Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
dimbas
сообщение 15.8.2007, 10:54
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Народ подскажите литературку или ссылочку где можно посмотреть типовые схемы управления
механизмами собственных нужд котельных. (дымососы вентиляторы насосы)
Вообще проблема такая. Механизм управлятеся дистанционно и по месту от поста управления (пуск, стоп)
соответственно есть ключ развязки режимов (местн-Дистанц) Так вот вопрос где этот ключ ставить:
поместу рядом скнопками, в операторской с рядом спультом дистанционного управления, в электрощитовой рядом с автоматом
и пускателяем данного двигателя
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 15.8.2007, 17:17
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



У ящиков управления типа Я5000 переключатели "Местное-Дистанционное" установлены непосредственно на корпусе. Поэтому, считаю, что в общем случае переключатель надо ставить рядом с кнопками местного управления. Но котельная - дело поднадзорное, тут необходимо предварительно все продумать.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dan3
сообщение 23.8.2007, 18:55
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 13.7.2007
Пользователь №: 8985



Где кнопка управления пуск - стоп там и ставить.


--------------------
http://forum.ruelek.ru - форум по электротехнике
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.8.2007, 20:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7616
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Если рассуждать с точки зрения инспектора, он затребует установки режима переключения в операторской, мотивируя это возможными аварийными ситуациями.
В этих ситуациях (аварийных) должна сработать сигнализация об отказе дымососов и произойти аварийная остановка котла.
Наверное, если спец посмотрит эл. схему котла, может увидеть что для чего.
Все зависит от их предназначения.
А вообще-то эти переключатели, по-моему, для ремонтного персонала, чтобы поверять работоспособность оборудования во время и после ремонта и должны стоять в электрощитовой.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 24.8.2007, 4:36
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Цитата(gomed12 @ 23.8.2007, 20:50) *
Если рассуждать с точки зрения инспектора, он затребует установки режима переключения в операторской, мотивируя это возможными аварийными ситуациями.
В этих ситуациях (аварийных) должна сработать сигнализация об отказе дымососов и произойти аварийная остановка котла.
Наверное, если спец посмотрит эл. схему котла, может увидеть что для чего.
Все зависит от их предназначения.
А вообще-то эти переключатели, по-моему, для ремонтного персонала, чтобы поверять работоспособность оборудования во время и после ремонта и должны стоять в электрощитовой.

И во время ремонта бегать туда сюда переключать его
Вообще я нашел документик типа "Нормы технологического проектирования ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" в котором сказано что при дистанционном и местном управлении ключ должен стоять у оператора, то есть в операторской. Хотя я сам из практики знаю что ставят их и по месту, а вот про то чтобы ставить его в электрощитовой ни разу ни видел
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ziper
сообщение 25.8.2007, 21:06
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 20.6.2005
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 3540



В электрощитовой к этим переключателям будет иметь доступ только оперативный электротехнический персонал - т. е дежурный электрик. Мы в своих проектах ставим эти ключи в операторных или там же где и сигнализация о положении задвижек и включении электроприводов (в котельных без дежурного персонала)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему