Ситуация такая. Строим дом. 2 этажа. Электричество как положено заказали. Ну там долго ждали , пока тех условия, и пр. Короче время пришло приехала бригада подключили. 3 фазы. Заземление нормальное им сделал. Счетчик, автоматы в щитке и розетка. суд да дело, пользуемся там перфораторы и пр. стр. инструмент. Потихоньку кидаю проводку, Проводку кинул, 3х2.5. Щитки как нормальный начал собирать. В ванну, туалет, кухню дифавтоматы, свет узо и тд. И вот сегодня вечером по окончании монтажа щитков ( на каждый этаж свой от главного ввода кабелем 5х6.0 с заземлением!) полез в главный щиток (ввод) и не ВКУРИЛ!.
Первое что смутило, земля (колодка в щитке) заведена, но ЗАМКНУТА перемычкой на N. Еще перед главным автоматом разрядник ОПС1-С воткнули и кроме фаз на землю-ноль посадили. Со счетчика (он опечатан СТЭ-561) тоже кроме нуля синего, зеленая земля идет... Это получается они занулили чтоли. Тогда какого беса я эту проводку трех жильным кабелем тащил. Узо дифавтоматы ставил, в щитках с разводкой мучался? Вот и подскажите, они сделали правильно и я дурак? Или мне переделать. Землю и ноль разделить? Если разделять, тогда что то толковой инфы не могу найти, как разрядник трехфазный включать. На ноль его садить или землю? Заранее благодарен за советы, а то выходные насмарку уйдут |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
после разделения PEN на РЕ и N объединять их нельзя!
если в щиток приходит 5 жил, значит перемычку снимите между N и PE |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Фотографию всего этого в студию. Откуда дом запитан? С ВЛ? Я про 5-проводные ВЛ даже не слыхал. Пока из всего сказанного я выяснил, что у вас нормальная и совершенно законная система TN-C-S. Сделанная по всем правилам.
Цитата Тогда какого беса я эту проводку трех жильным кабелем тащил. Узо дифавтоматы ставил, в щитках с разводкой мучался? А вы кому то что то обязаны? Себе в доме можете хоть телефонным кабелем все сделать, да только гореть вам. УЗО и Дифы полезны даже при двухпроводке. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
а, действительно, упустил, что это в главном щитке (вру), т.е. действительно все верно
вы не правильно осмылили увиденное, у вас не замкнуты шины, а наоборот как раз место разделения |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.3.2014 Пользователь №: 38398 ![]() |
к сожалению фото щитка вставить не могу. Дом запитан от ВЛ самонесущим проводом в нем 4 жилы , а 5х6 это от входного щитка к этажным идут. Толко не понял есть ли смысл разъединять или оставить по как получается они собрали TN-S-C
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
все правильно, оставляйте как есть, всю проводку делайте пяти- и трех- проводной
от вру до этажных щитков пятижильным кабелем |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Так это частный дом или многоквартирный. Если фото сделать не можете (в телефоне пленка что ли кончилась?), то рисуйте схему. Хотябы в пайнте. А то еще больше нас запутываете. Если это многоквартирный дом, то должен быть проект, и "чтоб не бЫло 3,14здежу, делай все по чертежу"
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
к сожалению фото щитка вставить не могу. Дом запитан от ВЛ самонесущим проводом в нем 4 жилы , а 5х6 это от входного щитка к этажным идут. Толко не понял есть ли смысл разъединять или оставить по как получается они собрали TN-S-C Может TN-C-S? С четырьмя жилами на вводе (при условии трёхфазного ввода) и последующем разделениии именно такая система должна получиться. А " они собрали TN-S-C" - такой системы я не знаю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.3.2014 Пользователь №: 38398 ![]() |
Вот расписываю основные
Верхняя шина ноль. крайний левый синий идет со счетчика. второй синий на дифавтомат идет. желто зеленый - перемычка ноль-земля идет на нижнюю рейку крайняя слева. втрой слева жел-зел идет на счетчик. третий слева жел-зел идет на землю щитка. к тому же болту подключена внешнее заземление с улицы. крайний справа черный - ноль от входной линии. ну и видно фазы заведены на входной автомат, с него на счетчик и на разрядник. разрядник то же на землю подключен |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
К сожалению ничего не пойму, не из пояснений ТС, не из приведённых фото, может масштаб не тот, но картину в целом предстаить себе пока не могу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Разделение выполнено неверно. Разделение выполняется до счетчика. PEN от СИПа на РЕ-шину. Далее надо две нулевые шинки. Одна для разделения, другая для потребителей. Первая перемыкается с РЕ, с нее же идет ноль на счетчик. Выходящий ноль со счетчика приходит на другую нулевую шинку, которая и будет использоваться для подключения всех линий.
Ну и цветовая маркировка напутана тоже по полной. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
То, что на фото - это квартирный или общедомовой щит?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
arakl, вы все правильно говорите, если все то, что на фото - это обшедомовое ВРУ. А если это квартирный щит - то все еще хуже.
-------------------- |
![]() |
|
![]()