В доме старая наружная, проводка. От электрического счетчика идут два выхода ноль и фаза, далее две параллельные пробки на фазе разводят на 2 ветки питающие квартиру. На нулях также висят пробки. Итого их 4 штуки.
В принципе сменить 16 амперную пробку на аналогичный автомат много ума не надо, но я хочу вместо двух веток что есть сейчас, развести на 4. То есть вместо вместо двух фазных пробок поставить 4 автомата. По логике если не превышать существующие 16 ампер, то так делать можно. Но хотелось бы уточнить у специалистов. Подскажите правильно ли я все продумал или где то ошибся? Ещё думаю отказаться от пробок висящих на нуле. Не вижу в них смысла, тем более сейчас так нигде не делают. Схема 1 то как есть. Схема 2 то что хочу сделать! Спасибо. ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Конечно правельно,ноль рвать нельзя.
DIN рейку установите,на нее автоматы поставтье. А пробки демонтируйте. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.5.2014, 23:00 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
синии - это ноль ? надо сделать так
![]() красные -фаза ? НЕПРАВИЛЬНО . У вас , что фазная шинка будет открыта.Советую поставить вот такую шинку ![]() В крайнем случае - перемычки под автоматами Сообщение отредактировал moshkarow - 2.5.2014, 7:56 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 26.3.2014 Из: МО, г.Можайск - г.Вологда Пользователь №: 38802 ![]() |
Ну и вводной автомат перед счетчиком поставить
![]() ![]() -------------------- Хамлю...?!
Ну, Вы же вдохновляете! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Targitay, шину РЕ применять и монтировать только в случае, если стояк пятипроводный. А при таком состоянии квартирного щита, думаю, этого нет.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
[quote name='Targitay' date='2.5.2014, 8:48' post='339015']
Ну и вводной автомат перед счетчиком поставить ![]() Не обязательно -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 26.3.2014 Из: МО, г.Можайск - г.Вологда Пользователь №: 38802 ![]() |
Targitay, шину РЕ применять и монтировать только в случае, если стояк пятипроводный. А при таком состоянии квартирного щита, думаю, этого нет. ТС пишет о доме, вот и предложил оптимальный вариант узла учета. Не обязательно Не спорю, но ПУЭ говорит об обратном ![]() -------------------- Хамлю...?!
Ну, Вы же вдохновляете! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Ну и вводной автомат перед счетчиком поставить Обсирать так обсирать!)))![]() ![]() Нуль.. точнее PEN должен приходить на ГЗШ.. он же РЕ... + это деление возможно, но этот НУЛЬ д.б. не менее 16ти квадрат по люминю или 10 по меди -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Не спорю, но ПУЭ говорит об обратном : ПУЭ 7 . Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А так же рекомендует распространять их на старые установки. Конечно, автор может сделать себе хоть жуков из проволоки 4кв. мм., но он же хочет, чтобы все было правильно, поэтому лучше ПУЭ придерживаться.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Вопрос пломбировки вводного автомата ?
![]() Еще до кучи. Вводной автомат рекомендуется ставить с номинальной отключающей способностью,кА 6-10 . например ВА 47-100 , ВА 47- 60 Сообщение отредактировал moshkarow - 2.5.2014, 12:03 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 26.3.2014 Из: МО, г.Можайск - г.Вологда Пользователь №: 38802 ![]() |
А так же рекомендует распространять их на старые установки. Конечно, автор может сделать себе хоть жуков из проволоки 4кв. мм., но он же хочет, чтобы все было правильно, поэтому лучше ПУЭ придерживаться. Вот и я о том же НЕЛЬЗЯ подключать шину PE к РАБОЧЕМУ НУЛЮ в однофазной сети. Для обсирателей и иже с ними, предыдущая схема была выложена, исключительно, для отображения на схеме вводного автомата, а не пример для монтажа ШУ для дома ![]() -------------------- Хамлю...?!
Ну, Вы же вдохновляете! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
вот теперь верно.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 26.3.2014 Из: МО, г.Можайск - г.Вологда Пользователь №: 38802 ![]() |
haramamburu,
Цитата Для обсирателей и иже с ними, предыдущая схема была выложена, исключительно, для отображения на схеме вводного автомата, а не пример для монтажа ШУ для дома И без Вас знаю, что верно ![]() -------------------- Хамлю...?!
Ну, Вы же вдохновляете! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
НЕЛЬЗЯ подключать шину PE к РАБОЧЕМУ НУЛЮ в однофазной сети. Я так понял, что это совмещённый проводник. И скорее всего, это ввод от ВЛ к дому? 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Я так понял, что это совмещённый проводник. И скорее всего, это ввод от ВЛ к дому? 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. Опасно это. Падение напряжения на нулевом проводнике, плюс обрыв. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
опасно чем? когда всё по правилам сделано - не опасно
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Опасно это. Падение напряжения на нулевом проводнике, плюс обрыв. Это всего лишь выдержка из ПУЭ. Для дачных домиков получающих питание от ВЛ лучше сделать систему ТТ (соорудить заземляющее устройство, которое не соединять с входящим нулевым проводником, но при этом не забыть поставить в щит УЗО). ПУЭ разрешает это. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |