Заземление нейтрали трансформатора

atinv
сообщение 12.9.2007, 6:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.11.2005
Пользователь №: 4086



Приехал инспектор и написал в предписании:заземление нейтрали трансформаторов выполнено неправильно -до трансформаторов нулевой защиты.
Я почитал ПУЭ 1,7,100---ВСЁ правильно!!!
может я чего не понял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.9.2007, 8:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(atinv @ 12.9.2007, 7:43) *
Приехал инспектор и написал в предписании:заземление нейтрали трансформаторов выполнено неправильно -до трансформаторов нулевой защиты.
Я почитал ПУЭ 1,7,100---ВСЁ правильно!!!
может я чего не понял.
Вы об этом
"Если в PEN-проводнике, соединяющем нейтраль трансформатора или генератора с шиной PEN распределительного устройства напряжением до 1 кВ, установлен трансформатор тока, то заземляющий проводник должен быть присоединен не к нейтрали трансферматора или генератора непосредственно, а к PEN-проводнику, по возможности сразу за трансформатором тока. В таком случае разделение PEN-проводника на N- и PE-проводники в системе TN-S должно быть выполнено также за трансформатором тока. Трансформатор тока следует размещать как можно ближе к выводу нейтрали генератора или трансформатора."


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
atinv
сообщение 13.9.2007, 6:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.11.2005
Пользователь №: 4086



Да я об этом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.9.2007, 9:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(atinv @ 13.9.2007, 7:42) *
Да я об этом.

Ну так и в чем проблема? Там же русским по белому написано: заземляющий проводник должен быть присоединен не к нейтрали трансформатора или генератора непосредственно, а к PEN-проводнику, по возможности сразу за трансформатором тока


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.9.2007, 11:14
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7620
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Приехал инспектор и написал в предписании:заземление нейтрали трансформаторов выполнено неправильно -до трансформаторов нулевой защиты.
Я почитал ПУЭ 1,7,100---ВСЁ правильно!!!
может я чего не понял.

Инспектор не прав.
Если заземлить нейтраль после ТТ нулевой последовательности, при утечке тока на землю ТТ не даст сигнал об утечке.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.9.2007, 8:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7620
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



А, что касается ПУЭ п.1.7.100
Цитата
...заземляющий проводник должен быть присоединен не к нейтрали трансформатора или генератора непосредственно, а к PEN-проводнику, по возможности сразу за трансформатором тока

все правильно.
ТТ для учета, токовой защиты, если они имеются, должны стоять перед ТТ нулевой последовательности, а защитный проводник от контура заземления между ними, независимо происходит разделение PEN-проводника или нет.
Для ТТ это необходимо, чтобы учесть расход ЭЭ при левых подключениях потребителей (например, фаза через счетчик, а нуль -искусственный) и для работы токовой защиты ( при подключении защитного проводника до ТТ, защита при однофазных замыканиях на землю, не среагирует).


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама