Добрый день!
Проектирую АВР с двумя шинными сборками и межсексионным выключателем. У меня система с изолированной нейтралью без распределенной нейтрали. т.е. заказчик дает 2 ввода, 3 провода каждый, 380В. Хотел делать цепи управления и питание моторных приводов автоматов на 380В. Но как оказалось на 380В реле времени практически никто не выпускает. Нашел одно Российско-Китайское чудо, но не очень хочется его использовать. Да и кнопки и лампы на щите не хочется делать на 380В. Думаю перейти на 24В DC и запитать все. Подскажите, есть какие то ограничения по использованию 24В DC в ВРУ с АВР 0.4 кВ? Есть ли ограничения по использованию 380В? 220В не рассматриваю т.к. нужен транс и контроль изоляции. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Здравствуйте. Не встречал, но видимо можно, т.к. в параметрах трехфазных реле ЕЛ-11М указанно коммутационное напряжения контакта 220 В переменки или 24 В постоянки.
Может трансформатор поставить 380/220 ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 «Безопасность машин. Электрооборудование...
9.1.1. Питание цепи управления Когда используется питание от сети переменного тока, обязательным является использование трансформаторов для питания цепей управления. Эти трансформаторы должны быть с раздельными обмотками. Если применяют несколько трансформаторов, рекомендуется их соединять таким образом, чтобы напряжения во вторичных обмотках совпадали по фазе. Когда цепи управления постоянного тока получают питание от сети переменного тока, имеющей соединение с цепью защиты (см. 8.2.1), они должны питаться через отдельную обмотку трансформатора цепи управления переменного тока или через другой трансформатор цепи управления. Примечание - Этим требованиям в соответствии с МЭК 61558-2-17 отвечают коммутационные модули, монтируемые на трансформаторах с раздельными обмотками Это к АВР относится ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
Похоже это то что нужно. Т.е. надо ставить или отдельный транс или блок питания. Буду читать
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007. Спасибо! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
Еще вопрос: 24В DC как я понимаю низкое и безопастное напряжение.
Нужно ли делать контроль изоялции в IT цепях на такое напряжение? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |