Уважаемые коллеги! Я начинающий инженер-электрик и не имеют практического опыта работы в электроустановках. Подскажите, пожалуйста, следующее. Один опытный электрик мне сказал, что при измерении сопротивления изоляции между фазой и корпусом трансформатора, при соединении обмоток по схеме "звезда с нулем", нейтраль нужно откинуть, иначе сопротивление будет низким за счет заземления нейтрали. Я с этим согласен, но хотелось бы услышать вашего мнения. И, второе. Он (опытный электрик) говорит, что при измерении сопротивления изоляции между фазой и корпусом трансформатора, при соединении обмоток по схеме "звезда", сопротивление между каждой фазой и корпусом будет примерно одинаковым. Он объясняет это тем, что если одна из фаз имеет контакт с корпусом, то сопротивление изоляции других фаз будет низким за счет наличия этого самого контакта. Но, если так рассуждать, и для схемы "треугольник" при замыкание одной из фаз на корпус сопротивление между другими фазами и корпусом будет низким. Хотелось бы услышать вашего мнения. Спасибо огромное!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 ![]() |
Дядька-электрик прав. При измерении сопротивления изоляции, особенно мегометром, сопротивлением обмоток можно пренебречь, и в случае наличия контакта нейтрали, ну например с баком тр-ра, вы увидете просто короткое замыкание. Естественно , при измерениях на тр-ре схема обмотки разбирается. Замеры конечно только на шпильках тр-ра. Надеюсь вы понимаете, что при замере на стороне 0.4 нужно быть осторожным, так-как шпильки 6/10 кВ совсем рядом, а мегометр выдает в обмотку немало
![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 9.9.2007 Пользователь №: 9384 ![]() |
Спасибо за ответ, но хотелось бы еще уточнить. Все-таки при замыкании одной из фаз по схеме "звезда" на корпус при измерении мегаомметром сопротивление изоляции между другими фазами и корпусом будет низким? Если замыкания на бак (землю) ни на одной из фаз нет, то сопротивление изоляции между каждой фазой и баком будет примерно одинаковым? Будет ли тоже самое при соединении по схеме "треугольник". Еще раз спасибо!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 ![]() |
Крутишь по высокой стороне на целостность обмотки, в смысле 0 должен быть, потом любую из фаз относительно бака, этого достаточно, если изоляция нормальная, соответственно нормальная на всех фазах. Удачи.
ПыСЫ. Да, по низкой стороне тоже самое. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 9.9.2007 Пользователь №: 9384 ![]() |
То есть при любой схеме соединения обмоток если есть пробой одной из фаз на корпус мегаомметр покажет короткое и на других (неповрежденных) фазах?
Почему нуль на высокой стороне нужен?? Где его взять - звезда с изолированной нейтралью! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 ![]() |
То есть при любой схеме соединения обмоток если есть пробой одной из фаз на корпус мегаомметр покажет короткое и на других (неповрежденных) фазах?
Почему нуль на высокой Естественно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
И, второе. Он (опытный электрик) говорит, что при измерении сопротивления изоляции между фазой и корпусом трансформатора, при соединении обмоток по схеме "звезда", сопротивление между каждой фазой и корпусом будет примерно одинаковым. Он объясняет это тем, что если одна из фаз имеет контакт с корпусом, то сопротивление изоляции других фаз будет низким за счет наличия этого самого контакта. Но, если так рассуждать, и для схемы "треугольник" при замыкание одной из фаз на корпус сопротивление между другими фазами и корпусом будет низким. Хотелось бы услышать вашего мнения. Спасибо огромное! Как начинающему инженеру советую внимательно почитать ПТЭЭП, а особенно приложение 3 и 3.1. Если Вы подсоедините одну клемму мегометра на любую фазу, а другую на бак тр-ра, то при любой схеме соединения обмоток Вы измеряете сопротивление изоляции всех трех фаз, т.к. они соединены внутри бака. И сопротивление изоляции будет не "примерно одинаковым", а одно и то же. И вообще при измерении сопротивления изоляции все фазы ВН и НН закорачивают между собой. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 9.9.2007 Пользователь №: 9384 ![]() |
Как начинающему инженеру советую внимательно почитать ПТЭЭП, а особенно приложение 3 и 3.1. Если Вы подсоедините одну клемму мегометра на любую фазу, а другую на бак тр-ра, то при любой схеме соединения обмоток Вы измеряете сопротивление изоляции всех трех фаз, т.к. они соединены внутри бака. И сопротивление изоляции будет не "примерно одинаковым", а одно и то же. И вообще при измерении сопротивления изоляции все фазы ВН и НН закорачивают между собой. Спасибо Вам огромное!! Вы дали мне исчерпывающую информацию. Я тоже так думал, но, в силу отсутствия опыта, сомневался (Опытный электрик утверждал, что только при "звезде" сопротивления одинаковые, а при "треугольнике" разные). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Значит электрик опытный но без образования.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 9.9.2007 Пользователь №: 9384 ![]() |
Уважаемые коллеги! Помоги разобраться со следующим. Производилось измерение сопротивления изоляции мегометром обмоток НН трансформатора. Схема обмоток - звезда с нулем. При измерении нуль откинули. Измеряли сопротивление между каждой фазой и корпусом. Обмотки НН не закорачивали. При этом сопротивление между фазой А и корпусом нормальное, между фазой В и корпусом и фазой С и корпусом низкое. Обмотки НН закоротили (как оно требуется) сопротивление между всеми фазами и корпусом низкое. Мое мнение таково. Фаза А отгорела, а фаза В или С пробита на корпус. Хочу услышать вашего мнения. Спасибо!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Цитата Фаза А отгорела Прозвони на целостность. Цитата фаза В или С пробита на корпус Ниже 1МОм? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 9.9.2007 Пользователь №: 9384 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Измерьте омическое сопротивление обмоток НН постоянному току.
Для чего вообще стали производить измерение изоляции транс-ра? Были какие-нибудь симптомы? Или КЗ? Судя по результатам измерения очень похоже, что Цитата Фаза А отгорела, а фаза В или С пробита на корпус
-------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
При проверке изоляции необходимо обмотки ВН и бак заземлять.
При этом 60 секундное сопротивление изоляции д/б в пределах 300-500 мОм. Необходимо проверить целостность и изоляцию всех обмоток (ВН и НН). Обязательно перед всеми процедурами, в первую очередь, проверил бы качество масла. Экспресс -проверку можете произвести сами: слейте небольшое количество. Проверьте на запах, горелого запаха не д/б. Намочите бумажку в масле подожгите, если горит с треском, масло необходимо сушить. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Дядька-электрик прав. При измерении сопротивления изоляции, особенно мегометром, сопротивлением обмоток можно пренебречь, и в случае наличия контакта нейтрали, ну например с баком тр-ра, вы увидете просто короткое замыкание. Естественно , при измерениях на тр-ре схема обмотки разбирается. Замеры конечно только на шпильках тр-ра. Надеюсь вы понимаете, что при замере на стороне 0.4 нужно быть осторожным, так-как шпильки 6/10 кВ совсем рядом, а мегомметр выдает в обмотку немало :mrgreen:говорят алкоголизм хорошо лечить таким способом. При ударе забываешь как стакон ко рту подносить ![]() Всем привет! работаю инженером 6 лет в этой сфере(а именно делаю полную экспертизу по трансформаторам начиная от 0.4кВ до 150кВ включительно ) я хочу сказать таким умникам.- если не знаешь как ответить правильно то лучше вообще не пиши этот бред! а вам ув.начинающий инженер - электрик скажу просто , есть простейшие схемы измерения изоляции для обмоток тр-ров и они в принципе постоянные и их никто не менял, и не важно какое соединение обмоток звезда или треугольник. Теперь конкретно на счет нейтрали - если проверяется обмотка высокого напряжения: все три фазы + нейтраль( то есть нулевой вывод ) объединяются между собой и подключаются к высоковольтному выводу мегомметра, при этом обмотка низшего напряжения также объединяется между собой и заземляются на корпус тр-ра( тр-р соответственно должен быть заземлен). второй вывод мегомметра - экран- соответственно заземляется. крутите ручку мегомметра 2 оборота в секунду( если от 220в вообще лафа) делаете отсчет 15сек. и 60сек. и получаете коофициент абсорции. такую же процедуру повторить с обмоткой низшего напряжения при этом ее разземлить а высокую соответственно заземлить.Начинающий электрик учи схемы измерения , читай нормы испытаний эл . оборудования и всем утрешь нос! желаю удачи и хорошей карьеры! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Гость Сергей а вы многоопытный где нашли нейтраль на стороне ВН трансформатора 6 или 10\0,4кВ ?? в остальном правы.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.8.2011 Пользователь №: 24099 ![]() |
Вообще Гость_Сергей писал про трансы до 150 кВ соответственно там есть 0.
А трансы 10-6/0,4 со схемой Yн/Д я тоже встречал на взрывоопасных объектах. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |