![]() Периодичность испытаний , Автоматические выключатели |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Периодичность испытаний , Автоматические выключатели |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 ![]() |
Какова периодичность испытаний автоматических выключателей??? А именно проверка расцепителей? В обьёмах и нормах прописано ПиТ. "Т" устанавливает тех руководитель (п.1,3). А если тех руководитель не установил периодичность межремонтного контроля??? А с другой стороны есть ГОСТ 9098-78 который гласит: 5.4.2. Периодичность испытаний должна устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
При этом испытания по группам П-1 (за исключением контроля габаритных, установочных и присоединительных размеров), П-2 и П-9 должны проводиться не реже одного раза в два года, испытания по группе П-7 - не реже одного раза в 6 мес, испытания по группам П-3, П-4, П-10, П-11 и контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров - не реже одного раза в три года. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
В России только при приемо-сдаточных испытаниях. В эксплуатации не испытываются. Новые конечно перед установкой так же испытывают.
Но как Вы указываете, графиком ППР в организации могут быть определены и эксплуатационные испытания. ГОСТ 9098-78 не применяем от чего-то. То что я озвучил, основывается на позиции РТН. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 ![]() |
В России только при приемо-сдаточных испытаниях. В эксплуатации не испытываются. Новые конечно перед установкой так же испытывают. Но как Вы указываете, графиком ППР в организации могут быть определены и эксплуатационные испытания. ГОСТ 9098-78 не применяем от чего-то. То что я озвучил, основывается на позиции РТН. а как-же "Т"-при текущем ремонте оборудования??? Мнение прокуратуры не всегда совпадает с позицией..... РТН |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата а как-же "Т"-при текущем ремонте оборудования??? Виноват. Я не работаю в электроустановках по ПТЭЭС, по ПТЭЭП в основном. Раз руководитель не установил контроль, периодичность, тогда и нет необходимости проверять. Руководитель решил не проверять, взял на себя ответственность. Цитата Мнение прокуратуры не всегда совпадает с позицией..... РТН Тогда за ранее можно сделать запрос письмный в РТН, и имея письменный ответ можно спать спокойнее. Цитата А контур фаза-ноль в 3 года не испытания? Это к вопросу не относиться. Проверка петли не заменяет испытаний автомата. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Я имел ввиду в общем случие. Теперь понимаю что прокуратора уже трясет Вас. Тогда
Цитата Раз руководитель не установил контроль, периодичность, тогда и нет необходимости проверять. У нас прокуратура так глубоко не копает. И думаю это не спроста у Вас. Цитата 5.4.2. Периодичность испытаний должна устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов. Посмотрите как у Ваших автоматов производитель указал. Возможно не требуется проверять. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Будет возможность отпишите пожалуйста чем дело закончится. Если не секрет, конечно.
-------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 ![]() |
Про прокуратуру можно поподробней? С чего их заинтересовали автоматы? http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=37921 Возбуждено уголовное дело, сумма ущерба 7 миллионов. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 12:27 |
|
![]() |