Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33722 ![]() |
Почему I-0-I нельзя?
-------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
не хочу плодить новую тему.Прошу ответить .почему Ящики с предохранителями
![]() оснащаются предохранителями ПН-2 а не ППНИ ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Почему I-0-I нельзя? А Вы свою тему сначала прочитайте... может и вспомните из-за чего сыр бор... (... до сообщения 7). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33722 ![]() |
Я не про свой случай сейчас вопрос задал, а в общем.
-------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
moshkarow, потому что требуется защита. Занимают меньший объем, чем по отдельности. Эти ящики ЯБПВУ делали под ПН2, но ППНИ тоже подходят. ППН могут иметь значительно тоньше ножи-контакты и могут не создавать надежного контакта с губками под другие ППНИ и ПН2.
Или в чем Ваш вопрос? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Или в чем Ваш вопрос? В продаже сейчас ящики с губками держателей предохранителей для ПН2. В тоже время с покупкой предохранителей пн2 есть определенные трудности. Все продают ППНИ .Что бы установить ППНИ в губки ПН - держателя нужны определенные усилия . Почему бы нашей промышленности сразу не выпускать ящики и щиты с держателями предохранителей под ППНИ ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Производители ЯБПВУ - российские заводы. ППНИ - IEK с производством в Китае. IEK не производит рубильники и ящики с ними. Хотя Вы можете купить держатели предохранителей и контакты-губки.
ЯБПВУ сертифицированны под ПН2 и заниматься новой сертификацией под конкурентов смысла нет. У нас нет особых проблем с покупкой ПН2, но продавцам удобней поставлять ППНИ и в наличии бывает не все номиналы ПН2. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |