообщение отредактировал Денис1973 - 2.6.2014, 20:20 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
В ответ на эту тему и то, что вы написали в личку, и в дополнение к моему ответу. Изучите эти плакатики для начала.
-------------------- |
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата 4 жилы 3 фазы и ноль И этот ноль (PEN, если называть вещи своими именами) сажаете на шину привареную к корпусу, она уже будет называться шиной PE. К этой же шине может присоединяться проводник от заземлителя. От шины РЕ делаете перемычку на изолированную от корпуса шину, которая будет называться шиной N. От неё берете рабочие нули к потребителям. От шины РН берете защитные нули к потребителям. Только не знаю зачем разделение нуля для токарных станков?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.6.2014 Пользователь №: 39790 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Если будут ТОЛЬКО трехфазные станки, можете выбрать систему TN-C из плакатов и сделать по ней. Тогда шину N (на изоляторах) можете сдать в цвет\чермет, а шину без изоляторов назвать PEN, а если хоть для одной из нагрузок (новомодный станок или однофазная нагрузка) нужно разделение PE и N, то сделайте все по рисунку TN-C-S и описанию uvk2
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.6.2014 Пользователь №: 39790 ![]() |
Спасибо Все вроде стало понятно, у меня только трехфазные станки, современных нет,
ещё такой вопрос на ГРЩ сделан контур заземления треугольник, цех полностью из металлоконструкций везде металл и все сваренно между собой, можно использовать как землю для ШР, металлоконструкции если приварить болт и соединить с землей ШР, или надо тянуть по цеху металлическую шину к ШР? Сообщение отредактировал Денис1973 - 2.6.2014, 20:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Только как землю. НЕ как совмещенный и уж тем более не как рабочий ноль.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 7:59 |
|
![]() |