Здравствуйте, форумчане! На днях у меня дома случилась беда: при проведении электросварочных работ возникли существенные неполадки в проводке. Пропало напряжение в розетке, куда подключал инвертор. При этом автомат защиты не отключился, видно КЗ не происходило.
Так и хочется выяснить для себя, что же в действительности послужило причиной ЧП и как устранить последствия инцидента?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.5.2014, 19:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9241
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



при помощи электрика. Самому лазить опасно для жизни.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ivliev_*
сообщение 2.5.2014, 19:59
Сообщение #3





Гости






Ну, если не захочется рисковать, вызову спеца, а так и сам, наверно, мог и попробовать. Сейчас же вопрос таков, мог ли обычный сварочник стать причиной отгорания провода? До этого чего уж только не применял в своей хрущевке, не было никаких проблем!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 2.5.2014, 20:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3259
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



МОГ .Как вариант - провод отгорел в розетке


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 2.5.2014, 20:09
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Судя по вопросу, ТС в электротехнике совсем плох... Лучше будет вызвать электрика.


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ivliev_*
сообщение 2.5.2014, 20:09
Сообщение #6





Гости






Цитата(moshkarow @ 2.5.2014, 20:02) *
МОГ .Как вариант - провод отгорел в розетке

1 - ясно.
2 - снимал панель, там все в норме, разве что подплавилась изоляция возле клемм, до этого розетка сильно грелась при эксплуатации названного выше прибора.
Очень боюсь что в стене отгорание случилось icon_sad.gif Хотя и не должно было при всех тех условиях, не коротило же!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ivliev_*
сообщение 2.5.2014, 20:15
Сообщение #7





Гости






Цитата(Ixtim @ 2.5.2014, 20:09) *
ТС в электротехнике совсем плох...

Ну, хоть и не профи, какой-никакой опыт имею, вот недавно менял автомат групповой, в моем случае, единственный на всю квартиру, поставил новенький китайский C63, который по-любому должен был защитить от короткого замыкания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Targitay
сообщение 2.5.2014, 20:37
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 26.3.2014
Из: МО, г.Можайск - г.Вологда
Пользователь №: 38802



Цитата(Ixtim @ 2.5.2014, 20:09) *
Судя по вопросу, ТС в электротехнике совсем плох... Лучше будет вызвать электрика.


Цитата(Ivliev @ 2.5.2014, 20:15) *
Ну, хоть и не профи, какой-никакой опыт имею, вот недавно менял автомат групповой, в моем случае, единственный на всю квартиру, поставил новенький китайский C63, который по-любому должен был защитить от короткого замыкания.

Очень плох icon_sad.gif


--------------------
Хамлю...?!
Ну, Вы же вдохновляете!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.5.2014, 20:53
Сообщение #9


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
поставил новенький китайский C63, который по-любому должен был защитить от короткого замыкания.
а вот от перегрузки в сети он не спас.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ivliev_*
сообщение 2.5.2014, 20:57
Сообщение #10





Гости






Тогда в чем моя оплошность? В применении в быту простого сварочного инвертора 4,5 кВт? До этого хотел проконсультироваться со специалистом по поводу повышенного нагрева розетки, но возникли другие неполадки icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ivliev_*
сообщение 2.5.2014, 21:02
Сообщение #11





Гости






Цитата(S-cream @ 2.5.2014, 20:53) *
от перегрузки в сети он не спас.

Вы имеете в виду тот факт, что проводка в старом жилфонде настолько слабая? Но ведь не одно лето пользовался проточным водонагревателем 5 кВт и каждый раз проносило, тогда правда стоял АВ 25 А и пару раз срабатывал при одновременном включении с другими мощными приборами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 2.5.2014, 21:12
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



4.5 кВт это более 20 ампер. Розетки бытовые максимум 16, но если китайские и иже с ними то и этого не держат. Вот вам причина нагрева. Проводка вряд ли делается на большую чем 16А нагрузку, и скорее всего она алюминиевая. Вот и пришел ей трындец. В стене, в целом проводе навряд ли отгорит, а в местах соединений , в распаечных коробках, в самих розетках запросто. И С63 на вводе - вы не с ума ли сошли?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ivliev_*
сообщение 2.5.2014, 21:37
Сообщение #13





Гости






Цитата(uvk2 @ 2.5.2014, 21:12) *
4.5 кВт это более 20 ампер. Розетки бытовые максимум 16, но если китайские и иже с ними то и этого не держат. Вот вам причина нагрева.

У меня установлена отечественная на 10А 250В, значит, с перегрузом работала незначительным icon_sad.gif С этим разобрались;

Цитата
Проводка вряд ли делается на большую чем 16А нагрузку, и скорее всего она алюминиевая. Вот и пришел ей трындец. В стене, в целом проводе навряд ли отгорит, а в местах соединений , в распаечных коробках, в самих розетках запросто.

Конечно же Al, никто ее не менял, но все было в норме, и вот внезапно конец настал. Коробку не искал пока, может быть точно в ней скрутка испортилась.

Цитата
И С63 на вводе - вы не с ума ли сошли?

Посоветуйте, что делать если на всю квартиру одна совмещенная линия? Решил увеличить номинал до приемлемых границ. До меня там был старый автомат 16А, без дела отключавшийся, позже вызвал электрика и он поставил C25 и он тоже доставлял неудобства, а с новым думал нехило развернуться, но не судьба, блин icon_sad.gif

Хотя Вам виднее, может, скажете, что даже древний АВ 16А с отсечкой 10x уже был неприемлем при старой алюминиевой проводке 2,5 кв?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 2.5.2014, 22:00
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Targitay @ 2.5.2014, 20:37) *
Очень плох icon_sad.gif

Chaynicus obiknovennus classikus!

Слышал, что электросварщиков, раньше, аттестовывали на IV ОРП. Автору ... ну, можно дать первый разряд э/м, с первой группой, раз автомат всё же смог поставить)))

*************
Ivliev, раз квартира - значит, проводка скрытая??? Заштукатурена? 14 Ампер - предел для 2,5 квадратов по алюминию. Это для нового провода. А старьё - это старьё. Срок службы истёк, скрутки подгорели ...
Цитата
автомат 16А, без дела отключавшийся, позже вызвал электрика и он поставил C25 и он тоже доставлял неудобства

Ладно, я готов ещё понять чайника - автомат на Х ампер вырубается - надо поставить автомат на 1,5Х! Но электрик ... судить таких надо!

Если автомат вырубает - это может, конечно, говорить в т.ч. и о неисправности самого автомата ... В большинстве случаев - это говорит о неисправности на защищаемой им линии. Запомните это раз и навсегда! Также запомните, что автомат Вам - не враг, который не даёт насладиться эл. чайником и сваркой одновременно, а друг, который уберегает Вас и Ваших соседей от пожара.

Цитата
а с новым думал нехило развернуться

В жилом фонде сварочники вообще запрещены, если строго формально. Ссылку на закон дать не могу - сам этот закон в глаза не видел. Но вот сварочный бизнес, всё-же, перенесите в гараж (пока председатель ТСЖ не видит).


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 2.5.2014, 22:37
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Решил увеличить номинал до приемлемых границ.
Приемлемых для чего или кого? Для вас может быть, для проводки - катастрофа. Предел для проводки вам назвали.
Цитата
Посоветуйте, что делать если на всю квартиру одна совмещенная линия?
Без реконструкции не обойтись. Во времена Хрущева не было таких энергоёмких потребителей как чайники, микроволновки, кондиционеры и много чего не было. Мксимум что было это электроплитка с потреблением в 6А. Соответственно и проводки делались под такие нагрузки. И грузить их больше положенного нельзя. Чревато пожаром.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ivliev_*
сообщение 2.5.2014, 22:53
Сообщение #16





Гости






Цитата(зелёный желторотик @ 2.5.2014, 22:00) *
Ivliev, раз квартира - значит, проводка скрытая??? Заштукатурена? 14 Ампер - предел для 2,5 квадратов по алюминию. Это для нового провода. А старьё - это старьё. Срок службы истёк, скрутки подгорели ...

Так оно и обстоит на самом деле, но ведь уже прежние жители пользовались сетью не с B13, а с C16, переводя на новые стандарты (верно или нет?) И, кажись, в таблице какой-то видел, при скрытой проводке 2,5 кв. мм до 16, а при открытой до 19 А (пусть это не мой случай) можно грузить. Ну а скрутки можно и подтянуть или даже клеммники/зажимы поставить;

Цитата(зелёный желторотик @ 2.5.2014, 22:00) *
Ладно, я готов ещё понять чайника - автомат на Х ампер вырубается - надо поставить автомат на 1,5Х! Но электрик ... судить таких надо!

Все возможно за определенную плату, но эта услуга всяко дешевле частичной замены проводки стоила icon_smile.gif

Цитата(зелёный желторотик @ 2.5.2014, 22:00) *
Если автомат вырубает - это может, конечно, говорить в т.ч. и о неисправности самого автомата ... В большинстве случаев - это говорит о неисправности на защищаемой им линии. Запомните это раз и навсегда! Также запомните, что автомат Вам - не враг, который не даёт насладиться эл. чайником и сваркой одновременно, а друг, который уберегает Вас и Ваших соседей от пожара.

Полагаю, что возможности этих проводов в реальности все же не ограничены теми скромными цифрами, поэтому многолетняя практика применения водонагревателя прошла без потрясений. А в остальном, да, придется согласиться!

Цитата(зелёный желторотик @ 2.5.2014, 22:00) *
В жилом фонде сварочники вообще запрещены, если строго формально. Ссылку на закон дать не могу - сам этот закон в глаза не видел. Но вот сварочный бизнес, всё-же, перенесите в гараж (пока председатель ТСЖ не видит).

Приму к сведению, гараж имеется. К тому же, я пока только экспериментирую на балконе, сейчас еще свои металлоконструкции на продажу не выставляю.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ivliev_*
сообщение 2.5.2014, 23:08
Сообщение #17





Гости






Цитата(uvk2 @ 2.5.2014, 22:37) *
Приемлемых для чего или кого? Для вас может быть, для проводки - катастрофа. Предел для проводки вам назвали.

Спасибо за советы! Вынужден буду умерить потребности, в частности, придется бойлер на 1,5-2 кВт вместо проточника вешать icon_sad.gif И сварочные работы выполнять в других помещениях.

Цитата(uvk2 @ 2.5.2014, 22:37) *
Без реконструкции не обойтись. Во времена Хрущева не было таких энергоёмких потребителей как чайники, микроволновки, кондиционеры и много чего не было. Мксимум что было это электроплитка с потреблением в 6А. Соответственно и проводки делались под такие нагрузки. И грузить их больше положенного нельзя. Чревато пожаром.

Но большинство моих соседей также пользуются старой электросетью, и возгораний не было за последние годы. Вообще, и не буду спорить, что замена желательна, но лично мне не хочется заказывать этакую процедуру - ремонт не так давно делал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 3.5.2014, 2:06
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Ivliev @ 2.5.2014, 22:53) *
пользовались сетью не с B13, а с C16

Это про что было? Характеристики АВ??? Вы попробуйте для начала в магазине найти или В, или на 13 ампер, для начала. В каталогах Шнайдера можно и не такое увидеть, не спорю. Не хватайте вершков - лучше займитесь азами!
Цитата(Ivliev @ 2.5.2014, 22:53) *
Все возможно за определенную плату, но эта услуга всяко дешевле частичной замены проводки стоила icon_smile.gif

Если всё мерить рублями - 7 сантиметров медной проволоки 2,5-4 квадрата, или кусок электрода МР-3 в любом гараже валяются. Поставил вместо автомата - и никаких денег никому платить не надо!

Смех смехом, но "жучок" из куска проволоки из помойки ... быть может, надёжнее защитит хату, чем АВ 63А...
Цитата(Ivliev @ 2.5.2014, 22:53) *
многолетняя практика применения водонагревателя прошла без потрясений.

Полагайте что хотите, но я вот полагаю, что теоретические расчёты, подкреплённые практическими лабораторными испытаниями, помноженные на статистику МЧС, как-то авторитетнее побудут чьих-то частных наблюдений!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 3.5.2014, 7:58
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
многолетняя практика применения водонагревателя прошла без потрясений
Так безобразия - они до поры до времени. Не удивлюсь, если изоляция на проводах в стенах вашей квартиры уже поплавилась. И коротнуть ей не дает тот факт что провода жестко замоноличены. Но это не есть хорошо. Вот у вас есть гараж. Значит машину водите. А когда водите правила соблюдаете? Наверное. А зачем? Проехали раз-другой-третий на красный - ничего не случилось, значит и дальше можно безобразничать? Можно, но до поры до времени. Также и с вашей проводкой. Вообще впервые слышу, чтобы в квартире кто-то включал сварку, пусть даже на балконе. Искры-то куда сыпались - на голову прохожим?

И в заключении два совета - будете переделывать проводку, не поленитесь проложить её в гофре. Но никаких ПУНП, ПВС, ШВВП, как бы они не казались удобными. И не прячьте распаечные коробки под слоем штукатурки, они должны быть доступны.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.5.2014, 8:27
Сообщение #20





Гости






Может и в свое время халтурили монтажники , у меня была такая петрушка с розеткой- змоноличенном проводе АППВ соединение скруткой было выше розетки -и скрутка такая хреновая-видно монтажники были после глубокого похмелья.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения