![]() Расчет токов 10кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расчет токов 10кВ |
Гость_Деревянный_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день.
Помогите определить рабочий ток в линии 10 кВ передаваемая мощность 585 кВт. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
косинус какой?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Деревянный_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
34 А.
|
![]() |
|
|
Гость_Деревянный_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
P=^3*U*I*cos(фи)
Сообщение отредактировал Ant29 - 2.4.2014, 10:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Если потребитель электродвигателя, то косинус 0,7.
Оттуда и ток 48 А. А если есть конденсаторная установка, то косинус в районе 0,95! |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 8:12 |
|
![]() |