ТЭН , Выход из строя ТЭНов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ТЭН , Выход из строя ТЭНов |
| Гость_Цельм_* |
1.6.2014, 19:51
Сообщение
#1
|
|
Гости |
На производстве установлены водогрейные котлы мощностью от 18 до 60 кВт.
ТЭНы - погружные, оболочка из нержавеющей стали. В котлах установлены аноды. Корпуса котлов первоначально были изготовлены из стали 20. Год назад корпуса котлов, не меняя их конфигурации, изготовили из нержавейки. Все остальное осталось без изменений. С тех пор регулярно, раз в 3-4 месяца выходят из строя ТЭНы. Их оболочка корродирует полностью, до дыр. Кто может подсказать причину? |
|
|
Цельм ТЭН 1.6.2014, 19:51
FRAER Этовам лучше с химиками посоветоваться, я думаю, д... 1.6.2014, 19:54
с2н5он Цитата(Цельм @ 1.6.2014, 20:51) изготовил... 1.6.2014, 20:35
uvk2 Аноды - просветите что это и для чего? А, ВОТ, сам... 1.6.2014, 20:58
savelij® Не знаю, чем не понравилась нержавейка ТЭНам у авт... 1.6.2014, 21:51
uvk2 Цитатаматериал то одинаковНу не скажите, сортов не... 2.6.2014, 5:17
arakl Цитата(uvk2 @ 2.6.2014, 5:17) Ну не скажи... 2.6.2014, 12:25
uvk2 ЦитатаОба водогрея на даче (один выведен в резерв)... 2.6.2014, 19:48![]() ![]() ![]() |
|