1.3.2014, 1:02
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.3.2014 Пользователь №: 38398 |
Ситуация такая. Строим дом. 2 этажа. Электричество как положено заказали. Ну там долго ждали , пока тех условия, и пр. Короче время пришло приехала бригада подключили. 3 фазы. Заземление нормальное им сделал. Счетчик, автоматы в щитке и розетка. суд да дело, пользуемся там перфораторы и пр. стр. инструмент. Потихоньку кидаю проводку, Проводку кинул, 3х2.5. Щитки как нормальный начал собирать. В ванну, туалет, кухню дифавтоматы, свет узо и тд. И вот сегодня вечером по окончании монтажа щитков ( на каждый этаж свой от главного ввода кабелем 5х6.0 с заземлением!) полез в главный щиток (ввод) и не ВКУРИЛ!.
Первое что смутило, земля (колодка в щитке) заведена, но ЗАМКНУТА перемычкой на N. Еще перед главным автоматом разрядник ОПС1-С воткнули и кроме фаз на землю-ноль посадили. Со счетчика (он опечатан СТЭ-561) тоже кроме нуля синего, зеленая земля идет... Это получается они занулили чтоли. Тогда какого беса я эту проводку трех жильным кабелем тащил. Узо дифавтоматы ставил, в щитках с разводкой мучался? Вот и подскажите, они сделали правильно и я дурак? Или мне переделать. Землю и ноль разделить? Если разделять, тогда что то толковой инфы не могу найти, как разрядник трехфазный включать. На ноль его садить или землю? Заранее благодарен за советы, а то выходные насмарку уйдут |
|
|
sukhov2000 Зануление или что? 1.3.2014, 1:02
FRAER после разделения PEN на РЕ и N объединять их нельз... 1.3.2014, 6:05
Костян челябинский Фотографию всего этого в студию. Откуда дом запита... 1.3.2014, 6:15
FRAER а, действительно, упустил, что это в главном щитке... 1.3.2014, 8:45
protector Цитата(sukhov2000 @ 1.3.2014, 2:02) Со сч... 1.3.2014, 9:52
sukhov2000 к сожалению фото щитка вставить не могу. Дом запит... 1.3.2014, 10:54
Гость сочувствующий Цитата(sukhov2000 @ 1.3.2014, 10:54) к со... 1.3.2014, 12:39
FRAER все правильно, оставляйте как есть, всю проводку д... 1.3.2014, 10:59
Костян челябинский Так это частный дом или многоквартирный. Если фото... 1.3.2014, 11:29
sukhov2000 Вот расписываю основные
Верхняя шина ноль.
крайн... 1.3.2014, 16:48
Гость сочувствующий К сожалению ничего не пойму, не из пояснений ТС, н... 1.3.2014, 18:19
shpinel Разделение выполнено неверно. Разделение выполняет... 1.3.2014, 19:07
arakl Цитата(shpinel @ 1.3.2014, 20:07) Разделе... 1.3.2014, 19:57
Костян челябинский То, что на фото - это квартирный или общедомовой щ... 1.3.2014, 19:51
Костян челябинский arakl, вы все правильно говорите, если все то, что... 1.3.2014, 19:59
arakl Цитата(Костян челябинский @ 1.3.2014, 20... 1.3.2014, 20:23![]() ![]() ![]() |
|