Как узнать есть ли в щитке заземление?

protector
сообщение 19.1.2014, 21:03
Сообщение #41


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Костян челябинский @ 19.1.2014, 21:13) *
Просто убедиться до конца, что требование по сечению для полноценного PEN в системе TN-C-S не выполняются.
Для системы ТN-С-S в этажном щите нужно иметь 5ти проводку, так как стояк для зануления не катит. Так что проблема даже не в сечении нуля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimir-kuprija...
сообщение 19.1.2014, 21:16
Сообщение #42


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 19.1.2014
Пользователь №: 37656



Подскажите еще пожалуйста, если автомат на 16А,а на сколько предельно по максимуму ампер можно ставить узо? Ток отсечки 30 мА.

Цитата(lanchakov @ 19.1.2014, 21:00) *
Еще как вариант, берете деревянную линейку, подставляете как либо рядом с нулевой жилой, включаете режим макросъёмки и фотографируете максимально близко и качественно линейку с проводом, потом всё легко вымеряется.

А почему ноль на стояке нельзя аккуратно померять штангенциркулем?

Сообщение отредактировал vladimir-kuprijanov - 19.1.2014, 21:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 19.1.2014, 21:21
Сообщение #43


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Хватит 32А. Это ходовой размер. Максимум номинального тока выбирается для диффавтоматов и автоматов. А УЗО выбирается на номинал выше от автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 19.1.2014, 21:28
Сообщение #44


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Цитата(vladimir-kuprijanov @ 19.1.2014, 21:16) *
А почему ноль на стояке нельзя аккуратно померять штангенциркулем?

Потому, что мы за вас переживаем и поэтому не даём такой совет. Очень легко можно попасть на фазную шину, и вы получите удар током, либо замкнете фазную шину на корпус щита, фейервек выйдет классный. Я бы не полез, и вам не советую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.1.2014, 21:29
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Roman D @ 19.1.2014, 22:01) *
Про какие пакетники и шлейфы вы тут, эта..?

Если вопрос ко мне... то я про пакетные выключатели ПВ16 и про шлейф нулевого провода, подключенный к верхним левым контактам ПВ16. Если при отключении от пакетника обломится проводок в самом начале... то получим обрыв нулевого провода в трёхфазке, со всеми вытекающими.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimir-kuprija...
сообщение 19.1.2014, 21:30
Сообщение #46


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 19.1.2014
Пользователь №: 37656



Цитата(protector @ 19.1.2014, 21:21) *
Хватит 32А. Это ходовой размер. Максимум номинального тока выбирается для диффавтоматов и автоматов. А УЗО выбирается на номинал выше от автомата.

Дело в том,что порывшись в закромах нашел новое УЗО 40А/30мА.
Подойдет ли это узо для 16А автомата?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.1.2014, 21:31
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Подойдёт.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 19.1.2014, 21:31
Сообщение #48


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Цитата(vladimir-kuprijanov @ 19.1.2014, 21:30) *
Дело в том,что порывшись в закромах нашел новое УЗО 40А/30мА.
Подойдет ли это узо для 16А автомата?

Да, подойдет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimir-kuprija...
сообщение 19.1.2014, 21:34
Сообщение #49


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 19.1.2014
Пользователь №: 37656



А какую роль играют амперы в узо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 19.1.2014, 21:37
Сообщение #50


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Цитата(vladimir-kuprijanov @ 19.1.2014, 21:34) *
А какую роль играют амперы в узо?

Гарантированный ток, при котором его контакты будут исправно отключаться.
Какую роль играет указание 16 ампер на вилке либо розетке? Вот такую же роль играет надпись 40 ампер на УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 19.1.2014, 21:42
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Для системы ТN-С-S в этажном щите нужно иметь 5ти проводку, так как стояк для зануления не катит.
А что катит?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimir-kuprija...
сообщение 19.1.2014, 22:15
Сообщение #52


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 19.1.2014
Пользователь №: 37656



Цитата(lanchakov @ 19.1.2014, 21:37) *
Какую роль играет указание 16 ампер на вилке либо розетке?

Ну на вилке или розетке , чем больше ампер указано тем лучше.
Получается, что и на узо так же?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 19.1.2014, 22:25
Сообщение #53


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Цитата(vladimir-kuprijanov @ 19.1.2014, 22:15) *
Ну на вилке или розетке , чем больше ампер указано тем лучше.
Получается, что и на узо так же?

Да, у УЗО рабочий параметр ток отключения (утечки), к примеру 10 или 16 мА.
А рабочий ток в амперах чем больше, тем лучше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 20.1.2014, 8:14
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Приклеюсь к вопросу ТС.
В моей практике распространен случай, когда в условиях как у ТС, кровь износу нужен подключенный защитный проводник. И приходиться выбирать из множества зол меньшее.
Мои варианты подключения нулевого защитного проводника:
1. При надежном контакте нуля стояка с корпусом (каркасом) этажного щита - сверлить отверстие под болт в корпусе и под него РЕ-проводник.
2. Подключить РЕ-проводник через сжим (орех) к стояковому нулю.
Вариант прокладки РЕ-проводника до электрощитовой и подключения во ВРУ есть, но не реализуем.
Какой оптимальный вариант нарушения НТД предложите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.1.2014, 10:59
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(vladimir-kuprijanov @ 20.1.2014, 11:54) *
А на сколько это правильно? (заглядывая вперёд).

Чуть выше и сказано... на сколько правильно...
Цитата(Работник @ 20.1.2014, 9:14) *
Какой оптимальный вариант нарушения НТД предложите?


1. Наиболее просто реализуем.
2. Надёжнее, чем 1, но сложнее в реализации, требует квалификации.
3. Наиболее надёжен и не вступает в противоречие с НТД.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimir-kuprija...
сообщение 26.1.2014, 19:58
Сообщение #56


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 19.1.2014
Пользователь №: 37656



Цитата(Работник @ 20.1.2014, 8:14) *
1. При надежном контакте нуля стояка с корпусом (каркасом) этажного щита - сверлить отверстие под болт в корпусе и под него РЕ-проводник.

Если бы мне это дало "правильное" заземление, то такой вариант я бы с радостью проделал, все равно к стиралке потяну тройной провод.
Мне почему то кажется, что кто то в нашем доме заземление так подключил, потому что даже в нашем щитке какие то два провода привернуты к каркасу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.1.2014, 7:50
Сообщение #57





Гости






Цитата(Работник @ 20.1.2014, 8:14) *
Приклеюсь к вопросу ТС.
В моей практике распространен случай, когда в условиях как у ТС, кровь износу нужен подключенный защитный проводник. И приходиться выбирать из множества зол меньшее.
Мои варианты подключения нулевого защитного проводника:
1. При надежном контакте нуля стояка с корпусом (каркасом) этажного щита - сверлить отверстие под болт в корпусе и под него РЕ-проводник.
2. Подключить РЕ-проводник через сжим (орех) к стояковому нулю.
Вариант прокладки РЕ-проводника до электрощитовой и подключения во ВРУ есть, но не реализуем.
Какой оптимальный вариант нарушения НТД предложите?

Согласно ПУЭ разделение производится в ВРУ, п.1.7.3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimir-kuprija...
сообщение 27.1.2014, 9:41
Сообщение #58


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 19.1.2014
Пользователь №: 37656



Цитата(Гость сочувствующий @ 27.1.2014, 7:50) *
Согласно ПУЭ разделение производится в ВРУ, п.1.7.3.

Если можно, то пожалуйста попроще - для "чайников". Стоит мне заземлиться на щиток или нет? (тещу кто то напугал ,что без зазеиления нельзя,теперь говорит, если не заземлишь, то стирать будешь сам).

Сообщение отредактировал vladimir-kuprijanov - 27.1.2014, 10:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.1.2014, 12:33
Сообщение #59





Гости






Цитата(vladimir-kuprijanov @ 27.1.2014, 9:41) *
Если можно, то пожалуйста попроще - для "чайников". Стоит мне заземлиться на щиток или нет? (тещу кто то напугал ,что без зазеиления нельзя,теперь говорит, если не заземлишь, то стирать будешь сам).

Не стоит, объяснять долго, просто следуйте требованиям ПУЭ, тёще скажите пусть рецепт её щей опубликует!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 27.1.2014, 13:23
Сообщение #60


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(vladimir-kuprijanov @ 27.1.2014, 10:41) *
Стоит мне заземлиться на щиток или нет? (тещу кто то напугал ,что без зазеиления нельзя,теперь говорит, если не заземлишь, то стирать будешь сам).

А Вы сами напугайте тещу!!! Погуглите - обрыв нуля на стояке подъезда!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения