Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

PE из щитовой и собственный контур заземления

Гость_Гость_Вася_*_*
сообщение 1.4.2014, 16:40
Сообщение #1





Гости






Здравствствуйте.

Есть школа. Четырехпроводной ввод.
В ГРШ PEN разделен на PE и N. Из него кабелем (5х16кв.мм.) подключено помещение.
В это же помещение из подвала выведен штырь приваренный к контуру заземления, который закопан в подвале.

В данном помещении размещается телекоммуникационное оборудование.

Вопрос.

Соединять ли в щитке помещения приходящий из ГРЩ PE с собственным контуром заземления?
Или же использовать чисто контур из подвала?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Вася_*   PE из щитовой и собственный контур заземления   1.4.2014, 16:40
- - Sist   В ГРШ есть заземление? в комнате не стоит ре сое...   1.4.2014, 16:48
|- - Гость_Вася_*   Цитата(Sist @ 1.4.2014, 16:48) В ГРШ ест...   1.4.2014, 17:18
- - FRAER   Повторные заземления защитного нулевого проводника...   1.4.2014, 18:11
|- - Гость_Вася_*   Цитата(FRAER @ 1.4.2014, 18:11) Повторные...   1.4.2014, 21:04
- - uvk2   ЦитатаК сожалению, мне это не известно. Возможно щ...   1.4.2014, 22:59
|- - Гость_Вася_*   Цитата(uvk2 @ 1.4.2014, 22:59) А вот это ...   1.4.2014, 23:30
- - haramamburu   Не поверю, что у школы нет контура.... НЕ ПОВЕРЮ...   1.4.2014, 23:55
|- - Гость сочувствующий   Цитата(haramamburu @ 1.4.2014, 23:55) Не ...   2.4.2014, 16:12
|- - Sist   Сделать контур у ГРЩ в подвале РЕ с контуром не с...   2.4.2014, 17:52
- - FRAER   Можно и нужно при обрыве рабочего нуля ток по защи...   2.4.2014, 5:09
|- - Гость_Вася_*   Цитата(FRAER @ 2.4.2014, 5:09) Можно и ну...   2.4.2014, 9:36
- - arakl   У Вас уважаемый, должны быть протоколы замеров защ...   2.4.2014, 9:35
- - Работник   ЦитатаТо есть она конечно возможно, но при этом ни...   2.4.2014, 9:59
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_Вася_*_*)Соединять ли в щитке п...   2.4.2014, 20:06
|- - Гость_Вася_*   Цитата(Rezo @ 2.4.2014, 20:06) Согласен с...   2.4.2014, 21:03
|- - Rezo   Цитата(Гость_Вася_* @ 2.4.2014, 18:03) А ...   2.4.2014, 23:38
|- - Гость_Вася_*   Цитата(Rezo @ 2.4.2014, 23:38) Вы хотя бы...   3.4.2014, 9:38
- - FRAER   В системе TN не столь существенно сопротивление ра...   3.4.2014, 5:05
- - Rezo   ЦитатаЦитата(Rezo @ 2.4.2014, 23:38) * Вы хотя бы ...   3.4.2014, 10:14