почему во время грозы выбило автомат (на кухне)а другие нет. в частном доме
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 21.8.2007, 13:52
Сообщение #2


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Мощный электромагнитный разряд вызывает всплески напряжения в близкорасположенных линиях электропередачи. Возможно кухонный автомат был уже под хорошей нагрузкой, а этот всплеск спровоцировал аварийное отключение. Другая возможная причина - дефект самого автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbim
сообщение 21.8.2007, 16:28
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 19.12.2006
Из: Кучугуры
Пользователь №: 7930



скажите а почему не помогает заземление?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 21.8.2007, 16:40
Сообщение #4


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Заземление в этом случае ни при чём, оно выполняет другую функцию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbim
сообщение 21.8.2007, 18:05
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 19.12.2006
Из: Кучугуры
Пользователь №: 7930



уважаемый alexP.к вам вопрос по заземлению.а то я писал в теме заземления никто не ответил. сопротивление 20 ом-это не много для заземления частного дома??спасибо.с уважением dimbim/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шалун
сообщение 21.8.2007, 23:04
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 1.7.2007
Пользователь №: 8915



20 ом много для частного или иного жилого дома. Требование 4омика. Меньше можно, а наоборот нельзя icon_evil.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 22.8.2007, 0:34
Сообщение #7


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Здесь, dimbim, увы, я некомпетентен. Поэтому предпочитаю жев... молчать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbim
сообщение 22.8.2007, 19:39
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 19.12.2006
Из: Кучугуры
Пользователь №: 7930



а коллега говорит что по 4 категории сойдет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.8.2007, 18:18
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Ссылка говорит о том, что для ВЛ с глухозаземленной нейтралю достаточны -30 Ом не более, при 3-х фазном напряжении 380 В или однофазном 220 В.
Цитата
Требование 4омика

Это требование насколько понимаю, непосредственно для нейтралей генератора или тансформатора.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbim
сообщение 26.8.2007, 21:22
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 19.12.2006
Из: Кучугуры
Пользователь №: 7930



спасибо gomed.наконецто дождался компетентного ответа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_сomings_*
сообщение 29.8.2007, 11:32
Сообщение #11





Гости






Но прав-то все-таки шалун:
ПУЭ, изд.7
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.
А 1.7.103 это для ВЛ (воздушных линий[электропередач]).
По-поводу 4 категории ничего сказать не могу, что-то ничего не вспоминается на эту тему...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.8.2007, 16:02
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



сomings
Цитата
Но прав-то все-таки шалун:

Расшифруйте п. 1.7.101. ПУЭ, чтобы всем было понятно.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spoilt
сообщение 9.4.2008, 15:18
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 10082



Э не господа.
1. ПУЭ гласит про повторное заземление, только в случае ввода воздушных линий электропередачи.
2. Если линия не воздушная, то вовсе не обязательно его выполнять. Но молниезащит все равно нужно делать. В молниезащите объязательно должен быть заземлитель(и) (кстати его сопротивление можете посмотреть в РД или СО, не нашли, жаль).
3. Если система 4-х проводная, то нужно делать ГЗШ (в любос случае). К это самой ГЗШ и подключается и молниезащита и повторное заземление. ВОТ от туда и пришел МИФ про сопротивление молниезащиты 10,20 и т.д.

Что касается авт. который вырубает, то импульсы от молнии. Вернее магн. поле возникающее в результате разряда, вполне спасобно не только отрубить авт. но и испортить бытовую технику, дать скачек напряжения и т.д. А вот как раз ЗАЗЕМЛЕНИЕ то и спасает от таких бед. Нужно устроить контур (коробку), вокруг защищаемого объекта (комнаты) и его заземлить. Только на моей практике этого не делают, потому как таких случаев единицы, мало кто знает как от них спасаться, стоимость этих работ не всегда оправданна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 12.4.2008, 22:36
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(dimbim @ 21.8.2007, 18:05) *
уважаемый alexP.к вам вопрос по заземлению.а то я писал в теме заземления никто не ответил. сопротивление 20 ом-это не много для заземления частного дома??спасибо.с уважением dimbim/

растекание в таких местах не регламентируется. около нейтрали- 4 Ома, повторка- 30 Ом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 12.4.2008, 23:25
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Почитал и совсем запутался.

Насколько я понял речь идет о заземлении частного дома.
Тогда при чем здесь повторное заземление???
Заземлять «0» после счетчика запрещено!!! Тогда выходит что для безопасной эксплуатации небольше 4 Ом


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 12.4.2008, 23:37
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Тогда при чем здесь повторное заземление???

Речь идет о подключении защитного нуля по питанию к контуру заземления дома существующему (если имеется).


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 13.4.2008, 11:37
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(*_Garik_* @ 12.4.2008, 23:25) *
Почитал и совсем запутался.

Насколько я понял речь идет о заземлении частного дома.
Тогда при чем здесь повторное заземление???
Заземлять «0» после счетчика запрещено!!! Тогда выходит что для безопасной эксплуатации небольше 4 Ом

ты неправильно понял. на воздушных линиях, в частности, частного сектора, должны быть смонтированы повторные заземления PEN-провода на случай того, что если вдруг он оборвётся, чтобы у потребителей в розетках не появилось вместо 220 В 380 В. Монтировать защитное заземление на вводе в дом при наличии необходимого количества повторных заземлений нет никакой необходимости, т.к. система заземления- из семейства TN, т.е. все проводящие корпуса, доступные прикосновению, ЗАНУЛЯЮТСЯ, А НЕ ЗАЗЕМЛЯЮТСЯ на случаи КЗ, пробоев на корпус и т.п. О предельных величинах растекания я уже писал в этой теме выше. Если повторных заземлений маловато, то можно смонтировать на отпаечной опоре повторное заземление или если её нет- то около ВРУ дома на территории дома где-нибудь. При этом величина расте5кания повторного заземления не должна будет быть выше 30 Ом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.4.2008, 11:43
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Spoilt
"К это самой ГЗШ и подключается и молниезащита и повторное заземление."
Молниезащита подключается к заземлителю. Непосредственно. Заземляющее устройство для МЗ и ЭУ - общее либо объединенное.


электроник1
"Монтировать защитное заземление на вводе в дом при наличии необходимого количества повторных заземлений нет никакой необходимости"
"около ВРУ дома" будет вернее. "если вдруг он оборвётся" может произойти на отводе к дому. "Землицы" требуют и устройства защиты от перенапряжения. Использование TN-C не запрещено. Но для реконстр. и новых построек предписана TN-C-S (разделение N и PE) с установкой ГЗШ на вводе (может исп-ся РЕ-шина). Думаю между ГЗШ и РЕ-шиной есть только одно существенное различие - подключение к ЗУ. Думаю около домика.

Сообщение отредактировал Олега - 13.4.2008, 13:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 13.4.2008, 16:03
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



К это самой ГЗШ и подключается и молниезащита и повторное заземление
Молниезащита подключается к заземлителю. Непосредственно. Заземляющее устройство для МЗ и ЭУ - общее либо объединенное.
Не соглашусь. Я проектирую электроснабжение и защиту от перенапряжений в соответствии с п. 7.1.22 ПУЭ я устанавливаю в вводно-учётных щитках. В свою очередь, ограничители импульсных перенапряжений ОПС1-В подключаю к фазам и к ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМУ ПРОВОДНИКУ, а не к ЗАЗЕМЛИТЕЛЮ.[/size]


[size="1"]электроник1
Монтировать защитное заземление на вводе в дом при наличии необходимого количества повторных заземлений нет никакой необходимости
"около ВРУ дома" будет вернее.
вроде и так всё понятно"если вдруг он оборвётся" может произойти на отводе к дому.никогда ещё не видел и не слышал таких случаев. Кстати- для этого существует защита от импульсных перенапряжений, которая должна устанавливаться в соответствии с п.7.1.22 ПУЭ "Землицы" требуют и устройства защиты от перенапряжения. они больше всего в 1 очередь просят нуля, т.к. это- семейство системы TN, а не ТТ Использование TN-C не запрещено.оно не запрещено только для действующих объектов. Для реконструируемых или вновь вводимых объектов обязательно требуется система TN-C-S или TN-S. TN-C в таких случаях уже запрещена с 2003 г. Но для реконстр. и новых построек предписана TN-C-S (разделение N и PE) с установкой ГЗШ на вводе (может исп-ся РЕ-шина). Думаю между ГЗШ и РЕ-шиной есть только одно существенное различие - подключение к ЗУ. Думаю около домика. Забивание контура около домика, я думаю, будет требоваться только в случае нехватки повторных заземлений И отсутствии в 30 м. от домика опоры ВЛЭП-0,4 кВ.

Сообщение отредактировал электроник1 - 13.4.2008, 16:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 13.4.2008, 18:40
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Не пишите пожалуйста синим цветом, плохо видно, а это раздражает...
И внимательно читайте вопрос…..
Цитата
к вам вопрос по заземлению.а то я писал в теме заземления никто не ответил. сопротивление 20 ом-это не много для заземления частного дома??


Речь идет про заземление частного дома, а не про повторное зануление ВЛ.
А про обединение РЕ и N проводника здесь написано во множестве.....


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения