![]() Атоматический выключатель для двух эл.двигателей , Атоматический выключатель для двух эл.двигателей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Атоматический выключатель для двух эл.двигателей , Атоматический выключатель для двух эл.двигателей |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.3.2014 Пользователь №: 38403 ![]() |
По какому условию расчитать атомат для двух эл.двигателей и схемы управления?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
На один автомат два ЭД? Или Общий автомат, затем 2-а автомата на каждый ЭД?
Просим объяснений уважаемый. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.3.2014 Пользователь №: 38403 ![]() |
arakl, Запитывается станок от одного атомата, в станке два вигателя и схема управления.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Вообще-то, должен паспорт, и согласно указаной потребляемой мощности, должен быть для подключен.
Какой мощности ЭД? Авт выключатель необходимо выбрать по номинальному току ЭД (суммарному для вашего случая), это касается промышленных автоматов. Цепь управления потребляет немного, если ЭД где-то до 17-27кВт |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.3.2014 Пользователь №: 38403 ![]() |
arakl, Это для курсовой, дана только схема и часть паспорта. ток теплового расцепителя ((сумма номинальных токов двиготеле), второе условие по току магнитного расцепителя Iуст.эл.магн. >= 1,25Iпуск. Iпуск тоже сложить?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
а двигатели будут запускаться одновременно? что за машина вообще?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Если возможен одновременный пуск, то да, а если есть блокировка одновременного пуска, то смотри схему управления - какой двигатель когда пускается. Т.е. если, допустим №1 никогда не запускается первым, а только после №2, то номинал №1+пусковой №2. Суть понятна?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.3.2014 Пользователь №: 38403 ![]() |
Костян челябинский, У меня впринципе такая формула в методичке и написана, просто толькочто догнал почему именно так) Спасибо
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |