![]() Индикатор потребления , как собрать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Индикатор потребления , как собрать? |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Хочу повесить в коридоре светодиод, чтобы перед уходом на работу смотреть, все ли приборы выключены. Я так понимаю, что его в разрыв фазы надо вешать, но там напряжение большое для него слишком. что посоветуете?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Токовое реле с регулировкой вам в помощь... например, реле приоритета нагрузки РПН-1 (может контролировать ток от 2,5А). А уж к нему можно привесить и колокольчик, и лампочку, и светодиод...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Холодильник... ну его слышно
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Про холодильник я согласен .Есть еще и другие приборы , например , электронные часы .
Поставить в коридоре выключатель с подсветкой. приходилось решать подобную задачу в гаражном кооперативе на щиток ставил ЛС47 ![]() Сообщение отредактировал moshkarow - 16.5.2014, 20:47 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Так он в это время и не потребляет.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата перед уходом на работу смотреть, все ли приборы выключены. На счетчик посмотрите.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Долго, да и на площадке свет не всегда есть
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Можно, конечно, постебаться насчёт токовых клещей, или амперметра...
Но, раз уж такая паранойя - посмотрите, какой автомат отвечает за линию, запитывающую холодильник. Далее - определяете розетки, за которые отвечает данный автомат. Оставляете под ним только холодильник. Перед уходом все остальные автоматы переводите в нулевое положение. P.S. Холодильники тоже, бывает, загораются! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 16.5.2014, 22:23 -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Автомат один и тот на лестнице в щитке
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Значит, вызываете электромонтажников, они вскрывают распаечные в квартире (в стене), и делают внутриквартирный щиток. Отдельным автоматом будет управляться розетка к холодильнику, другим (другими) автоматом - всё остальное.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
ТС, не компостируй мозг себе и другим... Поменяй счетчик на новый, и будет тебе счастье. На нём уже есть светодиод и потребление по нему видно.
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Долго, да и на площадке свет не всегда есть Недолго. И зажигалка с лампочкой в кармане всегда есть. А если нет, то это повод начать курить. ![]() -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
а есть вообще не электрический выход - повесить табличку на выходе - выключи электроприборы!
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Ребят, я конечно, понимаю стеб, но давайте по делу
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
по делу вам уже ответили:
либо счетчик с мигающим светодиодом за 400 руб либо отдельная розетка до холодильника + рубильник-выключатель стоимость примерно такая же + чуть больше монтажа |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
+ штробление стен, поклейка обоев, пыль и грязь...
![]() Остановлюсь на РПН или ЛС |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
ЛС - это просто сигнальная лампа. Её используйте вместе с РПН. У РПН минимальный ток срабатывания 2.5А (550 Вт), значит все что меньше этих 550 оно замечать не будет.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |