PE из щитовой и собственный контур заземления

Гость_Гость_Вася_*_*
сообщение 1.4.2014, 16:40
Сообщение #1





Гости






Здравствствуйте.

Есть школа. Четырехпроводной ввод.
В ГРШ PEN разделен на PE и N. Из него кабелем (5х16кв.мм.) подключено помещение.
В это же помещение из подвала выведен штырь приваренный к контуру заземления, который закопан в подвале.

В данном помещении размещается телекоммуникационное оборудование.

Вопрос.

Соединять ли в щитке помещения приходящий из ГРЩ PE с собственным контуром заземления?
Или же использовать чисто контур из подвала?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 1.4.2014, 16:48
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



В ГРШ есть заземление?
в комнате не стоит ре соединять и использовать чисто контур
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Вася_*_*
сообщение 1.4.2014, 17:18
Сообщение #3





Гости






Цитата(Sist @ 1.4.2014, 16:48) *
В ГРШ есть заземление?
в комнате не стоит ре соединять и использовать чисто контур


К сожалению, мне это не известно. Возможно щит и приварен/прикручен к чему-то заземленному.
Т.е. использовать только собственный контур? Получается система TT, на сколько я понимаю?

И еще вопросик.
Как можно оценить качество заземления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 1.4.2014, 18:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Повторные заземления защитного нулевого проводника не возбраняются
Но внутри одной электроустановки все заземляющие устройства должны быть обьединены
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Вася_*_*
сообщение 1.4.2014, 21:04
Сообщение #5





Гости






Цитата(FRAER @ 1.4.2014, 18:11) *
Повторные заземления защитного нулевого проводника не возбраняются
Но внутри одной электроустановки все заземляющие устройства должны быть обьединены

А можно по-подробнее?

А еще, допустим в школьной нейтрали течет ток 100А. Что произойдет если эту нейтраль оторвет?
Не пойдет ли весь этот ток через заземляющее устройство (соответственно и провод 16 кв.мм.) через щиток внутри помещения в случае соединения контура заземления с PE.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 1.4.2014, 22:59
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
К сожалению, мне это не известно. Возможно щит и приварен/прикручен к чему-то заземленному.
А вот это надо выяснять. Открывать шкафы, щитки и обследовать. Черт его знает как там сделано и в каком оно состоянии. Заземляющий проводник должен приходить в ГРЩ на шину РЕ и оттуда уходить к потребителям.
Цитата
Как можно оценить качество заземления?
Путем измерения сопротивления заземляющего устройства, для чего пригласить электролабораторию.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Вася_*_*
сообщение 1.4.2014, 23:30
Сообщение #7





Гости






Цитата(uvk2 @ 1.4.2014, 22:59) *
А вот это надо выяснять. Открывать шкафы, щитки и обследовать. Черт его знает как там сделано и в каком оно состоянии. Заземляющий проводник должен приходить в ГРЩ на шину РЕ и оттуда уходить к потребителям.

Заземляющего проводника там нет. Туда заходит 4 провода с подстанции, расположены счетчики, там же PEN разделяется на PE и N (TN-C-S).
Прямо из него, после плавких вставок и счетчиков пятью проводами запитана серверная комната.
Вопрос, можно ли (и нужно ли) этот PE провод соединить с собственным ЗУ, заходящим в эту комнату из подвала.
И возможны ли нежелательные последствия, о которых я писал выше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.4.2014, 23:55
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Не поверю, что у школы нет контура.... НЕ ПОВЕРЮ!


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 2.4.2014, 5:09
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Можно и нужно
при обрыве рабочего нуля ток по защитному не пойдет, ибо они у вас не соединяются после разделения в щитовой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 2.4.2014, 9:35
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



У Вас уважаемый, должны быть протоколы замеров защитного заземления.
И, конечно, вы должны четко понимать картину состояния заземления.
1. Паспорт ЗУ.
2. Проколы ежегодные.
3. Вскрытие выборочное (раскопка), а может полное?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Вася_*_*
сообщение 2.4.2014, 9:36
Сообщение #11





Гости






Цитата(FRAER @ 2.4.2014, 5:09) *
Можно и нужно
при обрыве рабочего нуля ток по защитному не пойдет, ибо они у вас не соединяются после разделения в щитовой

Т.е. ситуация, когда потенциал с нейтрали школьных потребителей через шину N и PEN попадет на шину PE и, соответственно, на заземлитель - невозможна?
То есть она конечно возможно, но при этом никаких опасных токов через провод заземления не будет?

Изобразил схематично:
http://media.karelia.pro/98/110b513b34c86f...107d7e571a8.jpg
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 2.4.2014, 9:59
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
То есть она конечно возможно, но при этом никаких опасных токов через провод заземления не будет?

Токи определяются сопротивлением Вашего заземления в подвале. Сделано оно как вижу без ума, но что есть. Скорее всего его сопротивление не меньше 20-30 Ом. А может и гораздо больше. Допустим 20 Ом, тогда в чисто самом худшем варианте с потенциалом в нейтрале 220В, ток составит 220/20=11 А.
ПС Не рассматриваем вариант когда Вашему оборудованию требуется другая система заземления, не TN-C-S, т.к. условия задали Вы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.4.2014, 16:12
Сообщение #13





Гости






Цитата(haramamburu @ 1.4.2014, 23:55) *
Не поверю, что у школы нет контура.... НЕ ПОВЕРЮ!

А что тут странного? Сам принимал участие в электромоннтаже нескольких школ в 70-80 годы, ну НЕ БЫЛО тогда в проектах школ контуров заземления! В моей практике вопросы наличия заземления в школах стали возникать только при создании компьютерных классов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 2.4.2014, 17:52
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Сделать контур у ГРЩ
в подвале РЕ с контуром не соединять получим потенциал на РЕ из за стекания тока
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 2.4.2014, 20:06
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость_Вася_*_*)
Соединять ли в щитке помещения приходящий из ГРЩ PE с собственным контуром заземления?
Или же использовать чисто контур из подвала?
Согласен с "FRAER" - всё соединять!
Тем более, что в этом помещении телекоммунационное оборудование (будет "чище" и безопаснее)...


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Вася_*_*
сообщение 2.4.2014, 21:03
Сообщение #16





Гости






Цитата(Rezo @ 2.4.2014, 20:06) *
Согласен с "FRAER" - всё соединять!
Тем более, что в этом помещении телекоммунационное оборудование (будет "чище" и безопаснее)...

А судя по этой статье: ......
Использовать подвальное заземление отдельно нельзя (УЗО нет, а ток КЗ вряд ли будет обеспечен).
Но и объединять заземлители тоже не советуют в целях защиты от помех.

Получается, использовать PE из ГРЩ и не выёживаться...
Причина редактирования: удалена ссылка на сторонний ресурс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 2.4.2014, 23:38
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Вася_* @ 2.4.2014, 18:03) *
А судя по этой статье: ......
Использовать подвальное заземление отдельно нельзя (УЗО нет, а ток КЗ вряд ли будет обеспечен).
Вы хотя бы поняли сами, что написали? При чём здесь токи КЗ через ЗУ в системе TN-C-S?
Цитата
Но и объединять заземлители тоже не советуют в целях защиты от помех.
И здесь всё с точностью до наоборот!....
Разберитесь с системами заземления вначале, а по мере изучения и встретите даже требования об объединении заземлений.
Желаю удачи!....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 3.4.2014, 5:05
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



В системе TN не столь существенно сопротивление растеканию тока заземлителя, потому что сопротивление PE-проводника чаще будет гораздо меньше и ток кз будет в несколько сетен ампер, от чего и сработает защита
Поэтому контуры подключать и не бояться
если не очень далеко контуры, то желательно, конечно, объединить их, но можно и так
номинал сечения PE-проаодника, как я понял 16 кв.мм, что в полне нормально
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Вася_*_*
сообщение 3.4.2014, 9:38
Сообщение #19





Гости






Цитата(Rezo @ 2.4.2014, 23:38) *
Вы хотя бы поняли сами, что написали? При чём здесь токи КЗ через ЗУ в системе TN-C-S? И здесь всё с точностью до наоборот!....

Если отказаться от PE из ГРЩ и использовать контур заземления из подвала - получится система ТТ. ПУЭ и здравый смысл обязывает при этом устанавливать УЗО, поскольку обычный автомат не обеспечит быстрого отключения в случае аварии из-за высокого сопротивления заземлителя. УЗО нет и не предвидится.

Цитата(Rezo @ 2.4.2014, 23:38) *
Разберитесь с системами заземления вначале, а по мере изучения и встретите даже требования об объединении заземлений.

Есть требование повторного заземления PEN-проводника. Требования повторного заземления PE я не смог найти. Более того, раз уж ссылки удаляют, попробую процитировать:

Цитата
Питание оборудования от общей сети переменного тока с глухозаземленной нейтралью и выполнение, казалось бы, обособленного заземления как раз и приводят к случаю, когда образуются контуры заземления, что становится причиной неустойчивой работы оборудования. Контур заземления — в отличие от так же называемого на жаргоне специалистов контурного заземления (способ соединения горизонтальных заземлителей в земле не следует путать с заземляющими проводниками) — является нежелательным и образуется при наличии связи между двумя заземлителями (см. Рисунок 1).
В образовавшемся контуре (заземлитель №1 — электрическая связь (проводник) — заземлитель №2 — среда (земля)) могут наводиться токи от внешних электромагнитных полей или протекать «блуждающие» токи сторонних нагрузок. Все это приводит к электромагнитным помехам в работе оборудования. Локальные вычислительные и телекоммуникационные сети зачастую имеют в своем составе оборудование связи (антенны, модемы и проч.) и подвержены влиянию помех, в том числе от разрядов молний, т. е. для них важна высокая помехозащищенность. Именно поэтому устранению контуров следует уделять внимание при проектировании и эксплуатации электроустановок зданий.


http://www.osp.ru/data/301/494/1234/028_1.gif - вот рисунок

Поэтому я и написал:
1. Заземление из подвала отдельно - не вариант по причине безопасности.
2. Допзаземление PE - спорно. См. цитату выше.

Остается вариант забыть про контур в подвале, хоть и с виду он очень даже неплох.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 3.4.2014, 10:14
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Цитата(Rezo @ 2.4.2014, 23:38) *
Вы хотя бы поняли сами, что написали? При чём здесь токи КЗ через ЗУ в системе TN-C-S? И здесь всё с точностью до наоборот!....


Если отказаться от PE из ГРЩ и использовать контур заземления из подвала - получится система ТТ. ПУЭ и здравый смысл обязывает при этом устанавливать УЗО, поскольку обычный автомат не обеспечит быстрого отключения в случае аварии из-за высокого сопротивления заземлителя.
А кто сказал или где шла речь о том, что бы отказываться от PE в ГРЩ?
Речь ведь согласно Вашим условиям идёт именно о системе TN-C-S с разделением в ГРЩ.
Цитата
Требования повторного заземления PE я не смог найти.
А Вы его и не найдёте, паоскольку не существует (и нет такого понятия) заземления РЕ проводника!
Цитата
Допзаземление PE - спорно. См. цитату выше.
Повторюсь в третий раз о том, что всё с точностьтю до наоборот!
Нет у меня ни времени ни большого желания, но приведённое Вами обоснование из статьи я бы разнёс "в пух и прах"!
Например электроды заземлителя специально разносят как можно дальше друг от друга, что бы уменьшить эффект взаимого экранирования.
При чём тут (в Вашем случае) блуждающие токи, если отдельное помещение со своей отдельной нагрузкой и самостоятельным отдельным ЗУ?
Ну нужно же понимать, что к камому случаю может относиться.
А можно и вообще без научных выкладок догадаться, что чем короче путь до заземлителя, тем меньше заземляющий РЕ проводник будет принимать на себя сторонее (всякого рода "помехи"), если уж вопрос ставиться в том числе и об этом.
Поговорите хотя бы с людьми, имеющими отношение к чувствительной приёмо-передающей аппаратуре.
Ну а если уж принципиально говорить о помехах для аппаратуры, тогда это прямой путь к системе IT.

PS: Я уже не говорю о прочих требованиях, которые просто требуют соединения между собой ЗУ.

Сообщение отредактировал Rezo - 3.4.2014, 10:28


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 13:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены