Прошу прощения за глупый вопрос, но тем не менее.
Планирую на даче наладить водопровод для полива и требуется сделать схему по следующей логике.
Насос подает воду в бак (насос в данном случае не имеет никакого отношения к эл схеме) до тех пор пока не сработает поплавковый размыкатель, который перекрывает электромеханический клапан. Вода перестает течь. Как только электромех клапан сработал, то вся сеть по этой схеме вырубается также на выключателе. Если мне надо запустить налив - я нажимаю на кнопку выключателя, который выключается (скажем бытовым языком выбивает) автоматически когда срабатывает электромех клапан. Вопрос - возможна ли такая схема и что это за выключатель или тип выключателя должен быть.

спасибо заранее за конструктив
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 30.5.2014, 13:23
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(VladimirK @ 30.5.2014, 13:44) *
Прошу прощения за глупый вопрос, но тем не менее.
Планирую на даче наладить водопровод для полива и требуется сделать схему по следующей логике.
Насос подает воду в бак (насос в данном случае не имеет никакого отношения к эл схеме) до тех пор пока не сработает поплавковый размыкатель, который перекрывает электромеханический клапан. Вода перестает течь. Как только электромех клапан сработал, то вся сеть по этой схеме вырубается также на выключателе. Если мне надо запустить налив - я нажимаю на кнопку выключателя, который выключается (скажем бытовым языком выбивает) автоматически когда срабатывает электромех клапан. Вопрос - возможна ли такая схема и что это за выключатель или тип выключателя должен быть.

спасибо заранее за конструктив

Ну вопервых схемма у вас какая то очень замудрённая,первое-зачем здесь электромеханический клапан ? Можно обойтись обычным обратным чтоб вода стояла или довление не падоло,во вторых-попловок размыкает-замыкает цепь (фазу) действует как обычный выключатель и нет ни чего сложного в поролель попловку поставить любую кнопку или переключатель по наминалу мощности насоса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 30.5.2014, 13:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
попловок размыкает-замыкает цепь (фазу) действует как обычный выключатель

в качестве комутируемой нагрузки для поплавкового выключателя лучше использовать не сам двигатель а контактор для этого двигателя. Иначе попл. выкл. долго не протянет.

Логику работы я тоже не до конца понял. Вам что нужно что бы ел магнитный клапан закрылся, а насос продолжал работать или как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasyl_*
сообщение 30.5.2014, 16:00
Сообщение #4





Гости






Цитата(VladimirK @ 30.5.2014, 12:44) *
(насос в данном случае не имеет никакого отношения к эл схеме)

оказывается
Цитата(VladimirK @ 30.5.2014, 12:44) *
до тех пор пока не сработает поплавковый размыкатель,

Это означает, что насос имеет самое прямое отношение к схеме с поплавковым размыкателем.
Что мы хотим включить вручную, чтобы запустить налив? Насос ведь, правильно я понял? А выключить насос автоматически, когда вода наполнит бак (сработает поплавковый размыкатель). Желательно также иметь возможность выключить насос вручную, без сигнала от поплавкокого размыкателя (вода в бак ещё не до конца наполнилась, но работа насоса уже не требуется).
Вам нужно собрать банальную (для электрика) схему управления двигателем на базе реле или контактора (что то же самое, только мощнее, и тут без озвучки типа электродвигателя конкретнее не скажешь).
В качестве "выключателя" используем пост с кнопками "пуск" и "стоп" - продаются сейчас готовые в электромагазинах. В общем, Вам надо купить двухкнопочный пост, реле (контактор) для управления двигателем и маломощное реле для подключения его катушки параллельно катушке электромагнитного клапана. Вы так и не сказали, зачем в системе электромагнитный клапан, если управление наливом идет по насосу. Но если хотите его (клапан) оставить, то это второе маломощное реле развяжет управление насосом от поплавкого размыкателя, который останется "работать" на клапан, а мы через реле "увидим" состояние клапана:

сработал поплавковый размыкатель --> сработал электромагнитный клапан --> сработало маломощное реле --> вырубило контактор насоса.

Кнопку "пуск" поста с нормально разомкнутыми контактами включить в разрыв катушки контактора, параллельно кнопке "пуск" включить блок-контакты контактора (для самоподхвата при отпускании кнопки "пуск"). Кнопку "стоп" поста с нормально замкнутыми контактами включить в разрыв катушки контактора, и последовательно с кнопкой (в разрыв катушки контактора) включить нормально замкнутые контакты второго маломощного реле от электромагнитного клапана.
В такой схеме пуск насоса всегда будето только при кратковременном нажатии кнопки "пуск", а останов насоса будет в одном из 2-х случаев: нажатие кнопки "стоп" или сработка попавкового размыкателя.
Не забудьте об автомате защиты двигателя.
Для конкретизации ответа со схемой от Вас нужно следующее:
1) подтвердить вышеописанную логику работы установки с кнопками "пуск", "стоп" (или внятно изложить свою, если она отличается)
2) тип (напряжение, мощность, кол-во фаз питания) для двигателя;
3) тип (напряжение, мощность) электромагнитного клапана;
4) тип (логика работы контактов) поплавкового размыкателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 30.5.2014, 16:01
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Расцепитель независимый РН47 предназначен для дистанционного отключения одно-, двух-, трех- или четырехполюсного автоматического выключателя серии ВА47.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasyl_*
сообщение 30.5.2014, 16:12
Сообщение #6





Гости






Автоматический выключатель, конечно, можно попробовать использовать в качестве рабочего вместо обычного выключателя.
Но... не нужно. Всё-таки это защитные аппараты и их механический ресурс не рассчитан на каждодневную многократную ручную коммутацию.
Конечно, ИМХО. Конструктивная критика приветствуется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 30.5.2014, 16:29
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Примерно так


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 4:14
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены