Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
energood
сообщение 28.8.2007, 9:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.8.2007
Пользователь №: 9268



Подскажите пожалуйста!
На согласование принесли проект в котором ВРУ расположено на высоте 2,2м от пола. Помнится что при таком раскладе должна быть устроена площадка на уровне нижнего края установки с лестницей, для обслуживания. Но где это написано? Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 28.8.2007, 16:29
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Если это жилое здание попробуйте поискать в
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
Если промышленное, то в
НТП Проектирование силовых электроустановок промышленных предприятий


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.8.2007, 21:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(energood @ 28.8.2007, 16:37) *
На согласование принесли проект в котором ВРУ расположено на высоте 2,2м от пола. Помнится что при таком раскладе должна быть устроена площадка на уровне нижнего края установки с лестницей, для обслуживания. Но где это написано? Заранее спасибо!

Например, в ПУЭ п.п. 1.7.67-1.7.72.
Если не возможен ограничение доступа или ограждение токоведущих частей, ЭУ должна быть установлена в запираемом эл. помещении, либо она должна быть перенесена на недоступную высоту.
По-моему, эта высота-2,5 и более метра.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 29.8.2007, 9:23
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



В СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
про установку ВРУ сказано:

13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется.
Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.8.2007, 11:50
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Посмотрите ГОСТ Р 51732-2001. Исключительно по ВРУ. Может поможет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jgman_*
сообщение 7.9.2007, 13:35
Сообщение #6





Гости






по поводу п.13.6 СП все верно, но не расстояния, а объема. проход задаваемый НПБ 1200мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.9.2007, 16:31
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Вопрос состоял в высоте. Про объем не говорили, про проход только попутно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jgman_*
сообщение 8.9.2007, 21:42
Сообщение #8





Гости






имеется ввиду как раз высота установки по СП, а объем по НПБ. тут ситуация двоякая и на усмотрение инспектора (консультровался в учебном центре МЧС)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:56
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 