![]() Установка ВРУ на высоте от пола |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Установка ВРУ на высоте от пола |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.8.2007 Пользователь №: 9268 ![]() |
Подскажите пожалуйста!
На согласование принесли проект в котором ВРУ расположено на высоте 2,2м от пола. Помнится что при таком раскладе должна быть устроена площадка на уровне нижнего края установки с лестницей, для обслуживания. Но где это написано? Заранее спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Если это жилое здание попробуйте поискать в
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий Если промышленное, то в НТП Проектирование силовых электроустановок промышленных предприятий -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
На согласование принесли проект в котором ВРУ расположено на высоте 2,2м от пола. Помнится что при таком раскладе должна быть устроена площадка на уровне нижнего края установки с лестницей, для обслуживания. Но где это написано? Заранее спасибо! Например, в ПУЭ п.п. 1.7.67-1.7.72. Если не возможен ограничение доступа или ограждение токоведущих частей, ЭУ должна быть установлена в запираемом эл. помещении, либо она должна быть перенесена на недоступную высоту. По-моему, эта высота-2,5 и более метра. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
В СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
про установку ВРУ сказано: 13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется. Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Посмотрите ГОСТ Р 51732-2001. Исключительно по ВРУ. Может поможет.
|
![]() |
|
Гость_jgman_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
по поводу п.13.6 СП все верно, но не расстояния, а объема. проход задаваемый НПБ 1200мм.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вопрос состоял в высоте. Про объем не говорили, про проход только попутно.
|
![]() |
|
|
Гость_jgman_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
имеется ввиду как раз высота установки по СП, а объем по НПБ. тут ситуация двоякая и на усмотрение инспектора (консультровался в учебном центре МЧС)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 2:56 |
|
![]() |