Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Атоматический выключатель для двух эл.двигателей , Атоматический выключатель для двух эл.двигателей

serwert-x
сообщение 1.3.2014, 19:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.3.2014
Пользователь №: 38403



По какому условию расчитать атомат для двух эл.двигателей и схемы управления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 1.3.2014, 20:02
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



На один автомат два ЭД? Или Общий автомат, затем 2-а автомата на каждый ЭД?
Просим объяснений уважаемый.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serwert-x
сообщение 1.3.2014, 20:04
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.3.2014
Пользователь №: 38403



arakl, Запитывается станок от одного атомата, в станке два вигателя и схема управления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 1.3.2014, 20:18
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Вообще-то, должен паспорт, и согласно указаной потребляемой мощности, должен быть для подключен.
Какой мощности ЭД?
Авт выключатель необходимо выбрать по номинальному току ЭД (суммарному для вашего случая), это касается промышленных автоматов.
Цепь управления потребляет немного, если ЭД где-то до 17-27кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serwert-x
сообщение 1.3.2014, 20:27
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.3.2014
Пользователь №: 38403



arakl, Это для курсовой, дана только схема и часть паспорта. ток теплового расцепителя ((сумма номинальных токов двиготеле), второе условие по току магнитного расцепителя Iуст.эл.магн. >= 1,25Iпуск. Iпуск тоже сложить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 1.3.2014, 20:45
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(serwert-x @ 1.3.2014, 21:27) *
ток теплового расцепителя ((сумма номинальных токов двиготеле Iпуск тоже сложить?

По логике так.Давно учился, но из практики так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 1.3.2014, 20:50
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



а двигатели будут запускаться одновременно? что за машина вообще?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.3.2014, 20:53
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Если возможен одновременный пуск, то да, а если есть блокировка одновременного пуска, то смотри схему управления - какой двигатель когда пускается. Т.е. если, допустим №1 никогда не запускается первым, а только после №2, то номинал №1+пусковой №2. Суть понятна?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serwert-x
сообщение 1.3.2014, 21:16
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.3.2014
Пользователь №: 38403



Костян челябинский, У меня впринципе такая формула в методичке и написана, просто толькочто догнал почему именно так) Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 23:25
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 