Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
ENGIN
сообщение 12.5.2014, 16:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 9.5.2014
Пользователь №: 39492



Добрый день, форумчане.
Ищу информацию на катушку контактора постоянного тока =220 А КМВ-621. Пишут на сайте, что номинальный ток на катушке 1 А при =220.
Означает ли это, что даже при пуске ток не будет выше 1А?

http://books.google.com.ua/books?id=6ob_Ag...621&f=false

Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 12.5.2014, 20:24
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Номинальный ток и пусковой - разные вещи. Сами представьте себе суть происходящего при подаче напряжения на катушку контактора при разомкнутом магнитопроводе (отключенном контакторе) постоянного тока. Магнитный поток равен нулю. Напряжение =220 вольт прикладывается к небольшому активному сопротивлению катушки контактора. Мало того, пока не замкнётся магнитная цепь, будет очень большим поток рассеяния магнитного поля, который будет компенсироваться за счёт увеличения тока в катушке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 12.5.2014, 20:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Да.В схемах постоянного тока, в которых ток обычно имеет фиксированное значение, определяемое сопротивлениями и напряжениями, катушки индуктивности обычно имеют лишь незначительный эффект или вообще не имеют никакого эффекта.Нет индуктивности - нет пускового тока


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ENGIN
сообщение 13.5.2014, 7:42
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 9.5.2014
Пользователь №: 39492



Цитата(moshkarow @ 12.5.2014, 20:37) *
Да.В схемах постоянного тока, в которых ток обычно имеет фиксированное значение, определяемое сопротивлениями и напряжениями, катушки индуктивности обычно имеют лишь незначительный эффект или вообще не имеют никакого эффекта.Нет индуктивности - нет пускового тока


т.е. номинальный ток катушки в 1Ампер при =220, в данном случае, можно считать максимальным при любых условиях (будь-то пуск или нет)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 13.5.2014, 7:47
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Согласно первому закону коммутации ток просто плавно возрастет от 0 до максимального значения
Вернуться в начало страницы