Здравствуйте.
Дом девятиэтажный, кирпич,постройка начало семидесятых.Плита газовая, проводка аллюминий, хочу подключить стиральную машину,потяну от шитка отдельный провод 3х2,5.В щит приходит 380вольт, на каждую квартиру своя фаза. Как узнать есть ли в щитке заземление? Ноль и щит между собой не прозваниваются (правда я не знаю должны ли?) Сообщение отредактировал vladimir-kuprijanov - 19.1.2014, 8:47 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Как узнать есть ли в щитке заземление? Достовернее всего будет вызвать электролабораторию, оплатить их услуги и потребовать письменное заключение... есть земля или нет. А так то, судя по году постройки дома отдельного заземляющего проводника нет. Есть проводник PEN, который совмещает в себе функции рабочего нулевого и защитного заземляющего... это если по фото, а в реальности может быть что угодно... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
У Вас нет земли
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.1.2014 Пользователь №: 37656 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Да, только так и не иначе.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.1.2014 Пользователь №: 37656 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.1.2014 Пользователь №: 37656 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
УЗО - защищает человека от поражения током.
Автомат - защищает проводку от короткого замыкания и перегрузки. Дифавтомат - УЗО+автомат в одном флаконе. Вам решать - нужна ли вам защита или нет. Сродни вопросу - а ставить ли тормоза на машину или так сойдет -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Да, ставьте дифавтомат 16А 10мА. Кабель так и кидайте 3х2,5, просто "землю" не подключайте.
Кстати, а это Ваши модульные автоматы ДЭК и ИЭК по 25А стоят? Номиналы завышены, проводка не защищена от перегрузки, как следует. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.1.2014 Пользователь №: 37656 ![]() |
Кстати, а это Ваши модульные автоматы ДЭК и ИЭК по 25А стоят? Номиналы завышены, проводка не защищена от перегрузки, как следует. Нет, мои верхние крайние справа, старые советские (а вообщето это квартира тещи) Причем когда прозванивал прибалдел, автоматы разрывают ноль, а фаза рядом справа на клемнике (на фото видно) Сообщение отредактировал vladimir-kuprijanov - 19.1.2014, 11:37 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
УЗО - защищает человека от поражения током. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. просто УЗО может не спасти. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.1.2014 Пользователь №: 37656 ![]() |
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. просто УЗО может не спасти. Если я правильно понял, в моем случае без заземления, мне нужен дифавтомат 16А/30мА. Если не так поправте пожалуйста. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Если это будет розетка только на машинку, то лучше 16А 10мА. Если будет двойная/тройная розетка для еще чего-либо, то 16А 30мА. На 10мА сложнее найти в продаже.
Диф поможет. Просто без нулевого защитного он сработает в случае прикосновения к корпусу. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А ещё может случиться так, что с таким трудом раздобытый 10 мА диф будет часто, но нерегулярно срабатывать. И утомлённый отключениями хозяин в конце-концов снимет его и расколотит об стену.
Как минимум, надо изоляцию прокрутить. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Диф поможет. Просто без нулевого защитного он сработает в случае прикосновения к корпусу. просто через вас пройдет опасный для жизни ток..за время пока диф начнет срабатывать...это сотые доли...но может быть фальным...человек не должен выполнять роль защитного проводника |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Гость_Гость_*, что вы предлагаете?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Гость_Гость_*, что вы предлагаете? Я бы, например, привёл в порядок электроустановку . Всё-таки защитное отключение - это дополнительная мера защиты; и выдавать УЗО за панацею по меньшей мере ошибочно, а в ряде случаев - преступно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Я бы, например, привёл в порядок электроустановку . несомненно Цитата выдавать УЗО за панацею по меньшей мере ошибочно, а в ряде случаев - преступно. А что делать, если полноценной TN-C-S не возможно организовать из за малого сечения N проводника? -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |