![]() Выбор автоматического выключателя по току КЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбор автоматического выключателя по току КЗ |
![]()
Сообщение
#101
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#102
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Тогда что-то не так. Может быть не верно предположение, что "I2 = Iтрог.тепл.расцеп." ? Вы решили применить метод "от обратного". Вы решили, что раз не существует АВ с током трогания теплового расцепителя больше 1,45In, то условие №2 в ГОСТе оказывается неактуальным, потому что оно автоматически выполняется при выполнении условия №1 для АВ с I2≤1,45In. И предположили, что может быть неверно равенство I2 = Iтрог.тепл.расцеп. Когда я читал этот ГОСТ, то тоже задался вопросом а можно ли сказать, что I2 = Iтрог.тепл.расцеп.? Я тогда для себя решил, что можно, посчитав, что тут нет подвоха. Но Вы высказали логичное сомнение. И я попробую разобраться. Во-первых, ГОСТ Р 50571.5-94 принят в РФ аж в 1994 г. При этом в нем говорится: "Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 364-4-43 (1977)" (P-IEC 60364-4-43 ed1.0 (withdrawn, publication date 1977-01-01)). Т.е. можно предположить, что в 1977 были устройства защиты настолько нечувствительные, что I2>1,45In. Во-вторых, ГОСТ Р 50571.5-94 предъявляет те же условия при выборе плавких ставок. Возможно, условие номер два в большей степени касается именно их. В-третьих, в ГОСТ Р 50345-2010 "Автоматические выключатели для переменного тока" сказано: Цитата 3.5.16 условный ток расцепления ( It ) (conventional tripping current ( It )): Установленное значение тока, которое вызывает срабатывание автоматического выключателя в течение заданного (условного) времени. 8.6.2.3 Условный ток расцепления ( It ) Условный ток расцепления выключателя равен 1,45 его номинального тока. В ГОСТ Р 50571.5-94 написано тоже самое: Цитата I2 - ток, обеспечивающий надежное срабатывание устройства защиты, практически I2 принимают равным: - току срабатывания при заданном времени срабатывания для автоматических выключателей; Т.е. I2 = Iтрог.тепл.расцеп. В-четвертых, современный британский стандарт BS7671:2008 "Requirements for Electrical Installations", который является актуализированной копией международного стандарта IEC 60364-4-43:2008 (МЭК 60364-4-43:2008), говорит: Цитата 433.1.1 Рабочие характеристики устройства защиты цепи от перегрузки должны удовлетворять следующим условиям: (i) Ib ≤ In (ii) In ≤ Iz (iii) I2 ≤ 1,45Iz 433.1.2 Для автоматических выключателей BS EN 60898 (аналог нашего ГОСТ 50345-2010) и для таких-то предохранителей и УЗО выполнение условий (i) и (ii) также означает выполнение условия (iii) правила 433.1.1. Это косвенное подтверждение того, что I2 = Iтрог.тепл.расцеп. Мой ответ I2 = Iтрог.тепл.расцеп. Страница из BS7671:2008 ![]() Сообщение отредактировал SAIGAK - 7.3.2014, 20:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#103
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Получается что.
Рабочая характеристика любого защитного устройства, защищающего кабель от перегрузки, должна отвечать двум следующим условиям: 1) IB ≤ In ≤ IZ; 2) I2 ≤ 1,45IZ, берем медный кабель ВВГ 2,5мм. По ПУЭ табл. 1.3.6 допустимый длительный ток для данного сечения 25А. Исходя из условия №1, ставим автомат на 25А. Условие №1 мы не нарушили. Смотрих характеристику данного автомата и видим, что выключиться он при условии 25х1,45 =36.25А менее чем за 1 час. Я не знаю, сгорит ли кабель за это время или нет. Но. В ГОСТе написано: I2 - ток, обеспечивающий надежное срабатывание устройства защиты, практически I2 принимают равным: - току срабатывания при заданном времени срабатывания для автоматических выключателей; За заданное время автоматический выключатель сработает точно. Что нам надо еще? Я бы конечно поставил автомат поменьше, но по сути ГОСТ нам не воспрещает поставить автомат на 25А, верно? -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#104
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Все верно, если в цепи не возможны длительные незначительные перегрузки.
Однако значения допустимого длительного тока лучше смотреть в современном ГОСТ Р 50571.5.52-2011 "Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки". Так для медного кабеля 2х2,5 мм2, проложенного по стене в трубе, Iкаб.длит. = 23*1,06=24,38 А для 3х2,5 мм2 Iкаб.длит. = 20*1,06=21,2 А При открытой проводке по стене 2х2,5 мм2 Iкаб.длит. = 27*1,06=28,62 А 3х2,5 мм2 Iкаб.длит. = 24*1,06=25,44 А |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#105
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
В ПУЭ перегрузка ограничена 6 часами. По логике в ГОСТе тоже должно быть временное ограничение, иначе это значение тока становится длительно допустимым. Или же в ГОСТе это некий запас? ПУЭ 1.3.2 " Проводники любого назначения должны удовлетворять требованиям в отношении предельно допустимого нагрева с учетом не только нормальных, но и послеаварийных режимов, а также режимов в период ремонта и возможных неравномерностей распределения токов между линиями, секциями шин и т.п. При проверке на нагрев принимается получасовой максимум тока, наибольший из средних получасовых токов данного элемента сети" Что вы про это думаете? Решил я тут перейти от теории к практике и помучать автоматы на тепловой расцепитель. Может кому окажется интересно. По результатам прогрузки прибором Сатурн М. 1,45In сложно было выставить, но в пределах 1,4...1,55 In. Итак: АВВ. 1. С203 С16А. 1 полюс - срабатывание 9мин 12 сек; 2 полюс - срабатывание 4мин 55 сек. 2. С201 С16А срабатывание 2 мин 01 сек. 3. С201 С16А срабатывание 2 мин 43 сек. Мoeller X-clear C6А срабатывание 1 мин 31 сек. Merlin Gerin C60a C6А срабатывание 4 мин 28 сек. Температура воздуха в щитовой +14С. Сообщение отредактировал Джин - 26.3.2014, 13:09 -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#106
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Решил я тут перейти от теории к практике и помучать автоматы на тепловой расцепитель. Может кому окажется интересно. Зачем? Есть заводские характеристики, которые соответствуют серийным изделиям. И Вы в тысячный раз подтвердили их. Впрочем имея Сатурн должны знать об этом. Видимо я что-то не понял? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#107
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
ПУЭ 1.3.2 " Проводники любого назначения должны удовлетворять требованиям в отношении предельно допустимого нагрева с учетом не только нормальных, но и послеаварийных режимов, а также режимов в период ремонта и возможных неравномерностей распределения токов между линиями, секциями шин и т.п. При проверке на нагрев принимается получасовой максимум тока, наибольший из средних получасовых токов данного элемента сети" Я не уверен, что правильно понимаю смысл выделенного. Сказано, что провод проверяется на нагрев. Видимо, это больше касается эксплуатации, а не выбора автомата. 1,45In сложно было выставить, но в пределах 1,4...1,55 In. Итак: АВВ. 1. С203 С16А. 1 полюс - срабатывание 9мин 12 сек; 2 полюс - срабатывание 4мин 55 сек. 2. С201 С16А срабатывание 2 мин 01 сек. 3. С201 С16А срабатывание 2 мин 43 сек. Температура воздуха в щитовой +14С. Мне тоже раньше было интересно попытать автоматы. Но нечем - раз, я вроде разобрался в кривых токовременных характеристик - два. На графике нижняя кривая - это гарантированное время несрабатывания, верхняя - гарантированное время срабатывания. На практике время срабатывания лежит посередине между этими двумя кривыми для заданного тока. В интернете есть видео испытаний АВ. Для автоматов АВВ. 1,4*In - 40 сек - ∞ 1,55*In - 10 сек - 10 мин Результаты испытания уже попали в характеристики. Характеристики автомата даются для температуры воздуха +30С. Есть таблица зависимости In от температуры. В ней есть значения In для +10С и +20С. Для температуры +20С In = 16,9 А. Значит I = 16*1,55/16,9 = 1,48*In. При таком токе автомат сработает за время 20 сек - 30 мин. Середина 2-6 мин. Сходится. Можно приблизительно вычислить In при +15С. In = (17,7+16,9)/2 = 17,3 А. Значит I = 16*1,55/17,3 = 1,43*In. При таком токе автомат сработает за время 40 сек - ∞. Сходится. Характеристики ABB: http://www05.abb.com/global/scot/scot209.n...7D0202_view.pdf Сообщение отредактировал SAIGAK - 27.3.2014, 0:10 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |