![]() наращенная проводка , проблемы с проводкой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() наращенная проводка , проблемы с проводкой |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.2.2014 Пользователь №: 38341 ![]() |
Здравствуйте, прошу Вас мне помочь с проводкой в новостройке.Я в электрике чайник, сильно не ругайтесь.Я решил перенести розетки в одной из комнат где проводка идет три медных провода, одножильных сечением 1,5 мм кв, в черной изоляции, я нарастил медным многожильным проводом, таким же сечением. Проштробил и уложил этот провод и заштукатурил, в местах соединениях пролудил оловом, в качестве флюса взял на работе у электриков канифоль разбавленную спиртом и все эти скрутки пролудил. Совершенно случайно увидел что из мои нарощенных проводов вытекает какаято странная маслянистая жидкость, примерно в день по две-три капли. Провода новые в них ничего подобного нет, и самое странное в том, что только в тех проводах которые я пролудил. Прошу помощи что мне делать с этими соплями, нужно ее выкидывать или нет, поиском пользовался ничего не нашел
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Добавочный провод в белой изоляции марки ПВС?
Запрещено использовать для стационарной проводки. Возьмите ВВГнг. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Да и "плачет" вроде как НЮМ только (и то - это "было").. а он моножильный/одножильный...
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
haramamburu, ПВС тоже плачет.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
ПВС тоже плачет. ни разу не слышал и не встречался... а чему там плакать то? у НЮМ то наполнитель "ревел"... а у ПВС нет отдельного наполнителя.. один пластикат..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Я с ПВСом мало работал. Но пару раз было, я даже где-то тут на форуме упоминал. ТАм с каким-то напылением внутренние жилы. После прогрва паяльником вполне могли потечь. ПВС не сам брал, заказчик привозил. Да, кажется кто-то говорил, что это в воде лежалый провод может быть.
не напыление, а что-то типа порошка под верхней изоляцией. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
а что-то типа порошка под верхней изоляцией. это тальк... ему плакать не с чего... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.2.2014 Пользователь №: 38341 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
iivvaann, фото будет ?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.2.2014 Пользователь №: 38341 ![]() |
я их вчера взял и срезал а сегодня приехал а эта жидкая нечисть подсохла
фото сделаю только завтра |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
в качестве флюса взял на работе у электриков канифоль разбавленную спиртом и ... может со флюсом переборщили? типа долго макали.. капилярный эффект... ну а потом все наружку..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.2.2014 Пользователь №: 38341 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
iivvaann, с другого конца провода - так же?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.2.2014 Пользователь №: 38341 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Похоже на заводской брак ПВС, или где-то лежал в не положенном месте, лучше заменить.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 3:53 |
|
![]() |